Re:★ 2013 技术设计 讨论+答案 更新★
拙舍


发贴: 128
2013-05-14 21:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
是的都是3块

cdannie66


发贴: 641
2013-05-14 21:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
249713961 wrote:
除了走道外,消火栓是几个啊?

2



hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 21:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
水羊 wrote:
剖面图的楼板和屋面都是3个,屋面在低处小走廊一个,高处走廊顶一个,最后一个是高处走廊右边的大块屋面,比较容易漏。

对头。。。。



ericshenzhen


发贴: 117
2013-05-14 21:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
排烟阀是什么东西,设了几个?规范也没说。。。

249713961


发贴: 127
2013-05-14 21:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
加压送风的部位至少是几个啊?

jiguang_gq


发贴: 101
2013-05-14 21:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
hyzj17 wrote:
对头。。。。


问题是,你怎么知道那个是屋顶不是室内呢?


hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 21:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
jiguang_gq wrote:
问题是,你怎么知道那个是屋顶不是室内呢?

每层都能看见,怎么算室内?


hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 21:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ericshenzhen wrote:
排烟阀是什么东西,设了几个?规范也没说。。。

规范说了 穿重要的房间和大于100人人流比较集中的 都要设防火阀 (一个意思吧)


249713961


发贴: 127
2013-05-14 21:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
加压送风井至少是几个啊?请回答

hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 21:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
249713961 wrote:
加压送风井至少是几个啊?请回答

两个楼梯 两个消防电梯 4个吧


红色气球


发贴: 39
2013-05-14 21:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我也想了很久,直到发现屋面平面中的屋面板,都没有标示“屋面”二字,然后确定那块板是屋面

zj800828


发贴: 407
2013-05-14 21:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ericshenzhen wrote:
排烟阀是什么东西,设了几个?规范也没说。。。

就是防火阀,我也是琢磨了半天,出题人故意该了名字


gdzandxz


发贴: 125
2013-05-14 21:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
复原几个图上来对照着看才有效果

ericshenzhen


发贴: 117
2013-05-14 22:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
hyzj17 wrote:
规范说了 穿重要的房间和大于100人人流比较集中的 都要设防火阀 (一个意思吧)

那这个题设置一个就够了。。就在竖井出来设一个。。


zj800828


发贴: 407
2013-05-14 22:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
hyzj17 wrote:
两个楼梯 两个消防电梯 4个吧

是的,消防电梯的前室,两个楼梯都要加压送风


pikapi


发贴: 52
2013-05-14 22:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
249713961 wrote:
加压送风井至少是几个啊?请回答

4

消梯前室

合用前室

两个楼梯间

单独楼梯间前室不用


hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 22:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ericshenzhen wrote:
那这个题设置一个就够了。。就在竖井出来设一个。。

不可能是一个的 新风机房 1个(空调) 配电室2个 大于200的房间 4个 引出的时候1个 共8个


红色气球


发贴: 39
2013-05-14 22:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ericshenzhen wrote:
那这个题设置一个就够了。。就在竖井出来设一个。。

主管与支管之间也要设,所有进房间的用了支管,我是这么画的


249713961


发贴: 127
2013-05-14 22:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
但是加压送风的风井可以共用吧?比如合用前室和消防楼梯就可以共用一个风井,就是只设一个风井就行了,还是防烟楼梯间和那个合用前室各设置一个,共两个?

249713961


发贴: 127
2013-05-14 22:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
节点那一节有没有这个题目?就是用木砖的是哪个节点?结果是2节点。有这个题吗?

cdannie66


发贴: 641
2013-05-14 22:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
fantastic_hit wrote:
终于考完一门了,感觉难度和去年持平,把握自己记得的一些题说一下:
剖面 最高处标高:16.900



设备:5个房间(大于100)
7个排烟阀(5个房间+2个在走道)
9个防火门
2甲+5乙+1丙
   10处应急照明灯
   除了走道(9处)

就记得这莫多了


卫生间要设排烟吧!


hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 22:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
红色气球 wrote:
主管与支管之间也要设,所有进房间的用了支管,我是这么画的

没这条规范吧?规范写的是垂直风管与每层水平风管需要设 此题就是引出的地方


249713961


发贴: 127
2013-05-14 22:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
但是加压送风的风井可以共用吧?比如合用前室和消防楼梯就可以共用一个风井,就是只设一个风井就行了,还是防烟楼梯间和那个合用前室各设置一个,共两个? 这个题目的选择题是问的送分口还是风井个数啊?意思就是选择题的答案是4个吗? 然后画图的时候,可以共用的就设置一个风井就行了?

ericshenzhen


发贴: 117
2013-05-14 22:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
红色气球 wrote:
主管与支管之间也要设,所有进房间的用了支管,我是这么画的

规范只说了穿越防火分区处,穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处,垂直风管与水平风管交接处,变形缝两侧。。
没说支管都要设。。


hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 22:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
249713961 wrote:
但是加压送风的风井可以共用吧?比如合用前室和消防楼梯就可以共用一个风井,就是只设一个风井就行了,还是防烟楼梯间和那个合用前室各设置一个,共两个?

不可以共享的。。。。要能共享 答案就不是唯一了


(共16页)  
go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.