Re:各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级?
cqhglh007


发贴: 100



2013-03-09 17:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
如题,请高人给个回复。并说说依据的规范条文。


安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

cqhglh007


发贴: 100
2013-03-09 18:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
高规上说的是变配电室,而不是配电室。 怎么理解呀? 寻找高人解释下。


wjx2580


发贴: 153
2013-03-09 21:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
乙级。


adan8341


发贴: 146
2013-03-11 09:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cqhglh007 wrote:
如题,请高人给个回复。并说说依据的规范条文。

电规:
直出室外:丙级
地下:甲级
楼上:乙级

通则:
直出室外:丙级
其他:甲级

<通则>和<电规>不一致,听谁?
以2012年的题目,用<通则>得3个甲级防火门,
用<电规>得1个甲级防火门,但没有答案可选,
记得2004年的题:配变电房也是选乙级防火门,
此题正解还请教大神


adan8341


发贴: 146
2013-03-12 10:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请教大神

涛声依旧在


发贴: 410
2013-03-12 11:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
记得以前乙级的即可,后来电专业要求配电间的门都改成甲级的了!

adan8341


发贴: 146
2013-03-13 08:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
涛声依旧在 wrote:
记得以前乙级的即可,后来电专业要求配电间的门都改成甲级的了!

依据呢?


lgq6585


发贴: 40
2013-03-13 09:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
地下:甲级

adan8341


发贴: 146
2013-03-13 09:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
lgq6585 wrote:
地下:甲级

各位高人: 2012技术考试的配电室的门是甲级还是乙级?


adan8341


发贴: 146
2013-03-13 09:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
《民用建筑设计通则》

8.3.2 配变电所防火门的级别应符合下列要求:

1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;
2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;
3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;
4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

《民用建筑电气设计规范》2008
9.2 配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:
1 配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
2 配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;
3 配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;
4 配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;
5 配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;
6 配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。


mh712222


发贴: 67
2013-03-13 14:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
乙级

sallivan


发贴: 10
2013-03-17 14:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
看到这帖子就如同看到了自己的痛处,去年技术做图58分,上了北京辅导班,电气老师冯玲特意指出,不同地方配电间的防火等级不同,结果按此要求的话没有正确选项,考场上随意发挥了一下,应该是错了,不知道正确答案是多少!

adan8341


发贴: 146
2013-03-23 15:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sallivan wrote:
看到这帖子就如同看到了自己的痛处,去年技术做图58分,上了北京辅导班,电气老师冯玲特意指出,不同地方配电间的防火等级不同,结果按此要求的话没有正确选项,考场上随意发挥了一下,应该是错了,不知道正确答案是多少!

正确答案是出题人不敢承认标答错了。

然后

一错到底。


Stareshine


发贴: 47
2013-03-24 10:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 Stareshine 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
地上直通室外 乙 通室内甲 地下 甲

adan8341


发贴: 146
2013-03-25 08:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Stareshine wrote:
地上直通室外 乙 通室内甲 地下 甲