关于2012方案作图题的消防疏散问题
ronniepeng


发贴: 68



2013-02-26 19:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 ronniepeng 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


如图是网上提供的参考答案。

不解有两处,一是东侧内部用房的走道中间疏散楼梯是出于什么考虑?因为两个疏散楼梯距离并不超70米。

二是中间藏品通廊只有北侧尽端设置一个疏散楼梯,这样是否满足疏散距离?难道不是袋行走道?



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

sijean


发贴: 779
2013-02-26 19:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
多设楼梯不扣分,藏品通道不是走道。


513224172


发贴: 64
2013-02-26 21:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这是黎叔的方案啊!


7701328


发贴: 103
2013-02-27 08:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
如果是两部楼梯疏散走道上加门,怎么保证双向疏散?这个楼梯加的非常有必要。还有谁说的两部楼梯之间的距离是70m?这是个重大误区,规范只规定直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离,请注意是 至最近安全出口。肯定是大学里老师教的吧?两部楼梯的最大距离就是最大距离*2,我也深受其害。规范还是要自己好好读读才行啊。