ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛 » 注册考试  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
Re:建筑材料与构造分析与总结
sijean


发贴: 779
2013-02-16 19:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第二章 建筑构造分章节复习要点

本章节应与建筑构造作图复习,相互对应,复习完一节,把相关节点画一下,构造知识帮助理解作图原理:
一、地基与基础:主要考察基础、防水、缝的构造
1、  基础:
(1)  埋深:尽量浅埋,但大于0.5米(画剖面时注意一些楼梯、挡板、隔墙的基础);冻结深度以下,地下水位以上;高层建筑桩箱、筏箱1/18-20h;
(2)  不同材质:灰土在地下水位以下、潮湿不用;毛石震动不用;砖基础(砖MU10,砂浆M5),砖放脚1:1.5;混凝土基础综合型好。
2、  防水
(1)  等级:根据重要性、防水要求,二级:少量湿渍,2处,单个0.1平方,少量不变质,重要备战场所;
(2)  原则:防水混凝土(大于0.6兆帕,水泥32.5)与柔性防水并重;周围地表滞水渗透-全防水,地下水位高于底板,距室外地坪小于2米-全防水;大于两米,下部防水、上部防潮,防水收头高出设计地下水位0.5米(最高、滞水毛细、建成改地貌地质变化);
(3)  遇水膨胀止水条:单独使用-施工缝、后浇带、穿墙管;变形缝不能;
(4)  抗渗等级:根据地下室埋深(P6)10(P8)20(P10)30(P12)40,记20~30是P10就行(231)
(5)  防水混凝土构造:裂缝0.2,迎水面保护筋50,厚度250;
(6)  防水层厚度:合成高分子单层1.5,双2.4;高聚改性沥青单4,双6;,聚合物水泥砂浆单6,双10,掺合料水泥防水20;(1.5X4=6,双10=20)
(7)  防水涂料:有机迎水(背水则抗渗和粘结,圆弧阴5,阳1,底板转角胎体增强、防水涂料),无机(污迹)背水;埋置较深-高弹性防水涂料(聚氨酯-安好)
3、  缝的构造
(1)  沉降变形缝:20-30(伸缩缝宜小于此);沉降值不大于30;结构厚度不小于300;遇水胶条在止水带及填缝材料间;
(2)  后浇带:用于不许留缝部位,受力变形小(1/3跨),@30-60,宽0.7-1m;高层结构顶板14d,后浇带掩护28d,两侧龄期42d。
(3)  施工缝:高底板300,洞口300,板墙缝150-300;可启口(凸)、高低、平缝;水平施工缝要止水条带(钢板100,橡胶中埋125,外贴150);
(4)  洞口:防倒灌,人、窗井500,窗井内底板低300,窗井外散水,填缝;汽车150。



sijean edited on 2013-02-17 08:51
richie188


发贴: 273
2013-02-17 00:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 richie188 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
支持下,大家都加油!


sijean


发贴: 779
2013-02-17 20:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
二、墙与隔墙:主要考察墙体材料、墙体构造、墙面装饰、隔墙、幕墙,墙体的保温、防火、隔声。
1、  材料:
(1)  空心砖-不沉重;多孔砖-冻胀、防潮层、地面以下不用;
(2)  加气混凝土-不基础、浸水、腐蚀、80度部位(可山墙),底层抹灰混合水泥砂浆、聚合物水泥砂浆;
2、  构造:
(1)  砌块:中型砌块大于1/3h,15cm,不足加2@4的钢筋网,入墙30cm;小型9cm,窗间墙大于0.6m,砌块强度MU5,2@6,间距400,入墙1米,防水房间灌实一皮砖或200混泥土带;
(2)  防潮层:抗震防潮层只能用水泥砂浆;底层室内高差水平垂直防潮层;
(3)  散水:0.6-1米,出檐口0.2-0.3,2-3cm缝填沥青类,20-30m伸缩缝,3-5%坡(土壤、气候、高度、屋面);
3、  装饰
(1)  抹灰:地下室防空顶板不,护角-1:2水砂,高2m,每侧5cm;滴水槽1cm;厚度:赶平-纸筋、石膏2,麻刀3;水泥6,石灰、水混8mm;顶棚:15、预制18、金属网20,普18,中20,高25,外墙20,勒脚25,石墙35;超35加强;水泥不抹石灰,罩面石膏灰(硫酸钙)不抹水泥;湿度、碰撞、混泥土(聚合物水泥)-水泥、水混;硅酸、加气混凝土-水混、聚合;条板、金属底、中层-麻刀、纸筋。抹灰基体浇水,利粘结;不同基体加强网,搭接10cm;
(2)  扫毛灰墙面:水泥、石灰膏(CaOH2),砂(6),20厚,线条15宽,6深;
(3)  涂料:混泥土基层含水溶剂-8%,乳剂-10%,木材12%;抗碱封闭底漆。中高级溶剂型涂3遍。
(4)  墙面砖:砖墙水湿,素水泥浆,1:3水砂打底(10-12厚),中层水泥石灰膏砂浆(1:0.2:2.5)8厚1:2贴,面砖吸水率2345区6%,面砖缝大于宽5,深3,贴釉面砖:1:2水泥砂浆,水泥质量2-3%107胶,陶瓷面砖用胶粘剂。
(5)  花岗石:边长小于400,10胶粘,20(铜、钢丝栓挂-预埋Φ6铁箍,立竖筋,双股16丝绑,预留2-3cm缝隙)以上干湿挂;
4、  隔墙:
(1)  石膏板:射钉固定龙骨,中@30cm边@20cm,距边1-1.6cm;曲面隔墙:龙骨切成齿形弧度,竖龙骨@15cm,石膏板横铺(平常竖铺,竖龙骨)。单排龙骨3-5.5,双排3.25-6m(增加高度:龙骨规格、间距,墙厚),水平变形标准H/120,高厚比32,隔声21;竖龙骨最大@60,潮湿@30,接缝5cm玻纤带,腻子刮平,转角金属护角;乳胶漆做法-封底漆-2耐水腻子-玻纤网格布;石膏板~加气混凝土不用潮湿房间.最轻25k-50kg.
(2)  条板轻质(GRC-cement,轻)隔墙-3m,泰铂板(钢丝笼+聚苯乙烯板)做骨架,砂浆抹面,工期长,自重大:热阻0.64,隔声44,耐火1.3h;轻质隔墙要条基(砌块可直接砌)
(3)  空心玻璃砖:连墙金属型材/槽钢,采用6-8钢筋增强,超1.5m,高-垂2层1(都超2)根,水3缝1跟,入型材3.5cm,不得超4米;
(4)  水磨石厕所隔断:隔间外1.2、内1.4,门0.6,高1.6,厚5cm;
5、  幕墙:
(1)  玻璃幕墙:开启15%、上悬,角度30度,距离30cm,反射比0.3内;防撞栏杆,不燃烧填缝(岩棉、矿棉大于100),分层楼板0.8m,1h实体、防火玻璃墙裙;防火分区通透隔断-防火玻璃;绝缘垫片,隐框拼缝大于15(胶缝10),下设绿化带、雨棚。防雷体系;40m以上,清洗机。预埋件C30,立柱横梁柔性垫片,1-2缝隙;点支用钢化,玻璃肋钢化夹层;玻璃幕中空9,一道丁基热熔密封胶,一道硅酮结构密封胶,明框-聚硫类密封胶;受力硅酮结构密封胶(除全波,不得现场注);与铝合金、镀膜间中性硅酮结构密封胶;全波超12厚4m,吊主体结构;点支承,浮头6,沉头8,玻璃空隙10;立柱受拉;夏热冬冷,Low-E中空、惰性,断热桥;
(2)  铝合金明框:表面处理耐久程度:氟F碳(20)-静J电粉末(5年)-电泳Y喷涂-阳Y极氧化;单层铝板幕墙强度最高(3厚,复合0.5厚);海边3层氟碳40μ,其他2层25μ;保温材料与结构外表面有5cm空气层好;
(3)  金属幕墙防火:防火层隔离,楼板防火带,防腐1.5厚耐热钢板,防火密封胶。
(4)  石材幕墙:钢销式:钢销连接板不锈钢,截面40X4,钢销20X5,石板(火成岩)厚大于25,面积小于1,高度小于20;
6、  保温
(1)  构造高温一侧设隔汽层(保温层内侧,外表面-外保温);寒冷区外墙防结露;夹层保温外墙,密闭空气4-5cm。北方优先外保温(内有热,桥铝箔空气层内侧)
(2)  胶粉聚苯板:导热大,严寒不用;聚苯保温砂浆0.29,导热大;
(3)  加气混凝土比空心砖24厚隔热,中空玻璃45db比空心砖隔热,但没其隔声55db;
(4)  南方维护结构隔热:外墙浅色,通风层(风道小于10m,高20cm,基层6cm隔热,檐口兜风;空心砌块墙体;复合墙体内侧重质材料;铝箔(温高侧)空气层;蓄水15-20cm,白色漂浮;植被屋顶、墙面;
7、  防火:
(1)  耐火极限:失去支持、耐火、破坏;不考虑孔洞,包括粉刷,插入法;2厚矿棉吸声板0.15;7厚轻钢双面石膏板-0,33h,预应力钢筋混凝土板0.8h;8厚纤维石膏板1.35;6厚GRC1.5h;12龙骨双面防火石膏板掺玻璃纤维-1.6h;3cm钢柱(防火涂料)-2h,7.5厚加气混凝土-2.5h; 12厚砖墙-3h,17厚珍珠岩空心条板-3.25;18厚砖墙3.5;10厚加气混凝土-3.75h; 24厚砖墙5.5;15厚加气混凝土-5.75h;
(2)  不同位置要求:防火墙3h;储油间发电机房防火墙3h隔开;承重墙、间、井、机房、单元间、消防控制室2h不燃、楼板1.5,甲级防火门;疏散走到隔墙1h不燃;一级高层建筑房间隔墙0.75h不燃,二级(0.3);
(3)  锅炉房、变压器首层外墙,1m防火挑檐,
(4)  不同材料:难燃:木龙骨木纤维墙;聚苯乙烯夹心墙1.3难燃;,
8、  隔声
(1)  材料:12厚纸面石膏板37db,10厚加气混凝土41db;90厚GRC41db;15厚加气混凝土46db,12厚实心砖47db,12厚纸面双层石膏板49db(空腔75岩棉板到52db),24空心砖51db;夹层墙提高隔声空气10cm,15厚加气混凝土7.5空气55db;;
(2)  分户墙(教室)大于40db,客房特级(语音教室)50,一级45db
(3)  双层穿孔吸收频带宽;



sijean edited on 2013-02-18 08:28

su2811


发贴: 141
2013-02-17 23:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
比较有毅力,佩服

sijean


发贴: 779
2013-02-18 08:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
su2811 wrote:
比较有毅力,佩服

谢谢,大家的支持,让我坚持!


sijean


发贴: 779
2013-02-18 20:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
三、楼、地层:主要考察路面、地面、楼面的做法
1.  路面:
(1)  基土:严禁淤泥、腐殖、冻土、根植、有机大于8%;
(2)  强厚:混凝土路面人60,小车C25-120,卡车180,大客220;立式侧石高15cm;
(3)  坡度:横坡,人行2-3,车行、混凝土1-1.5,沥青1.5-2,砖铺2-3;排水沟纵坡大于0.5
(4)  设缝:混凝土路面,申缝,横向30米、构筑物衔接、交叉口处,纵向7米(分格缝);缩缝,横向6m,宽1cm假缝,纵向7米;涨缩缝常温、夏季30m,冬季15m,木条2/3h,沥青填缝;沥青混凝土路(高级)噪音、起尘小;
(5)  人行道路面:粗砂填缝6mm(先灌干沙,洒水沉实),粗砂结合层(水泥沙浆);
2.  地面:
(1)  垫层:混凝土(用于现浇面层,以胶粘、砂浆结合的块材面层)C15,50厚,申缝:室外@20-30,缝宽20-30mm;缩缝(横向缩缝-垂直于施工方向):@6m平头、企口(大于150),假缝(深度1/3;炉渣垫层80厚,粒径小于40,闷透5d,碎石碎砖垫层100厚,
3.  楼面:
(1)  填充层:大于60热水管,钢丝网(防开裂、固定3@50);
(2)  水磨石面层:12-18,水泥42.5-石粒(白云、大理)1:2,粒径4-14,颜料不酸,水泥3-6%;
(3)  水泥混凝土面层:C20,面层分格缝对其垫层,错开隔离层,缩小间距,主梁、柱周围分设;水泥石肖1:2;
(4)  结合层:陶瓷锦砖20厚(花岗岩30厚或20厚1:2水砂,陶瓷地砖10-15水砂)1:4干硬性水泥砂浆;
(5)  活动地板:铺设电缆(20cm)、送风(35cm)、防腐;
(6)  木地板:预埋钢筋-橡胶垫块-木格栅绑扎固定,撑木,防腐-毛板-防腐-拼花地板,与墙1-2cm踢脚;龙骨顶面流通风槽;强化木地板:防潮层满铺不叠凹槽靠墙1cm缝,超8米伸缩缝;
(7)  防水:管道较多选择涂料,玛蒂脂不单独防水;卫生间防水,楼板找坡,防水层上找平;南方潮湿:面层吸湿,底层地面架空、防潮层和间歇性通风。-5度室内地坪以下5-7cm聚苯板,地面防潮。纸质库房防潮、结露。
(8)  隔声:隔离撞击声用弹性,空气声用质量大,



sijean edited on 2013-02-19 10:49
sijean


发贴: 779
2013-02-18 21:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
四、楼梯与台阶:楼梯、电梯的相关尺寸及构造技术要求
1.  楼梯
(1)  坡度:残疾人1:12;常规1:10,室内1;8;
(2)  疏散:不扇形、螺旋,除角度小于10度,离扶手25,超过22cm,,室外疏散,倾角小于45,宽0.9,扶手1.1;高层栏杆1.1-1.2,阳台、屋顶护栏1.2;承受水平玻璃栏杆17钢化夹层,5米以上不用;平台1h,梯段0.25h。
(3)  住宅公共楼梯:梯井0.11,栏杆0.11防爬,梯段大于1.1m,平台1.2;踏步0.26~0.175;扶手0.9,平段超0.5米扶手1.05
(4)  养老院楼梯:梯段1.2m宽,平台区不设踏步,居0.3~0.15,公共0.32~0.13,警示条小3,前凸小10;扶手两层0.85,0.65.(儿童扶手0.6)
2.  电梯:
(1)  不被楼梯环绕,机房井道不贴主房(隔声);消防:首层-顶60s,800kg,专用电话、首层操作;机房专用、自然采光,不穿水管、水箱不顶板。
(2)  自动扶梯:扶手间距大于0.4,障碍物0.5;角度27.5、30、35度;
(3)  自动人行道:水平小4度,倾斜10-20度,0.8、1、1.4宽;



sijean edited on 2013-02-20 08:01
fangfang泡泡鱼


发贴: 19
2013-02-19 08:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
佩服你!佩服!

筑小妖


发贴: 49
2013-02-19 12:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
mark ,兄弟您总结得好啊!

sijean


发贴: 779
2013-02-20 13:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
谢谢,楼上的支持,多总结帮助记忆,能对大家有帮助就更好了。

sijean


发贴: 779
2013-02-20 13:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
五、屋顶:主要考察屋顶的防水、其他构造要求,以及吊顶设计:
1、  屋面防水:
(1)  防水等级:二级-重要-15年-两道(必有卷)-不用沥青;涂膜、刚性-1234,金属瓦-123,平瓦-234,油毡瓦-23(涂精品油);
(2)  材料:涂膜上不得热熔,卷材上不得涂膜,刚性在柔性上,合成高分子(1.2,一级1.5),自粘橡胶(1.5),自粘聚酯(2),高聚改性沥青(3,三级4),硫化橡胶伸长率4倍,聚酯胎2倍,
(3)  坡度:天沟、檐沟1%,材料找坡2%,结构找坡3%(单坡大于9米),坡度内平行铺-3%-平垂直-15%-垂直-25%固定,落水口0.5m,5%,
(4)  泛水:砖墙卷材(满贴)收头压凹槽密封,上部防水,凹槽距找平250,转角加层;混凝土,金属压条订,密封;檐口空铺;屋面出口室内(屋面250+泛水250+踏板60),外(泛水250+踏板60);
(5)  柔性防水保护层:水泥砂浆1,细石混凝土36,块材100(缝宽2cm),保护层下隔离层-土工布、卷材、低等级砂浆;
(6)  工作温度:高聚物改性沥青(热熔法)、合成高分子(焊接法)-10度;石油沥青聚氨酯涂料(溶剂型)-5度;
(7)  刚性防水屋面:主要3级(也可12),厚度40,强度C20,保护层10,4~6@0.1~0.2m钢筋网,,结构找坡0.01~0.03,分格缝断,填密封材料,底部背衬。用硅酸盐水泥,(火山灰、矿渣泌水性大),防水层分格缝,与屋面结构交接处、屋面转折处、支撑端,并与板缝对齐。5-30,与女儿墙30,缝填密封,上设保护;
(8)  涂膜防水:主34(也可12一层),大于25%,不用沥青基,成膜时间长;涂膜保护层细沙、蛭石、浅色涂料,水泥(20)、块材隔离层;
(9)  排水:少雨5层可无组织,落水管10(7.5)cm,积水200、水口18(一个单元),雨量大相邻屋面差3m,有组织排水,降雨小900,8-10米有组织排水;12(单坡排水),15(瓦屋面),24(挑檐平屋面);波形瓦、压型钢板10%,平屋瓦最小排水坡20%(地震、坡度50%加固,瓦出檐口5-7cm);倒置屋面有组织无天沟,天沟坡大于1%(落水管至分水线20m),落差小于20cm,不流经变形缝、防火墙;
(10)  女儿墙:大于50锚固,厚度大于20,6cm现浇钢筋混凝土压顶。
(11)  隔汽层:用防水卷材或涂料,75%(40度),80%,保温层下,结构层上,挤塑聚苯板(xps)吸水率小于2%,不做隔汽层。
2、  其他构造要求
(1)  隔热:架空坡小5%,高18-30cm,与女儿墙25cm,宽大10m,通风屋脊;蓄水:坡小0.5%,深15-20cm,寒冷、地震、1、2级不能用;种植,坡小3夏热冬冷,二级。倒置保温层坡小3%,保温层不吸水、腐烂,聚氨酯泡沫塑料与保护层相容性用块体、水砂、卵石,卵石加隔离层无纺布,檐口、水落口堵头,排水处理;
(2)  防火:防火墙高出非燃烧体40cm,难燃烧体50cm;
(3)  金属屋面:铺板顺最大风频搭接20cm;铝合金瓦用铝支架、铝螺栓;金属压型板9m(九斤),大跨坡3%,一般5%,积雪、腐蚀8%;
(4)  玻璃屋顶:安全波璃,大于3m夹层(胶片大于0.76)玻璃(公建外钢,内夹层中空安全玻璃)
(5)  防空地下室:顶板不抹灰,轻质、坚固龙骨,饰面材方便拆,光洁、宜洗;
(6)  浴室、游泳馆:顶棚坡度,凝水下流;潮湿房间水泥砂浆;
(7)  乳胶漆顶棚:板底火碱水1%清油渍,素水泥浆甩毛,水泥石灰膏砂浆打底(5后1:0.2:3),1:2.5水砂找平,喷合成树脂乳胶漆封底一道、面层两道。
3、  吊顶:
(1)  重型灯具、设备不在龙骨,射钉不上人,封闭吊顶不可燃管,木龙骨不一类建筑吊顶;预埋件防锈,龙骨距吊杆小于30cm,吊杆间距1.2m,短款千分之1-3起拱,1.5m以上吊杆反支撑;大龙骨厚8,12重型(80kg),次龙骨@60cm,潮湿30cm,接缝次龙骨宽4cm,明龙骨,横撑接缝小于1mm;
(2)  矿棉板(易燃)可直接搁置,厨房顶棚、墙面、地面A装修材料;
(3)  一级高层建筑,机房、普通旅馆顶棚A级(水泥制品、硫酸钙板)材料,纸面石膏板、玻璃棉吸声板、水泥刨花、岩棉装饰、矿棉吸声、难燃胶合板B1级,顶棚空间小,排风措施,灯饰不低于B1装饰材料,


sijean edited on 2013-02-21 08:21
wenwen2222


发贴: 43
2013-02-20 15:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
很实用,一起复习记忆。去年考了56分,记不住啊

cuixiaohui2003


发贴: 14
2013-02-20 17:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
还有没有了,我去年59,泪崩!!

cuijam


发贴: 12
2013-02-20 19:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
顶楼上,上年是58悲伤,今年大家加油!!!

sijean


发贴: 779
2013-02-20 21:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
呵呵,大家难兄难弟,我也59,不过就是这一分,让我们不敢懈怠、不断反思、不离不弃——因为我们总觉得我们还差一分!

sijean edited on 2013-02-20 21:53
sijean


发贴: 779
2013-02-21 08:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
八、门窗:
(1)  开启:外开-牢固,,开向走道-大2m,门开不跨变形缝;
(2)  安装:预留洞口、钢门窗木楔子固定,地脚预埋件焊接,或安装完成后水砂、豆石混凝土填实;固定-焊接、膨胀螺栓、射钉(钢筋混凝土用,砌体不用);木门框(防腐,虫眼-木塞加胶)与加气混凝土-预埋防腐木、铁件、后埋膨胀螺栓。门框-木螺丝定轻钢龙骨;U码钢丝网水泥泡沫夹芯板隔墙;单块玻璃大于1.5,安全玻璃,玻璃不触型材,膜层、磨砂外层,朝室内;无框1cm钢化;
(3)  门窗预留缝取决于墙体饰面层;门窗及细木制品,窑干12%,制成底油(干性油),防变形;厚大于5cm双榫;
(4)  平开木窗每扇小于0.6,高1.5,3厚玻璃小于0.55平方米;胶合板不外门,内开窗下冒头,披水条,木门固定点@0.6m;双面弹簧门可视高度玻璃;木门框料:夹板门4X6.5,弹簧玻璃门7.5X12.5;无框卫生间门下缝1cm,门框与墙贴脸板、木压条,
(5)  五金配件:合页、门锁避开冒头,窗手1.5,门1m;门顶弹簧自闭,不双向,不儿童场所;
(6)  金属转门:铝钢,玻璃6,逆时针转,
(7)  门窗气密性越小约好,水密性(压力)越大越好;
(8)  铝合金用硅酮密封胶(橡胶压条)固定玻璃;铝合金与墙弹性连接(软质保温,表面密封胶,严禁水泥砂浆),防震动、涨缩、腐蚀;缝隙留8槽口,防结露。铝合金窗套插、搭接曲面组合,搭接1cm,密封膏。100铝合金地弹簧门玻璃6钢化,防电腐蚀,尺寸单扇1X2.4;
(9)  擦窗:中扇固定外开不安全;
(10)  导热率:金属窗单玻璃6.4,双3.9,木窗单玻璃4.7,双2.7;铝合金导热、强度均大于塑钢;
(11)  耐火极限:防火门(木钢、复合防火玻璃)甲乙丙-1.2、0.9、0,6,防火门朝外,距墙10cm,门轴,



sijean


发贴: 779
2013-02-22 08:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
九、变形缝及抗震设施:主要考察变形缝及抗震设计
1、  变形缝:伸缩缝、沉降缝(全部脱开)、抗震缝;
(1)  变形缝在分水线上(液体不得流经和集聚),变形缝附近防火门在楼层较多一侧,门开后不跨;防空地下单元不设伸缩、沉降缝;变形缝处混凝土大于30cm;防水:中埋止水带与其他复合使用;
(2)  伸缩缝:防止屋盖开裂(也可保温、隔热、有檩、瓦材)6m分隔缝,与女儿墙3cm。
2、  抗震设计:
(1)  高度:砌体层高小3.6,底框、内框小4.5;7度以下,240墙、7层,21m;8度,5-6层;
(2)  构造柱:均设:梯间四角、斜楼梯段,外墙四角,错层纵横交接处,大房间内外墙交接处,较大洞口两侧;尺寸:截面最小24X18,纵4-ф12,箍筋@25cm,7-6、8-5层、9度4-ф14,箍筋@20cm,四角加大;柱墙马牙搓,2-ф6,拉筋@50cm,入墙1m,构造柱深入地下50cm,或与小于此深的圈梁连接。
(3)  厚度:承重砌体最小厚度,毛料石柱40,独立砖柱24X37,毛石墙35,24上6m(18,4.8米)梁,加壁柱。
(4)  填充墙:加设拉筋、水平系梁、圈梁、构造柱拉结;填充墙与柱脱开,柔性连接,砂浆强度不低M5,强顶框架梁密切结合,2-ф6,拉筋@50cm,入墙1/5大0.7m(6-7度),8-9度贯通,墙长5m与梁顶有拉结,8m或层高2倍,设构造柱,墙高4m,墙半高与柱连接的水平系梁。薄隔墙长度超5,高度3,与承重墙柱固结,2-ф6,拉筋@0.5-0.8,入墙0.5m;
(5)  防震缝:最小宽度高度不超15m-7cm,6789度对应增加5432cm,地下室沉降变形缝2-3cm,
(6)  抗震要求:不用无筋砖过梁,6-8支撑长度24cm,9度36cm;尺寸:承重窗间墙6-7(1),8(1.2),9(1.5);非承重1m,无锚固女儿墙0.5;抗震防潮层防水砂浆;不采用空斗砖,地下不空心砖;



八角小轩


发贴: 116
2013-02-25 10:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主好强悍,谢谢分享!

cuixiaohui2003


发贴: 14
2013-02-26 14:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
构造不全呀,l楼主呀!!跪求!!!我没事就来看!!2012年是构造难一些,2011年是材料难一些!!!

sijean


发贴: 779
2013-02-26 19:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cuixiaohui2003 wrote:
构造不全呀,l楼主呀!!跪求!!!我没事就来看!!2012年是构造难一些,2011年是材料难一些!!!

崔兄,还差什么啊?我的书到这儿就没了。


richie188


发贴: 273
2013-02-28 05:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 richie188 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
顶下

耳朵


发贴: 9
2013-03-03 14:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
总结的很好。在做题,回头和楼主的知识点对照,谢谢啦!

diu00diu


发贴: 2
2013-03-03 18:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
万分感谢楼主的总结,小辈已收

臭皮匠


发贴: 201
2013-03-13 21:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 臭皮匠 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主.....我决定就追着这个帖子走了,一起加油~~~!

秦武安


发贴: 6
2013-03-14 14:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主 为什么 构造 六 七 没有叻? 好怕漏掉啊 ...嘿嘿

go to first page go to previous page  1   2   3   4  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent