问题1:如果室内外高差我设计为0,是不是就可以不考虑无障碍入口了。 这样可行么? 问题2:还有技术作图1:50的比例很多东西都画不出来,也就画个抹灰线。保温和防水都不画,可行么? 安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载: |
浊流
发贴: 41 |
2013-02-26 10:16
室内外不能没有高差,最小150MM,具体查地面规范 |
liuliuge
发贴: 227 |
2013-02-26 10:22
民用通则已经取消了对于室内外高差的要求。 现在实际上做的工程很多也是没有室内外高差的。 |
liuliuge
发贴: 227 |
2013-02-26 14:49
自己顶 |
筑小妖
发贴: 49 |
2013-02-27 07:51
没有室内外高差,那建筑物四周怎么做散水?不用做散水啊!? |
ny_2003
发贴: 33 |
2013-02-27 13:53
现在好多项目散水不做了 |
筑小妖
发贴: 49 |
2013-02-28 08:14
请教如果不做散水、不做室内外高差,那采取什么措施防止室外雨水之类的进入室内呢? |
恐惧魔王
发贴: 55 |
2013-03-03 12:39
就顺手画个台阶和坡道呗 现在医院不能做台阶 场地向外找坡排水 出题的人就想叫咱们画坡道 拧不过他们的 |