首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:建筑设备作图分析与总结 |
sijean
发贴: 779 |
2014-04-24 15:46
reinyoyo wrote: 1个应该也不错,没考点。看排风机的功率了。 |
manindark
发贴: 83 |
2014-04-24 20:52
S兄,关于13年竖井和排烟管连接处设不设防火阀还想和你探讨。 以下是建规9.4.3的条文说明: 3 穿越防火分区的排烟管道设置防火阀的情况有两种:机械排烟系统水平不是按防火分区设置,或排烟风机和排烟口不在一个防火分区,管道在穿越防火分区处设置防火阀;竖向管道穿越防火分区时,在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。 |
淘宝乐咯咯
发贴: 20 |
2014-04-25 12:06
2013设备考的是排烟阀,不是防火阀。但排烟阀怎么设置规范没说,但建规9.4.6里面提有这个概念,可以猜下怎么设。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-04-25 14:37
烟花的谎言 wrote: 卫生间大于5平米要布置烟感,是老规范,新规范不设,2012年的也没布。 |
manindark
发贴: 83 |
2014-04-25 16:03
楼上的是把喷淋和烟感记混了。 |
nic7777
发贴: 238 |
2014-04-25 16:03
sijean wrote: 楼主防烟楼梯间不设烟感吗?可9.4.1里没有说不设呀? |
manindark
发贴: 83 |
2014-04-25 16:13
淘宝乐咯咯 wrote: 所说极是,看来还是我审题不细,排烟阀和排烟防火阀是两个概念。排烟阀只是控制排烟口开启的,所以任书的答案是对的,6个。 |
nic7777
发贴: 238 |
2014-04-25 17:10
runwill2010 wrote: 这道题不是09年的呀,真题里也没发现有这道 |
烟花的谎言
发贴: 146 |
2014-04-25 17:14
manindark wrote: 排烟防火阀设置要求详见:高规8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。 竖向管井出确实不需要设置 |
淘宝乐咯咯
发贴: 20 |
2014-04-26 09:22
建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装(2007年合订本,大家自己看看,很多问题解决了 |
nic7777
发贴: 238 |
2014-04-26 11:44
淘宝乐咯咯 wrote: 请教楼上的这个什么啊?您有电子版的吗?我要要一份,谢谢啦! |
metal2013
发贴: 28 |
2014-04-26 11:53
请教楼主一个问题:高规第8.3.4条 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。 什么情况下才可合用一个风道呢? |
灵儿2002
发贴: 16 |
2014-04-26 12:00
13年的题目里,三个前室是不是都需要加压送风的? 这个是超高层,书里说,建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,防烟楼梯间、消防电梯间前室、合用前室不论有无外窗,均应设置加压送风防烟。 |
淘宝乐咯咯
发贴: 20 |
2014-04-26 13:00
nic7777 wrote: 百度文库有 |
EvilzerG
发贴: 50 |
2014-04-26 21:35
修习,mark |
sijean
发贴: 779 |
2014-04-26 22:43
灵儿2002 wrote: 防烟楼梯间前室不用。 |
|
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|