ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛 » 注册考试  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
Re:建筑设备作图分析与总结
sijean


发贴: 779



2013-02-05 07:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
因为设备知识大家用得相对较少(我是从来不用),但复习了剖面和结构,发觉要拿高分还是难得,如果再遇到复杂点的花了太多时间,设备如果放弃,那简直就不可能及格,所以设备认真复习势在必行。
设备涉及知识太多,不好复习,因此针对以前的考题,以做带学来复习。但设备考察的知识点相对结构来简单一些,因此没将历年考题按年总结,而是专项总结。分析了以往的考题,设备考试主要涉及给排水、暖通空调、电气照明、消防疏散的内容,于是分作通风(送排风、风机盘管)、消防(喷淋、防火门、消防电梯、消火栓)、给排水(热水、污水、废水、中水、给回水、凝结、风机盘管)、电气(开关、线路、照明、应急、指示灯)、作图顺序等专项内容进行总结。



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

再见青春


发贴: 5
2013-02-05 08:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
最近看了你的结构分析帖子,每道题总结的很好。我觉得做完真题一定要再总结知识点,甚至自己延伸问题和考点才行,不能只是看看答案就完的,要不考场上碰见类似新题还是不会得。希望你坚持发帖子哦!支持你!
关于设备题,总感觉知识点不多,指南上也就那么几页,但每次考试总是感觉知识点掌握的不够,老是似会又答不对的感觉,分数也拿不到几分,去年就这感觉。所以希望和你多交流争取设备、剖面能尽量多拿分!



sijean


发贴: 779
2013-02-05 12:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
再见青春 wrote:
最近看了你的结构分析帖子,每道题总结的很好。我觉得做完真题一定要再总结知识点,甚至自己延伸问题和考点才行,不能只是看看答案就完的,要不考场上碰见类似新题还是不会得。希望你坚持发帖子哦!支持你!
关于设备题,总感觉知识点不多,指南上也就那么几页,但每次考试总是感觉知识点掌握的不够,老是似会又答不对的感觉,分数也拿不到几分,去年就这感觉。所以希望和你多交流争取设备、剖面能尽量多拿分!

谢谢,青春支持,多多交流



sijean


发贴: 779
2013-02-05 13:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
历年考题回顾:
1999:高层核心筒照明、通风、疏散、喷淋布置
2000:银行营业厅照明、空调、喷淋布置
2001:高层办公室照明、空调、疏散、喷淋布置
2003:高层核心筒消防、喷淋、通风布置
2004:高层住宅卫生间洁具布置
2005:阶梯教室空调通风布置
2006:高层核心筒送风、排烟、探测、消火栓、疏散照明、疏散指示
2007:高层客房空调、排风、喷淋、消火栓、疏散照明、防火门布置
2008:住宅插座回路及小型中央空调系统
2009:地下室排烟、喷淋、疏散照明、防火门布置














逆风飞翔88


发贴: 296
2013-02-05 15:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主太有才了!有这么用功,一定能考过!

zsgzhaowei


发贴: 505
2013-02-05 15:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
牛人,真是高人太多!

sijean


发贴: 779
2013-02-06 06:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
谢谢,楼上的两位鼓励。呵呵,笨人用笨办法,一开始好多东西看不懂,于是把题目、图纸、解题都抄一遍,后来逐步就看懂了。

sijean


发贴: 779
2013-02-06 07:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
1.  通风部分:
(1)  机械加压送风:防烟楼梯间、前室送风
50米以上一类公建,100米以上住宅,对楼梯间送风,合用前室分别送;其他建筑,需对无自然通风部分送,均无自然通风,对楼梯间送风,合用前室分别送;剪刀梯分别算送,井道分别设置,面积大于0.5平方米。
(2)  机械排烟:(设机械排烟的地下室,应同时设送风系统)一类高层和超过32m、二类高层的下列部位:
A.  无直接自然通风,且长度超过20m 的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m 的内走道。
B.  面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
C.  不具备自然排烟条件或净空高度超过12m 的中庭。
D.  除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200㎡或一个房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
E.  布置:排烟口附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
(3)  新风:竖向风管与水平风管连接,水平风管加防火阀。送风口:一般靠外墙,尽量使得气流流经主功能区,在至回风口;排风:排风口设置与人流疏散方向相反;卫生间排风位于大便器上方;排风排至排风竖井;
(4)  风机盘管:一般15-30㎡设一台,<15㎡独立房间也要设一台
(5)  风管连接:题目要求用软管时用软管;只有支管用软管;软管只接一个风口;在支风管与其他管道交叉或绕梁时用软管。支风管不使软管时可连接几个风口。
(6)  防火阀:
A.  排烟支管
通风、空气调节系统的风管道应设
B.  管道穿越防火分区处。
C.  穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
D.  垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
E.  穿越变形缝处的两侧。


sijean


发贴: 779
2013-02-06 07:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
2.  消防:
(1)  喷淋:
A.  超高层建筑,除面积小于5.00m2 的卫生间;
B.  高层建筑中经常有人停留的公共活动用房或可燃物较多的房间,超过一个防火分区面积的中庭的每层回廊等;
C.  小于100m 的一类高层建筑及其裙房的下列部位
a 走道、办公室和旅馆的客房。
b 高级住宅的居住用房。
c 自动扶梯底部和垃圾道顶部。
D.  喷头间距2.4-3.6,端墙小于1.8米;边墙型扩展喷头最大间距4.8,边跨7.2米。
(2)  火灾探测器:
A.  超过一个防火分区面积的中庭的每层回廊
B.  敞开或封闭楼梯间,防烟楼梯间前室及消防电梯前室及合用前室
C.  走道、除卫生间、开水间外各功能房间(包括机房)
D.  感温≤10m,感烟≤15m,至端墙一半,周围0.5m 内不应有遮挡物(如墙、梁等)
(3)  消火栓:同层两根水柱同时到达;走道、楼梯附近等明显易于取用的地点、消防电梯间前室(间距:高层≤30m,裙房≤50m)
(4)  防火门:甲级——设备、通风空调机房、可燃物库房;乙级——楼梯间、前室;丙级:管道、井间;


sijean


发贴: 779
2013-02-06 07:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
3.  给排水:
(1)  空调水管:只设并联
(2)  凝结水管:无压水就近排放,进污水管应隔气,不得与密闭雨水管连接。
4.  电气:
(1)  灯具:利用网格合理、经济布置。结合配光曲线,距墙不能太近或太远。注意不同设备的管线、器材的交叉三维空间设计。
(2)  应急照明灯:走廊、防烟楼梯间、前室、配电室、机房(发生火灾时仍需坚持工作的其他房间),观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所(观众厅设于疏散走道的下部),公建内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m 的内走道。
(3)  安全口标识灯:防烟楼梯间、前室出口的上部
(4)  疏散指示灯:走廊、方向指向疏散口。
(5)  指向标志灯:疏散走道及转角处或交叉处,距地面1M 以下的墙面上(间距≤20m,端部≤10m)
(6)  回路:每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路。


sijean


发贴: 779
2013-02-06 14:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
作图顺序:
1.  吊顶网格:根据房间尺寸、题目要求布置吊顶网格(利用网格长向的模数与房间尺寸的整数倍关系,确定网格方向)。
2.  布置灯具:结合配光曲线,及网格间距,不同照明需求布置不同类型灯具。
3.  送风:(1)机械送风:按规范要求,计算所需风道数目,对要求布置送风口;(2)新风送风:结合题目要求布置散流器(一般靠外墙),并用风管(题目要求用软管就用软管)将散流器和风井连接(注意垂直水平联系时,采用防火阀);
4.  排风:(1)机械排风:按规范要求,计算所需风道数目,对要求布置排风口;(2)回风口:结合题目要求布置回风口(一般靠外内墙),并用风管将散流器和风井连接(注意垂直水平联系时,采用防火阀);
5.  空调:将空调机组与送回水管连接,凝水管连接机组及附近凝水管或地漏。
6.  喷淋:结合间距要求布置喷头,连接喷头及供水管;
7.  消火栓:结合水管位置及间距要求布置在墙上。
8.  注意其他:防火门、应急照明灯、安全口标识灯、疏散指示灯、指向标志灯。
其实,重点解决的问题就是:放什么?放多少?放哪里?——放完后连起来就ok!


sijean edited on 2013-02-06 14:20
庆余年


发贴: 400
2013-02-06 16:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
好贴,mark一下,慢慢学习!

Jackynancy


发贴: 1200
2013-02-07 19:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
(6) 防火阀:
A. 排烟支管
通风、空气调节系统的风管道应设
B. 管道穿越防火分区处。
C. 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
D. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
E. 穿越变形缝处的两侧。

09的 防火阀 分别属于ABC??


sijean


发贴: 779
2013-02-08 08:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Jackynancy wrote:
(6) 防火阀:
A. 排烟支管
通风、空气调节系统的风管道应设
B. 管道穿越防火分区处。
C. 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
D. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
E. 穿越变形缝处的两侧。

09的 防火阀 分别属于ABC??

09地下室防火阀设置要求:
1、排烟支管(3处)
2、穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处(四处)。
没有穿防火分区:题目上有“为地下室的一个防火分区”



Jackynancy


发贴: 1200
2013-02-08 10:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


Jackynancy


发贴: 1200
2013-02-08 10:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
07 消火栓 答案是一个 任的书是2个
理由是 同层有2股水柱同时到达
这个矛盾不? 我有糊涂了?


xiao蜻蜓


发贴: 167
2013-02-08 22:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
新年快乐,哥们,你一定能通过

sijean


发贴: 779
2013-02-10 11:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Jackynancy wrote:


排风支管才要防火阀,送风的在走廊就不要了,毕竟排风更易串火。


sijean


发贴: 779
2013-02-10 11:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Jackynancy wrote:
07 消火栓 答案是一个 任的书是2个
理由是 同层有2股水柱同时到达
这个矛盾不? 我有糊涂了?

07的办公标准层,应该有3个,两股水柱同时到达,前室还要一个,因为办公室着火时,前室的乙级防火门是关着的,有消防水管则关不上,所以前室的不能算。


sijean


发贴: 779
2013-02-10 11:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xiao蜻蜓 wrote:
新年快乐,哥们,你一定能通过

谢谢蜻蜓兄,大年初一就看到你的吉言,真高兴啊!
祝你也一起通过!


大不列颠的兔子


发贴: 7
2013-02-16 07:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主真刻苦,小妹今年也是打算报三门作图,技术作图完全不知道该怎么复习。楼主的总结很有用啊,学习学习。楼主今年考试肯定顺利通过!

albbhj


发贴: 144
2013-02-19 14:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主历年真题整理的很好,可以发一个过来吗

sijean


发贴: 779
2013-02-20 22:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
albbhj wrote:
楼主历年真题整理的很好,可以发一个过来吗

淘宝上买的电子教材,需要的话,留个邮箱我发给你。


sijean


发贴: 779
2013-02-20 22:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
大不列颠的兔子 wrote:
楼主真刻苦,小妹今年也是打算报三门作图,技术作图完全不知道该怎么复习。楼主的总结很有用啊,学习学习。楼主今年考试肯定顺利通过!

谢谢,鼓励。我也是实在不知怎么复习,来这里抛砖引玉,还请多指教。


olivia爱在苏州


发贴: 5
2013-02-21 11:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主,赞一个!麻烦有空发一份为我,邮箱在下面,谢谢!

602747730@qq.com


(共19页)  
go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.