首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:场地作图分析与总结 |
火龙1217
发贴: 160 |
2014-04-30 15:18
sijean wrote: 嗯 我今天也看到了 所以之前理解有错误~~~ |
火龙1217
发贴: 160 |
2014-04-30 15:21
我也有个疑问 就是去年出现了9层老年公寓 这个是公建还是住宅 能否有相关的依据 请问这个如何判别可以套用住宅中的高低层分类 |
arch_wizard
发贴: 16 |
2014-04-30 17:25
感谢楼主无私细致的总结,很有帮助,谢谢! |
Jackynancy
发贴: 1200 |
2014-05-01 21:53
多谢楼主 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-02 09:55
火龙1217 wrote: 没有找到明确依据。辅导书认为是多层,但是多层的话,最大场地可以做到66米,但没答案。 如果算公建,是高层,到是可63米,场地最优。 |
NNN666
发贴: 13 |
2014-05-02 19:02
9层公寓楼是居住建筑,属于多层。见《建筑设计防火规范》1.0.2条文说明:将9层及9层以下的公寓、宿舍等非住宅的居住建筑也包括在本规范的适用范围内,其适用范围也以建筑的层数划分。 |
NNN666
发贴: 13 |
2014-05-02 19:10
商业服务网点见《建筑设计防火规范》2.0.14:居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2. 故9层居住建筑,包括公寓、宿舍,一二层设置总建筑面积不超过300m2的商业服务网点,也属于多层建筑。 |
NNN666
发贴: 13 |
2014-05-02 19:13
9层老年公寓楼与多层建筑的间距应按6米考虑。是这样理解吧? |
NNN666
发贴: 13 |
2014-05-02 19:16
还有9层公寓楼底部再加设2.1米高的自行车库,也算多层吗?不超过2.2米高的自行车库、储藏室、敞开空间等,不计入建筑层数,故还是9层。 |
心月无痕
发贴: 242 |
2014-05-02 21:07
NNN666 wrote: 对 |
supernova2012
发贴: 111 |
2014-05-03 00:08
如果住宅第1、2层用作车库该根据什么来退界?停车楼? |
yss1018
发贴: 44 |
2014-05-03 14:35
不曾见首二层都是停车库的住宅。如果真有,那我觉得应该按停车库,更严格 |
上海ARCTIAN
发贴: 182 |
2014-05-04 17:57
高规制定时候有误 关于二层商业网点的问题06年建规已经改正 另外规范巡讲时候那老先生也讲过了,这属于制定时候的问题 就是因为目前高规建规很多方面自相矛盾所以才出合并版防火规范的 一般默认情况二层网点按住宅除非题目另有说明为商住楼 |
上海ARCTIAN
发贴: 182 |
2014-05-04 17:59
另外06年出的高规图示版也已改正,标出两层商业网点 |
artwhy
发贴: 26 |
2014-05-04 21:32
感谢楼主的辛苦奉献和大家的分享. 说点我的感受就是:准备充分,临场勿慌,提高效率,查漏补缺 |
cskwen
发贴: 24 |
2014-05-05 10:03
66米是不对的,因为有大部分空地都在左边的建筑阴影下,不合题意。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-05 17:13
上海ARCTIAN wrote: 同意,题目写商业网点,多层;写商住楼,高层。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-05 17:15
cskwen wrote: 题目还要求场地最大,63米不符合要求。我是有点晕。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-05 17:16
nic7777 wrote: 应该不要,明确车行方向。 |
phoebeyyc
发贴: 21 |
2014-05-05 17:53
sijean wrote: 应该要 耿老师是这样讲的车型方向的 |
灵儿2002
发贴: 16 |
2014-05-05 18:13
ROCKEFELL wrote: 楼主,你每次用小方块块画的时候有粘在纸上么?不然画的时候很容易动哦 |
nic7777
发贴: 238 |
2014-05-05 21:38
phoebeyyc wrote: 你好,请问耿老师对于画行车方向是怎么讲的?否能告知?一直对这个很糊涂,谢谢 |
|
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|