cdannie66


发贴: 641
2013-05-22 10:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
75、关于柴油发电机房储油间的设计要求,错误的是:B
A.储油间的总储存量不应超过8h的需要量
B.储油间与发电机间的隔墙其耐火极限不应低于2h
C.储油间的门应采用能自行关闭的甲级防火门
D.储油间的地面应低于其他部位或设置门槛

规范:

5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;4 应设置火灾报警装置;5 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。疑问1):机房多台发电机,油量按1台还是多台考虑 2):邮箱油量有无1立方米的要求?

这道题选D,没有门槛这个要求。2h是对的。


cdannie66


发贴: 641
2013-05-22 10:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
8.3.3 柴油发电机房应符合下列要求:

1 柴油发电机房的位置选择及其他要求应符合本通则第8.3.1条的要求;
2 柴油发电机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等;设计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减;
3 发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足运输机组的需要,否则应预留吊装孔;
4 发电机间与控制室或配电室之间的门和观察窗应采取防火措施,门开向发电机间;
5 柴油发电机组宜靠近一级负荷或变配电至设置;
6 柴油发电机房可布置在高层建筑裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:

1)柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开;
2)柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
3)应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统;
4)柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外。排烟管道的设置应达到环境保护要求:
7 柴油发电机房进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧;
8 柴油发电机房应采取机组消声及机房隔声综合治理措施。

规范没有更多的要求,不要给自己找麻烦



cdannie66


发贴: 641
2013-05-22 10:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
96、关于钢结构防火涂料的选用,错误的是:(没找到答案)
A.室内钢结构工程不应选用水性防火涂料
B.室外钢结构工程不宜选用膨胀型防火涂料
C.薄涂型防火涂料上要做相容的耐候面漆
D.厚涂型防火涂料内一般要设置钢丝网片

此题求解



erererererer


发贴: 8
2013-05-22 10:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
27题:抗压强度较高的铸铁不宜用作 D选项是为什么?埃菲尔铁塔不就是?我选的B 现在不是都用PVC管材了?

求解!


lick011


发贴: 21
2013-05-22 10:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
储油间应采用防火墙与发电机间隔开,防火墙耐火极限都是3小时,不是2小时


erererererer


发贴: 8
2013-05-22 11:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
有门槛要求的,在人防地下室规范上看到过,我做的一个很大的项目也是有要求一定要做门槛的


cdannie66


发贴: 641
2013-05-22 11:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
erererererer wrote:
有门槛要求的,在人防地下室规范上看到过,我做的一个很大的项目也是有要求一定要做门槛的

那有没有要求地面降低??


lick011


发贴: 21
2013-05-22 11:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
那有没有要求地面降低??

应该有吧,主要为了防止油泄漏


meyers


发贴: 456
2013-05-22 11:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
柴油机房和储油间的隔墙采用3H小时的隔墙,真题出现过无数遍了

晓月江鸟86


发贴: 27
2013-05-22 11:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:

规范没有更多的要求,不要给自己找麻烦


这位兄弟看来复习得不错,这么细节的问题都考虑到了。
可是错误的肯定是B。
2)柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
你自己也说了,防火墙隔开!
防火墙:四个防火等级的防火墙耐火极限都是3小时!
所以,这是个隐含条件。有点陷阱的味道。。。


erererererer


发贴: 8
2013-05-22 11:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
贮油间应设置向外开启的防火门,其地面应低于与其相连接的房间(或走道)地面150~200mm或设门槛

cdannie66


发贴: 641
2013-05-22 11:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
晓月江鸟86 wrote:
柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门

不是规范上说了2小时吗??


meyers


发贴: 456
2013-05-22 11:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门

不是规范上说了2小时吗??


隔墙和防火墙的耐火极限是不一样的啊啊


xiaoyao518


发贴: 47
2013-05-22 11:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
B,接口不是做软管,而是加减震器


呵呵,如果是选B,我对的就又增加了一题。:)


lick011


发贴: 21
2013-05-22 11:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xiaoyao518 wrote:
呵呵,如果是选B,我对的就又增加了一题。:)

同感


liuyong411


发贴: 579
2013-05-22 11:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
44题,我记得应该和永久、半永久整理剂有关,窗帘类用半永久整理剂,耐洗多少次忘了,故怀疑是B对,算争议题吧,我也没算上它。
永久是100次,半永久是15次,非的好像就1次。题目我做到过。我选的也是不耐洗,看看论坛里跟我一样的很少,自己都怀疑了


不戒大师


发贴: 168
2013-05-22 15:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门

不是规范上说了2小时吗??

这里说的是柴油发电机房是两小时没错的,但是在机房内的储油间是三小时,这是两会事,人家问的是储油间不时柴油发电机房


cdannie66


发贴: 641
2013-05-22 17:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不戒大师 wrote:
这里说的是柴油发电机房是两小时没错的,但是在机房内的储油间是三小时,这是两会事,人家问的是储油间不时柴油发电机房


3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;


第四维


发贴: 28
2013-05-22 17:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 第四维 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
96、关于钢结构防火涂料的选用,错误的是:(没找到答案)
A.室内钢结构工程不应选用水性防火涂料
B.室外钢结构工程不宜选用膨胀型防火涂料
C.薄涂型防火涂料上要做相容的耐候面漆
D.厚涂型防火涂料内一般要设置钢丝网片

刚刚突然看到一本《建筑钢结构防火技术规范》2006年版的 4.3.1当钢结构采用防火涂料保护时,可采用膨胀型或非膨胀型防火涂料。
答案是不是该选B呢


xiaoyao518


发贴: 47
2013-05-22 19:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
呵呵,我选的就是B,希望是正确答案哦。


ww蜗牛ww


发贴: 26
2013-05-22 21:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
兄弟:.储油间与发电机间的隔墙是防火墙 防火墙的耐火等级是3H哈


ww蜗牛ww


发贴: 26
2013-05-22 21:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
liuyong411 wrote:
44题,我记得应该和永久、半永久整理剂有关,窗帘类用半永久整理剂,耐洗多少次忘了,故怀疑是B对,算争议题吧,我也没算上它。
永久是100次,半永久是15次,非的好像就1次。题目我做到过。我选的也是不耐洗,看看论坛里跟我一样的很少,自己都怀疑了

我和你一样


Aileen0503


发贴: 239
2013-05-22 21:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
63

chinay85


发贴: 163
2013-05-22 23:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
28、下列选项不属于铝材缺点的是:C
A.弹性模量小,热胀系数大 B不容易焊接、价格较高
C.在大气中耐候抗蚀能力差 D.抗拉强度低
这题C是铝材的缺点,因为不耐蚀,所以我们用的铝型材都是经过表面处理的。
我选的是B,感觉铝材不算价格高的吧,不然怎么运用得这么普遍


晓月江鸟86


发贴: 27
2013-05-23 01:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
上面的哥们,咱能有点严谨的学术精神么。
啥事情也不能估计着来啊。
铝耐候性很强,因为铝在空气中会生成一种致密的氧化铝膜。这种膜起到保护作用!


go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.