除住宅、高住楼的住宅部分、游泳池、溜冰池场外建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统。 是不是住宅就不设火灾自动报警了? |
灵儿2002
发贴: 16 |
2014-05-01 22:36
vivian_wxc wrote: 可是,这一题为啥只有3个送风口3个回风口呢? |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-02 09:48
zypanda wrote: 是啊,你家里应该没有设自动报警。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-02 09:49
灵儿2002 wrote: 没有原则要求,功率大,可少设几个。 |
yyj1981
发贴: 105 |
2014-05-02 10:46
12年试题 卫生间不需要火灾探测吗 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-02 10:50
yyj1981 wrote: 不要,新的高规取消了。 |
nic7777
发贴: 238 |
2014-05-02 14:13
请教楼主,高层建筑的强电间和弱电间设烟感吗?如06年考题,谢谢! 还有13年超高层建筑防烟楼梯间为什么不设烟感?
nic7777 edited on 2014-05-02 14:34
|
nic7777
发贴: 238 |
2014-05-03 15:51
期待回复,呵呵 |
zui1983
发贴: 34 |
2014-05-03 22:47
sijean wrote: 楼主,排烟机房处的防火阀不是排烟防火阀吗?我一直以为是教材所说的“排烟风机入口” 的防火阀,求教 |
moodyken
发贴: 70 |
2014-05-04 15:12
如按串联方式考虑,那这个是不是也可以这样考虑,那不就变成只有一个防火阀了? |
moodyken
发贴: 70 |
2014-05-04 15:19
所以我觉得这题的答案是不是还是需要斟酌一下?个人感觉进房间需要设防烟阀,包括送风的也是需要设防火阀。 |
moodyken
发贴: 70 |
2014-05-04 15:23
而且我一直觉得走道应该设两个排烟口,要不左上凹进去的走道距离排烟口的距离是会超30M的。 |
arcmxj
发贴: 10 |
2014-05-04 16:21
请教高手12年的题里的两个问题 |
moodyken
发贴: 70 |
2014-05-04 16:49
楼上的那个走道超60米了,所以要机械排烟。 |
adan8341
发贴: 146 |
2014-05-04 16:56
高规 8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。 |
arcmxj
发贴: 10 |
2014-05-04 19:35
谢谢高手的回复,但是12年的题里是不是需要布置两个排烟口? 另外防火门的问题谁能给回答一下?谢谢 |
manindark
发贴: 83 |
2014-05-04 21:55
配电室防火门就看出题人按什么规范来了,结合选择题判断 |
zui1983
发贴: 34 |
2014-05-05 00:04
moodyken wrote: 送风可能不需要吧,规范上好像只说了穿越重要的或危险性大的房间,我想地上的办公室还算不上。地下室的活动室确实该设。我是这样理解的 |
zui1983
发贴: 34 |
2014-05-05 00:19
纸飞机的翅膀 wrote: 今天问了一个电专业的同事,他说方向指示灯小于20m,北京规定10m,我想咱们说的10-12是靠谱的吧。而走廊的应急照明对距离没有要求,只要求照度大于0.5lx |
arcmxj
发贴: 10 |
2014-05-05 10:00
请问这里指的是变配电,还是配电?我听老师说只要带“变”就是甲级。这里很迷糊 |
|