白狐侠
发贴: 148 |
2014-02-17 13:36
sijean wrote: 谢谢了,非常明了了。 |
白狐侠
发贴: 148 |
2014-02-17 13:42
还有两个问题想问问楼主,关于加压送风的。 1.为什么超高层建筑,无论有无外窗,消防楼梯间,消防电梯间前室,合用前室都要加压送风。只是为了想提高安全么? 2.一类高层中,楼梯间和其前室不具备自然排烟条件,如果前室加压送风了,楼梯间还需要么,为什么?这个题目是我自己想的,前室有正压了,即为安全区,楼梯间似乎就不用加压了,对不对啊? |
白狐侠
发贴: 148 |
2014-02-17 14:42
还有个问题,麻烦楼主赐教。 为什么与中庭回廊相通的门窗,高规是乙级防火门,多规是甲级防火门啊,我完全不能理解,每次都死背。 |
白狐侠
发贴: 148 |
2014-02-17 15:26
再加一个,这几天都在研究设备,所以问题有点多,楼主见谅。 高层建筑中庭如果净高刚好等于12米,到底做自然排烟,还是机械排烟呢,规范是超过12米才做机械排烟的。 |
纸飞机的翅膀
发贴: 22 |
2014-02-18 11:17
请问应急照明的设置时 ,间距如何考虑?? |
sijean
发贴: 779 |
2014-02-18 18:35
白狐侠 wrote: 没关系,问题多才说明你认识的东西多,也帮我搞清了很多问题。 等于12米不做机械排烟,这就是死条文。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-02-18 18:50
kyokocool wrote: 我不这么认为,比如说我有个1000平方米的舞厅,开了两个窗,你敢不设机械排烟? |
sijean
发贴: 779 |
2014-02-18 18:54
纸飞机的翅膀 wrote: 疏散指示间距20米,应急照明地面大于0.5lx,瓦数小,多布几个,你放个氙光灯,一个就够了。 |
女的
发贴: 25 |
2014-02-18 20:59
必须顶起来,感谢! |
duoduopaopao
发贴: 6 |
2014-02-18 21:40
膜拜楼主,求资料 wyx2005@126.com |
白狐侠
发贴: 148 |
2014-02-19 08:56
sijean wrote: 受教了 谢谢 |
老果子狸
发贴: 107 |
2014-02-19 22:55
谢谢,收藏了 |
sijean
发贴: 779 |
2014-02-21 22:17
应急照明照度要求很低,0.5lx就够了,一个平台就够了,剪刀梯可以设两个。 选择题,一般问最少,多画不扣分。 |
gan888
发贴: 3 |
2014-02-22 10:12
谢谢楼主,我有一点疑问:办公建筑算公建吗?如果是的话,13题目中说是超高层,选项3问正压送风的部位有几个,答案没有5这个选项,所以我选择4,部位是2部楼梯,和2部楼梯的前室,这样的话就判断正北的那一部单独的电梯不是消防梯,这样的话就会影响到后面的消火栓选择,请教。 |
|