Re:建筑设备作图分析与总结 |
灵儿2002
发贴: 16 |
2014-04-27 09:21
sijean wrote: 谢谢,那就说,防烟楼梯间前室超没超过50米、100米的那些情况,都不需要加压送风。 |
只爱一杰
发贴: 48 |
2014-04-27 15:31
灵儿2002 wrote: 也不是,不是超高层,防烟楼梯间自然采光,而防烟楼梯间前室不能自然采光的也要设置正压送风 |
灵儿2002
发贴: 16 |
2014-04-27 18:41
只爱一杰 wrote: 明白了,谢谢,超过50米的一类和超过100米的住宅的防烟楼梯间前室不需加压送风,除此之外的建筑,防烟楼梯间有自然排烟的,前室不能自然排烟的也需要加压送风 |
sijean
发贴: 779 |
2014-04-28 13:58
zui1983 wrote: 超200平方米的地下,可燃物多和经常有人停留,应设机械排风。如2009年的题。 |
61笑
发贴: 12 |
2014-04-28 15:03
这道题为什么送风和排风的防火阀设置不一致呢请问 |
61笑
发贴: 12 |
2014-04-28 15:16
为什么通向走道的排烟设防火阀,而同样通向走道的送风却不需要呢? 另外,根据设防火阀的原则,穿越重要危险性大的空间,地下活动室算么?如何判定呢? 谢谢大家 |
nic7777
发贴: 238 |
2014-04-28 16:47
nic7777 wrote: 楼主您好,上面这个问题不太知道,麻烦您能给讲讲吗?谢谢! |
nic7777
发贴: 238 |
2014-04-28 16:48
还有这个,2013年问的是排烟阀不是防火阀 |
sijean
发贴: 779 |
2014-04-29 16:45
灵儿2002 wrote: 应该就是4个,卧室和起居室一个回路就够了。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-04-29 16:56
61笑 wrote: 排烟防火阀:温度高(280度),分管连主管设;抽风,水平连垂直独立排烟井不必设; 通风防火阀:温度低(70度),送风,垂直水平交,变形缝,危险大可燃物多,主管连分管不设; |
sijean
发贴: 779 |
2014-04-29 17:15
nic7777 wrote: 详见13页,有图纸解说。 |
灵儿2002
发贴: 16 |
2014-04-29 19:41
sijean wrote: 嗯,谢谢,看了你前面的讲解,我明白了 |
nic7777
发贴: 238 |
2014-04-29 22:44
请教楼主,为什么03年配电室用普通门,12年配电间用甲级门?一直对于这种房间的门就特晕。谢谢! |
caesar
发贴: 182 |
2014-04-30 02:05
看完这个帖子,整理了下知识点,大家看看有什么错漏的地方 |
sijean
发贴: 779 |
2014-04-30 09:57
nic7777 wrote: 11年前的题,规范都变了,看看就行。 |
黄乐乐
发贴: 5 |
2014-04-30 10:41
请问,高层楼梯间做不做自动喷水系统 |
sijean
发贴: 779 |
2014-04-30 11:57
nic7777 wrote: 小于等于75米,任意一点到排烟口小于等于30米,布一个就行。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-04-30 12:00
黄乐乐 wrote: 防烟楼梯间不做,普通楼梯间需要做。 |
|