我查了规范,根据规范的要求,办公和商业是可以为一个防火分区的,只是这样的话,那个营业厅总建筑面积必须包含办公部分面积计算疏散宽度的,见《商业建筑设计防火规范》6.1.2及条文解释6.1.1
安全疏散1
6.1商业建筑营业部分面积计算 6.1.1 商业建筑营业部分的面积,按各层建筑面积为基数(应以商业建筑的每层营业面积和辅助面积组合构成),各层的营业面积应根据商业业态不同和规模不同确定比例关系,按下列公式经计算确定。 每层营业厅计算面积 = 每层总建筑面积×规模修正系数K1×业态修正系数K2 6.1.2 当建筑采用一、二级耐火等级时,规模修正系数K1可以按6.1.2表取值。 商业建筑规模修正系数值 表6.1.2
楼层商业总建筑面积(平方米)
K1 <1000 (小型) 70%
1000~5000 (中 型) 60%
>5000 (大、特大型) 50%
地下室部分 70%
注:独立防火分区且独立安全出口的办公及仓库不计入楼层商业总建筑面积计算中
条文说明
6.1 商业建筑营业部分面积计算 6.1.1 规定了商业建筑营业厅面积的计算方法。本条所指每层营业厅的“建筑面积”包括了营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等建筑面积。对于采用防火隔断措施分隔开来,并且疏散时完全不进入营业厅的仓储、设备用房、工具间、办公室等可以不计入该层建筑面积内。