cdannie66 wrote:75、关于柴油发电机房储油间的设计要求,错误的是:BA.储油间的总储存量不应超过8h的需要量B.储油间与发电机间的隔墙其耐火极限不应低于2hC.储油间的门应采用能自行关闭的甲级防火门D.储油间的地面应低于其他部位或设置门槛规范:5.4.3 柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:1 宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;2 应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;3 机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;4 应设置火灾报警装置;5 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。疑问1):机房多台发电机,油量按1台还是多台考虑 2):邮箱油量有无1立方米的要求? 这道题选D,没有门槛这个要求。2h是对的。