首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:2013大设计,疏散失误,估计死在这个上面了,请大家看大 |
gyf1975
发贴: 19 |
2013-05-14 16:28
也不想多讲了,核心意思如标题,做好准备来年再战。
gyf1975 edited on 2013-05-14 17:00
安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载: |
gyf1975
发贴: 19 |
2013-05-14 16:32
一部上行扶梯在大堂,另外一组扶梯被逼到卖场南侧,无障碍电梯在服务大厅扣了一块。最要命的怕是其它所有的楼梯都被封在附属功能区的走道内了,虽然开了门,怕是不能允许这样疏散。 |
gyf1975
发贴: 19 |
2013-05-14 22:05
疏散、疏散、疏散! |
卡卡木
发贴: 261 |
2013-05-14 22:07
是啊,担心大家今年都会死的很难看。。。。又要出现30-40分的分数了 |
gyf1975
发贴: 19 |
2013-05-14 22:17
卡卡木 wrote: 害怕今年的评分标准把功能流线的分值压低,疏散作为重头戏,那就死定了。 |
gyf1975
发贴: 19 |
2013-05-14 22:18
我认为我的平面功能与流线解决得较好,面积也控制得当,但问题严重在疏散方面。 |
卡卡木
发贴: 261 |
2013-05-14 22:19
gyf1975 wrote: 恩我也担心这个,总图分数一定是下来了,在10-12分,不然疏散的分数从哪里出,改卷子的都是下笔如有神美丽正给你个不及格。 |
卡卡木
发贴: 261 |
2013-05-14 22:20
另外楼主一定上了或者听了张思浩的课程了,可能这次不太管用,6个小时想画成明年的PPT那样子,可能性不大。 |
gyf1975
发贴: 19 |
2013-05-14 22:22
我认为我的平面功能与流线解决得较好,面积也控制得当,但问题严重在疏散方面。 |
gyf1975
发贴: 19 |
2013-05-14 22:24
张思浩的课程还是有用的,个人观点。 |
agl38
发贴: 9 |
2013-05-14 22:28
请教: 说到疏散,从二层卖场疏散到一层卖场, 而不是直接疏散到室外 ,能算对吗? |
wulx36668
发贴: 87 |
2013-05-14 22:31
方案设计主要看大布局是否合理、可行,其它方面如果有点优化的可能,就给60分! |
gyf1975
发贴: 19 |
2013-05-14 22:36
agl38 wrote: 需要利用楼梯间疏散到一层,再往室外疏散。也有直接考虑室外疏散楼梯的,但得在图面上合理组织啊。。。 |
星夜兼程
发贴: 107 |
2013-05-14 23:12
和我一样,没有注意9.6米的疏散,唉!!!!! |
agl38
发贴: 9 |
2013-05-14 23:20
gyf1975 wrote: 也就是说,二层卖场通过专用疏散楼梯,疏散到一层卖场,再从一层卖场疏散到公共区域,最后疏散到室外,是可以的? |
qqyxb9935
发贴: 229 |
2013-05-15 00:25
不知今年疏散如何给分,我9。6米的楼梯倒是做够了,可一层疏散距离还是超了,看判卷人如何扣了,哎。。。。 |
张学红
发贴: 22 |
2013-05-15 01:17
首先:可以借助其他分区的楼梯疏散,这个没问题,其次就是疏散楼梯应该要6部才够吧 |
qqyxb9935
发贴: 229 |
2013-05-15 01:27
如果2米的宽度,5部即可,但前提是满足疏散距离 |
gyf1975
发贴: 19 |
2013-05-15 10:17
qqyxb9935 wrote: 我是做了6部楼梯,可是线路显然不畅。 |
qqyxb9935
发贴: 229 |
2013-05-15 10:21
这个疏散距离,是不是在安全出口处画半径37.5m的圆圈来计算的???请教一下 |
gyf1975
发贴: 19 |
2013-05-15 10:29
qqyxb9935 wrote: 我是做了6部楼梯,可是线路显然不畅。 |
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|