Re:请教超市37.5米疏散距离是怎么来的
cwxx9988


发贴: 503



2013-05-16 20:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
按防火规范,封闭楼梯间的疏散距离应该是40X2,如有喷淋还增加25%。
题目要求的37.5米是怎么计算出来的?
卖场大空间疏散距离是按直线算还是按通道折线算。如果按折线算,很少有疏散距离能满足的。



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

shjdwjw


发贴: 50
2013-05-16 20:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
超市卖场按大空间考虑到封闭楼梯间的距离是30米,算上喷淋增加的25%,正好是37.5m。实际工程是按照折线计算的,考试就不知道了。


peeshen


发贴: 193
2013-05-16 21:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
按建规商场疏散37.5=30+30*0.25


qiaoba2010


发贴: 197
2013-05-16 21:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
shjdwjw wrote:
超市卖场按大空间考虑到封闭楼梯间的距离是30米,算上喷淋增加的25%,正好是37.5m。实际工程是按照折线计算的,考试就不知道了。

5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定
注:1 一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,基室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。
3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表规定增加25%;