ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛 » 注册考试  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
Re:★ 2013 技术设计 讨论+答案 更新★
withwinds


发贴: 46
2013-05-16 15:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 withwinds 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
leexiuxian wrote:
题目里说不考虑办公室灭火了吗,这个我还真有点忘了,但我感觉不应该不考虑办公室灭火吧,是不是不考虑办公室设应急照明吧

火灾报警和消火栓在任务要求里,第一句话明确说明除办公室外,这点我非常确定,因为考试中反复看了


sw1015


发贴: 254
2013-05-16 16:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
顶起来


独牧行走


发贴: 26
2013-05-17 01:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
庆余年 wrote:
走道两个不够,要4个,要把房间也考虑进去。

正解



zsfive


发贴: 12
2013-05-17 10:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
考试的时候专门量了一下距离,走道只布置3个消火栓就够了。

zlj20040421


发贴: 92
2013-05-17 10:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
如果选择题77分,图上肯定有错,有希望吗?

红色地平线


发贴: 33
2013-05-17 13:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 红色地平线 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
church wrote:
高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。


题中的新风机房应该不能属于规范中的条款, 这样的话,应急灯的部位有:楼梯间x2,楼梯间前室,消防电梯间,合用前室,配电室x2,走道,这样35题应选C。但是按这个推36题,除走道外应设置:2个楼梯间各x2,楼梯间前室,消防电梯间,合用前室,配电室x2,共9个,没有答案。


withwinds


发贴: 46
2013-05-17 18:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 withwinds 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
红色地平线 wrote:
题中的新风机房应该不能属于规范中的条款, 这样的话,应急灯的部位有:楼梯间x2,楼梯间前室,消防电梯间,合用前室,配电室x2,走道,这样35题应选C。但是按这个推36题,除走道外应设置:2个楼梯间各x2,楼梯间前室,消防电梯间,合用前室,配电室x2,共9个,没有答案。

为什么没有答案??


庆余年


发贴: 400
2013-05-17 20:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
withwinds wrote:
火灾报警和消火栓在任务要求里,第一句话明确说明除办公室外,这点我非常确定,因为考试中反复看了

题目意思是办公室不布置消火栓,但并不是说不考虑灭火。以前的题目,只有核心筒,周边房间都不完全,所以不用考虑。


匠人杜杜


发贴: 291
2013-05-17 21:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
withwinds wrote:
为什么没有答案??


应急照明楼梯间设一个行吗?因为照度只要求0.5lx,记得讲座时老师有设一个的


dazhong_ma


发贴: 31
2013-05-17 23:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
感觉素土夯实应该算一个构造层次,工地上不一定都是原土夯,很多是换土、填土再夯。何况夯实也有参数要求,再者这种考试白给分儿的题比比皆是,结构差不多年年考大震不倒、中震可修、小震不坏,等等。

渔利


发贴: 187
2013-05-17 23:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 渔利 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
dazhong_ma wrote:
感觉素土夯实应该算一个构造层次,工地上不一定都是原土夯,很多是换土、填土再夯。何况夯实也有参数要求,再者这种考试白给分儿的题比比皆是,结构差不多年年考大震不倒、中震可修、小震不坏,等等。

完全同意,这才是建筑师的理解


dazhong_ma


发贴: 31
2013-05-17 23:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
应急照明,楼梯里一个我觉得可以,梯段上有疏散指示,前室也有应急灯。实际工程中都是在休息平台上设。新风机房我觉得也应该加。

dazhong_ma


发贴: 31
2013-05-17 23:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


dazhong_ma


发贴: 31
2013-05-17 23:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
回忆的草图,不知对否?大房间从门到最里角18米,量过的。

贝文


发贴: 212
2013-05-18 00:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
yule01 wrote:
同感啊~我也是只画了2个。

他给的平面图也没栏杆,出题太阴险,像这种若说根据平面绘制剖面,平面不完整,很多人就会注意到栏杆。我交卷下楼,一开车猛然想到,靠,中招了。


庆余年


发贴: 400
2013-05-18 12:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
渔利 wrote:
dazhong_ma wrote:
感觉素土夯实应该算一个构造层次,工地上不一定都是原土夯,很多是换土、填土再夯。何况夯实也有参数要求,再者这种考试白给分儿的题比比皆是,结构差不多年年考大震不倒、中震可修、小震不坏,等等。

完全同意,这才是建筑师的理解


地基和基础都没分清楚,何谈建筑师理解?

素土夯实属于地基,已经不属于建筑部分了。又何谈构造层次?


粥2002粥


发贴: 29
2013-05-19 10:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
那还是4个了?我又扣了3分

quhengming


发贴: 107
2013-05-19 10:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 quhengming 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
新风机房不设应急照明,老师专门强调过的。这样的话,设应急照明的部位有6处:楼梯间、配电间、走道、前室、合用前室、消防前室。除走道外,应急照明灯有9个。这应该是标准答案

quhengming


发贴: 107
2013-05-19 10:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 quhengming 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
素土夯实应该算构造层次,有一年的考题里有,要是不算的话,还让咱们画它干什么?这点大家就不要多虑了

quhengming


发贴: 107
2013-05-19 10:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 quhengming 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
建筑构造考试,还考大家什么是基础?什么是地基?我觉得这是结构方面的,应该不是考核点。这道题应该是送分题,就是5层

dxg2004_cn_cn


发贴: 811
2013-05-19 12:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 dxg2004_cn_cn 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
有谁能整出个比较靠谱的答案来?

粥2002粥


发贴: 29
2013-05-19 17:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
就是。栏杆到底是2还是4,构造层次是4还是5.
结构次梁是4还是8,排烟阀是6还是7还是8?


123159798


发贴: 167
2013-05-19 17:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wl104 wrote:
应急灯问有多少个部位

两个楼梯,三个前室,两个配电,七个部位

数量就是楼梯要有两个,那就是9个

风机房也要的,因为是消防机房,8个部位,10个灯,我跟电气专业研究过了~~


deepad


发贴: 130
2013-05-19 17:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
题目中给的是新风机房。
规范上是 防烟排烟机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
我理解风机房的概念比较广,包括了补风,送风,和新风机房。如果是补风或者送风机房应该还工作。新风机是空调系统的一部分,还是也是消防通风中的一部分?这个我不知道,各位问问单位的电气同事好了。
这样以后考试也有个明确的说法。

123159798 wrote:
风机房也要的,因为是消防机房,8个部位,10个灯,我跟电气专业研究过了~~


粥2002粥


发贴: 29
2013-05-19 18:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
算错了,部位是加走道共8个,灯是7+2=9个。这个确定无疑。按题目意思是新风机房不是通风机房,我就载在这上面了。

(共16页)  
go to first page go to previous page  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.