我拿七尺大儒的答案与我和我老婆的回忆的题目及答案估计了一份答案(应该准确率比较高)
DCDBC DDCBA BDDCD BDDAC ACBCB DCBAC ABBCC ABCDB DCCCA CCABA
DDBAD ABCCA DBCBD BBDBC ?ACB? DDBCB AABCD D?BAC AADAB BDD?A
我核对了一下,七尺大儒能对76个,我能对72个,我婆对68个。供大家参考。

题目回忆如下,不容易啊,希望大家能积极补充。
PS:题号是对的,因为我们是抄了题号和关键字的。
1.光源指向性?波长大
2.回声距离?17.0米
3.共振分布?均匀
4.共振频率升高材料采用什么方式?空气厚度减小
5.填多孔材料对那种频率的吸收较好?中高频
6.质量定律?面积大
7.以下那种材料对低频吸声好?玻璃纤维石膏
8.吸声减噪?直达声
9.设备管路?隔振
10.噪声危害?长期大于90耳聋
11.计权隔声
12.评价厅堂音质的客观参数:声压级和混响时间
13.厅堂音质?体、电
14.加3分贝
15.光谱充视效率值?(不清楚?)
16.亮度单位错
17.???回忆不起来
18.云状、云层反射、大气透明度
19.开窗侧面低、顶部平均
20.平开比矩形大200%~300%
21.眩光?背景窗口
22.工作场所设置值班照明 错。
23.配光曲线?发光强度
24.商店采用卤素灯 错。
25.防止发射眩光?
26.光效高、寿命长的灯?
27.流明法?
28.设计室照度最高。
29.导热、对流、辐射
30.材料导热系数+厚度
31.???
32.夏季卧室居住温度24~26
33.不同热工区的城市?A南宁广州桂林
34.北向窗墙比0.25
35.?????
36.???
37.贯通冷桥/非贯通冷桥 ,我选的B
38.隔汽层的设置?
39.水平遮阳与窗宽无关
40.???
41.水平遮阳 南+北
42.???
43.???
44.???
45.???
46.铜管
47.那种阀的描述不对?
48.???
49.中水系统不属于排水系统
50.???
51.???
52.不是塑料检查井的原因?便于管理。
53.排气管的作用不是用于?排室内有害气体。
54.不是太阳能的特点?高密度
55.???
56.水压的分类那几级?低、中、高、临时高压
57.那种不占用水量?卤代烷
58.高层建筑主要的消防灭火方式?消火栓
59.不计入总消防水量?消防盘管
60.水
61.污水做喷淋用水的要求没有?无病毒
62.结露
63.地暖供水70度不对,应该是60度
64.置换通风系统何处使用?夏热冬冷地区
65.空调放置位置那个最好?三面透气
66.????
67.冷却塔、泵、机组的位置。选D
68.凝结水
69.那个属于电动系统?止回阀
70.非压缩式空调冷水机组?直燃式
71.????
72.???
73.非独立锅炉房设置两个对外出入口是错的。
74.风机机房采用顶板及墙隔声是错误的。
75.那种机组的COP最高?
76.???
77.???
78.???
79.走道与房间的风管不用设置防火阀
80.消防电梯间不用设置机械排风
81.????
82.10A
83.特级体育馆
84.????
85.柴油发电机房的危害等级及防火等级
86.???
87.板内设电线导管,外径不大于板厚的?答案1/2?
88.变电所窗台高不小于1.5是错的,应该是1.8
89.????
90.防火卷帘的两侧都要设置手动开启开关
91.医疗场所低压触电均不应大于50V
92.计算机房的三个保护
93.照明控制按办公区域分
94.保证正常照明的房间是防烟排烟机房
95.金属屋面作为接闪电应保证厚度和连接的电气贯通
96.防雷电磁脉冲等级分4个
97.100高层建筑,除小于5平米的卫生间,均设置火灾报警探测器
98.信息主机房的门应自动关闭,并能双向开启
99.文物库门设计,应采用4防设计。
100.电子信息机房活动地下空间的高度?我选的400。以前我们设计都是250~300,加了暖通管是不是应该加到400?


xueliang0214 edited on 2013-05-16 13:52

安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

xueliang0214


发贴: 77
2013-05-14 16:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
希望大家积极回,补充。


flyinspring


发贴: 2
2013-05-14 17:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
有一题,设计水量不包括哪一个,答案是:公建用水,绿化用水,消防用水,道路广场用水


七尺大儒


发贴: 131
2013-05-14 17:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
80题是50米以上的一类建筑,防烟楼梯间肯定要加压送风,前室就不需要了。而消防电梯前室应该做加压送风。
8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条的规定。


xueliang0214


发贴: 77
2013-05-14 19:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
flyinspring wrote:
有一题,设计水量不包括哪一个,答案是:公建用水,绿化用水,消防用水,道路广场用水

这个最后我选的消防用水


greh


发贴: 25
2013-05-14 19:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 greh 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
17、书上没有,题目是A定向反射光源任何位置可见 B、定向透射光源任何位置可见 C、扩散反射指定位置可见 D、扩散透射指定位置不可见,我随便猜的B
35、是原题,多层导热强度是相等,选C


greh


发贴: 25
2013-05-14 19:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 greh 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我对了一下,差不多66个,希望能过吧~~

greh


发贴: 25
2013-05-14 19:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 greh 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
七尺大儒 wrote:
80题是50米以上的一类建筑,防烟楼梯间肯定要加压送风,前室就不需要了。而消防电梯前室应该做加压送风。
8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条的规定。

80题写的不是消防电梯前室,写的消防电梯间,所以应该选这个~~


清涧


发贴: 216
2013-05-14 19:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 清涧 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
变电所窗台高不小于1.5是错的,应该是1.8 我想多了,以为是窗户做成百叶窗,以前画过

greh


发贴: 25
2013-05-14 19:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 greh 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xueliang0214 wrote:
这个最后我选的消防用水

这个考过的,就是消防用水~~


清涧


发贴: 216
2013-05-14 19:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 清涧 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
D、扩散透射指定位置不可见, 选这个 ,我是用脑筋急转弯来猜的 扩散投射 模模糊糊 当然就看不清光源了

清涧


发贴: 216
2013-05-14 20:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 清涧 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
静压箱的尺寸越大,送风气流越均匀 做静压箱不小于350 普通架空200

wangsaifengyu


发贴: 276
2013-05-14 20:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
greh wrote:
80题写的不是消防电梯前室,写的消防电梯间,所以应该选这个~~

消防电梯间就是消防电梯前室,此题选应该防烟楼梯间前室,前提是防烟楼梯间送风的情况下防烟楼梯间前室可以不送风,坑爹的题目!!!!


清涧


发贴: 216
2013-05-14 20:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 清涧 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
80题写的不是消防电梯前室,写的消防电梯间,所以应该选这个~ 同意

powerzhj


发贴: 699
2013-05-14 20:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 powerzhj 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
对了下,应该能过吧

greh


发贴: 25
2013-05-14 20:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 greh 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
清涧 wrote:
静压箱的尺寸越大,送风气流越均匀 做静压箱不小于350 普通架空200

那你最后架空地板的高度取了多少?


清涧


发贴: 216
2013-05-14 20:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 清涧 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我选了 300

七尺大儒


发贴: 131
2013-05-14 20:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
80题主要题目写的很清楚是50米以上的一类建筑,防烟楼梯间不能自然开窗排烟,必须机械加压送风,这样楼梯间前室就不用加压送风了,除非是合用前室。消防电梯间就是消防电梯前室,必须加压送风。

清涧


发贴: 216
2013-05-14 20:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 清涧 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
出题人很贱啊 很多说法都不按书上的写 自己发明 前室就大大方方写前室嘛

xueliang0214


发贴: 77
2013-05-14 20:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
七尺大儒 wrote:
80题主要题目写的很清楚是50米以上的一类建筑,防烟楼梯间不能自然开窗排烟,必须机械加压送风,这样楼梯间前室就不用加压送风了,除非是合用前室。消防电梯间就是消防电梯前室,必须加压送风。

同意大儒的意见,虽然我也选的消防电梯间


清涧


发贴: 216
2013-05-14 20:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 清涧 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这个知识点 我早上记了半小时 基本上搞清楚了 就出了这么一道猥琐的题 ,还以为会有好几道

eno


发贴: 366
2013-05-14 20:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
8. 吸声降噪是对混响声,对直达声无效

greh


发贴: 25
2013-05-14 20:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 greh 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
eno wrote:
8. 吸声降噪是对混响声,对直达声无效

同意


greh


发贴: 25
2013-05-14 20:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 greh 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
清涧 wrote:
这个知识点 我早上记了半小时 基本上搞清楚了 就出了这么一道猥琐的题 ,还以为会有好几道

架空高度这个一般设计的时候都是250~300,


shshwj


发贴: 54
2013-05-14 21:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 shshwj 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
18题是云状,地面反射,大气透明度

go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.