首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:★ 2013 技术设计 讨论+答案 更新★ |
boyyaofeng
发贴: 14 |
2013-05-14 20:18
消防电梯里面应该设应急灯吧。 另外第一题里面的落地窗,按规范应该另设栏杆吧。 |
church
发贴: 465 |
2013-05-14 20:19
如果只是简单选5个实在没有难度,我忘记了在哪里看到过,隐约记得说素土夯实不算。 |
hyzj17
发贴: 184 |
2013-05-14 20:21
boyyaofeng wrote: 历年考题都没有算电梯厅里的应急灯 |
church
发贴: 465 |
2013-05-14 20:23
boyyaofeng wrote: 说是应该设置,但是平面图上没有画出此栏杆吧。那怎么算呢?画与不画是很矛盾的。 剖面应该是完整表达平面的线条,而不是我觉得这里设计有问题,来帮出题人改设计。 这样的话,这个设计就不合理的地方太多了 |
haish007
发贴: 145 |
2013-05-14 20:25
我的是 CCADB CCBCC BDDBB ADADC CADBA ABBDB DCDAC DABCD |
wl104
发贴: 159 |
2013-05-14 20:25
church wrote: 题目上市说按照规范设置栏杆,哎,我当时奇怪为什么要这么写,没细想 |
meyers
发贴: 456 |
2013-05-14 20:28
8.4.1.2 面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地方无窗房间或设有固定窗的房间。 这一条该如何理解、、、面积超100是前置条件吗 |
红色气球
发贴: 39 |
2013-05-14 20:29
wl104 wrote: 按规范设置栏杆是不是指的栏杆高度? |
hyzj17
发贴: 184 |
2013-05-14 20:29
wl104 wrote: 就算按规范设计也不一定非要设置栏杆呀?现实中很多都直接用落地窗下梃部分设置安全夹胶玻+中控玻璃代替栏杆的防护作用的 |
meyers
发贴: 456 |
2013-05-14 20:30
剖面这道题,画了护栏,就是平面出错了,所以我觉得是题目不严谨 |
脏丫头
发贴: 114 |
2013-05-14 20:31
节点4 |
fantastic_hit
发贴: 86 |
2013-05-14 20:34
消防电梯间得设应急照明灯,考前专门看了 |
红色气球
发贴: 39 |
2013-05-14 20:37
走道里应急照明和探测器的间距分别为多少?多布会否扣分? |
meyers
发贴: 456 |
2013-05-14 20:38
红色气球 wrote: 烟感15米,应急照明层高*4 |
红色气球
发贴: 39 |
2013-05-14 20:39
fantastic_hit wrote: 我也看到要设,一个楼梯间+三类前室+避难层,都要设 |
红色气球
发贴: 39 |
2013-05-14 20:41
meyers wrote: 今年题目里并没有说清是感烟还是感温(感温是10米),而且选择题里也没有提及,是否不算扣分点呢 |
chf787918
发贴: 76 |
2013-05-14 20:41
wl104 wrote: 我们的答案就3个不同 |
脏丫头
发贴: 114 |
2013-05-14 20:44
节点3 |
拙舍
发贴: 128 |
2013-05-14 20:44
剖面是3个屋面2个楼面 |
yule01
发贴: 49 |
2013-05-14 20:47
wl104 wrote: 同感啊~我也是只画了2个。 |
脏丫头
发贴: 114 |
2013-05-14 20:49
节点2 |
sec2002
发贴: 22 |
2013-05-14 20:49
落地窗安规范是要加栏杆的,但平面上没有,自己要加吗 |
拙舍
发贴: 128 |
2013-05-14 20:50
节点2是竖龙骨对扣,题目要求横竖龙骨对扣。 |
wl104
发贴: 159 |
2013-05-14 20:50
chf787918 wrote: 我设备至少错了4个,构造至少错了6个,你自求多福。:( |
|
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|