首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:非常想请张思浩大师看看此2013年大设计能得几分? |
249713961
发贴: 127 |
2013-05-13 19:26
请张大师点评下此试卷,失误很多,特别是面积,我就不废话了,请拍砖吧! 安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载: |
249713961
发贴: 127 |
2013-05-13 19:29
万分感激张老师的点评! |
qqyxb9935
发贴: 229 |
2013-05-13 19:30
1、二楼不用设收银吧? 2、个人觉得人行主入口应该开在次干道上合理些,虽然题目要求建筑顾客出入口朝向主干道。 |
xhm50
发贴: 60 |
2013-05-13 19:33
比我的考虑周到 |
249713961
发贴: 127 |
2013-05-13 19:33
|
249713961
发贴: 127 |
2013-05-13 19:34
不会上传小图,越传越模糊 |
wonkel
发贴: 981 |
2013-05-13 19:43
我没看到题,就一个流线问一下,超市2层的人要到一层买东西怎么进?先付钱出去在进来? 二层下面那个扶梯应该标“下”吧,你标“上”上到哪去? 你柱网也定的太小了,这样比别人多点一半多的柱子 题量这么大,你图面很完整,如果其他不出大问题,应该没问题的
wonkel edited on 2013-05-13 19:47
|
tina4451
发贴: 31 |
2013-05-13 19:56
1层办公和卸货区不需要连通吗? |
张思浩
发贴: 17 |
2013-05-13 19:56
没具体看,题目也不清楚 |
wonkel
发贴: 981 |
2013-05-13 19:57
张思浩 wrote: 假的? |
地师
发贴: 77 |
2013-05-13 19:58
总图消防车要环通 |
lixiang_sh
发贴: 182 |
2013-05-13 20:00
2层收银导制流线混; 手推车要外开门; 商铺好像靠超市侧要通道; 2层咖啡缺服务间; |
地师
发贴: 77 |
2013-05-13 20:00
你这个卖场的疏散好像有问题,楼梯都靠边是不够的。 |
tina4451
发贴: 31 |
2013-05-13 20:00
办公区2层面积明显不够。总图的话觉得最好是客用车位通道朝向建筑,靠近出口且比较合理。好像各停车区面积明显不够,机动车出入口距离干道不满足70米也是扣分点。 |
cnmgba2613
发贴: 42 |
2013-05-13 20:04
此题我有个疑问,卖场的疏散可以通过内务办公区和货品区的楼梯疏散吗?如果不可以,那这个方案就要扣重分了,但是我觉得可以,不然的话单单卖场区就要设4个以上楼梯了(题目要求总疏散宽度大于9.3米)应该比较奇怪吧 |
地师
发贴: 77 |
2013-05-13 20:05
这里缺个门,疏散不够,估计悲剧了。 |
地师
发贴: 77 |
2013-05-13 20:06
停车不够,我的都几乎布满了车位。 |
lixiang_sh
发贴: 182 |
2013-05-13 20:08
2层办公室要3间,1层服务台广播等要4间,多处缺清洁室和残卫,店长室要3间 |
追求建筑
发贴: 256 |
2013-05-13 20:09
张思浩 wrote: 山寨的大师吗? 张大师的注册名是:建筑师张思浩 |
249713961
发贴: 127 |
2013-05-13 20:10
|
送大哥
发贴: 57 |
2013-05-13 20:10
大的流线有硬伤。 1、收银台10个+无购物。你把它放在二楼怎么行? 2、自动扶梯直接下来就出去了? 估计这两条就够受的。 |
tina4451
发贴: 31 |
2013-05-13 20:12
办公和内务之间要设一道门 |
zj800828
发贴: 407 |
2013-05-13 20:13
题目要求后勤区跟顾客大厅,仓库连接并且使用门禁系统 好像你的图上没有啊 |
|
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|