首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
2013年方案作图试题(超级市场)复原及解析 |
gdr11111
发贴: 203 |
2013-06-01 23:18
我居然坐了沙发 |
楷文
发贴: 67 |
2013-06-01 23:20
张老师这个分析太正确了, 由于粗心,我的普货和生鲜进货区共用一个进货口,没有细分进货储货的房间,这个扣多少分呀,其它都差不多和老师分析的一样 |
楷文
发贴: 67 |
2013-06-01 23:20
张老师这个分析太正确了, 由于粗心,我的普货和生鲜进货区共用一个进货口,没有细分进货储货的房间,这个扣多少分呀,其它都差不多和老师分析的一样 |
千里路云
发贴: 145 |
2013-06-01 23:34
张老师, 1、厨房差电梯进货 2、每层应设两个补货口,好像补货口不够 3、生鲜与熟食面包混在一起,个人觉的不妥,我考试时是分开设置的,我也不知道分开对不对?
千里路云 edited on 2013-06-02 03:02
|
looxool
发贴: 161 |
2013-06-02 00:18
大方向贼对! |
七尺大儒
发贴: 131 |
2013-06-02 01:50
首层12个店铺有一个面积不够,入口的无障碍电梯离入口太远了,职工餐厅换衣需要穿过办公区去商场,不合理。办公区,职工休息区与进货区没有有效的连接。存包处设在超市出口处不好,应该在入口一侧。 二层快餐店右侧尽端房间没开门,疏散有问题,右侧仓库和办公区没有有效的直接联系。 总体感觉库房缺乏管理,进货,出货交叉 当然如果考试时候画这么细肯定过了。 |
panzim5203
发贴: 22 |
2013-06-02 07:55
张老师,是不是一二层内务和仓储区的流线可以漠视,或者无法满足时可以适当的把题目提供的功能关系图改改,这样就可以一叶障目,然后就可以很坦然的睡个好觉了呢?冒犯出请见谅! 另外一层营业厅内的顾客就不考虑疏散了,烧死拉倒了。 |
ywq256
发贴: 105 |
2013-06-02 08:06
张老师做得很好,就是现场考虑不到这么细了。面积细化要求不到位吧。我用的8000x8000的蛛网,其他也差一点,看了好像可以过吧。 |
jxt8392
发贴: 18 |
2013-06-02 08:50
张老师好。 学生觉得还有些问题。 一层疏散口和距离不够。 二层卖场南北两侧中部紧急出口不符合安全出口要求。 |
martin
发贴: 2896 |
2013-06-02 09:40
张老师,您得到的试题有错误,导致您的复原有点问题。主要是气泡图联系不全,一二层办公和卖场,储货区,均有联系。 |
quhengming
发贴: 107 |
2013-06-02 10:28
我觉得顾客大厅流线有交叉,就是存包的位置不太合适,进出超市时流线交叉。存包应该放在出口和入口之间,这样不会人流不会有交叉 |
dxg2004_cn_cn
发贴: 811 |
2013-06-02 10:55
好久没见张老师了,估计是做方案去了,看来果真如此 张老师的方案应该就是参考答案了,学习中,特别是这句话: “不但结构柱网和交通空间要上下层尽量对位,功能内容对位布置则是既便捷又符合理性的做法”
dxg2004_cn_cn edited on 2013-06-02 10:57
|
文武双修
发贴: 211 |
2013-06-02 11:40
想请问张老师 顾客服务区那两个楼梯直接通向二层卖场 没有经过收银台 是否算漏气 |
3053
发贴: 155 |
2013-06-02 11:41
会不会今年绝大部分人柱网和外轮廓都是这样的。。。 |
peeshen
发贴: 193 |
2013-06-02 12:03
文武双修 wrote: 张老师注明了那是紧急出口,购物到收银完全可以通过管理实现 |
lbh0622
发贴: 100 |
2013-06-02 12:53
认真学习!!!! |
cqgqm
发贴: 1147 |
2013-06-02 13:57
张老师,黎老师都很认真,值得敬佩!我也觉得这样的疏散就OK,没有必要卖场部分单独疏散,疏散和实际使用是要区别对待的,这样才有了主要楼梯和疏散楼梯概念上的区别。设置条件也不尽相同。 |
su2811
发贴: 141 |
2013-06-02 16:00
好贴,慢慢看。 |
建筑师张思浩
发贴: 1655 |
2013-06-02 17:01
我这方案作了不止6小时,漏洞仍然不少。我相信,即使出题人来做,6小时也做不到完满的程度。所以建议大家考试时不要追求答案的完美,否则肯定因小失大。 网友们提了不少好意见。我把平面图再改一下。反正不限时间。 |
建筑师张思浩
发贴: 1655 |
2013-06-02 19:02
文武双修 wrote: 那两个是是紧急疏散时开启的楼梯。其他几个疏散楼梯也是这样。 |
myareme22
发贴: 41 |
2013-06-02 22:17
张老师因为题目复原的不完整性导致方案存在些小问题,但我觉得都没必要去深究,我们只是需要去学习老先生的方法。 能麻烦张老师看看这份方案吗? http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=339867564&sty=3&age=0&tpg=1&ppg=1#339867564 |
建筑师张思浩
发贴: 1655 |
2013-06-03 06:50
martin wrote: 原题照片没看清,气泡图复原不准确。改正如下:
建筑师张思浩 edited on 2013-06-03 06:59
|
ylq417
发贴: 124 |
2013-06-03 07:56
张老师分析的很有方法 今年如果按张老师的方法分析题目 能省很多时间 学习了 |
|
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|