ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛 » 注册考试  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
大设计深度解读系列篇
千里路云


发贴: 145
2013-06-13 22:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
指示灯只是告诉你安全出口从这里过去

天韵5203


发贴: 184
2013-06-14 04:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
千里路云 wrote:
指示灯只是告诉你安全出口从这里过去


这个解释也许能够成立。大空间周边直通交通空间的房间门规范的准确定义是疏散门,大概是不能算安全出口。但不属于大空间的普通房间,其内部的最远点到房门的距离不超尽端的规定。然后从房间门到位于同一走廊内的楼梯门的距离按照房间是否位于尽端的情况另行查表计算。我认为大空间房间的道理是相同的,无需直接算到楼梯口,而是分两段单独计算。因为需要紧急的是火场、是房间内,只要出了房间应该就算是安全的,可以从容的通过楼梯逃生了。



天韵5203


发贴: 184
2013-06-14 05:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
千里路云 wrote:
指示灯只是告诉你安全出口从这里过去





martin


发贴: 2896
2013-06-14 07:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 martin 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主快搞清楚概念问题了,加油。

cqgqm


发贴: 1147
2013-06-14 08:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
天韵5203 wrote:


上边说的疏散门距离安全出口
下边说的直接就是安全出口
这是区别所在


cqgqm


发贴: 1147
2013-06-14 08:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
天韵兄 够早啊 不睡觉啊


天韵5203


发贴: 184
2013-06-14 09:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
每天4:30起床,跟着太阳走。早上很忙,先看贴回复,然后去水库游泳,回来弹20分钟钢琴。吃完早饭7:00出门送孩子上学。然后到公司工作。天生不走寻常路!

千里路云


发贴: 145
2013-06-14 12:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cqgqm wrote:
上边说的疏散门距离安全出口
下边说的直接就是安全出口
这是区别所在

天韵应该理解一下这个兄台的话,天韵图中的“相同概念”四个字是错误理解


bhfz


发贴: 396
2013-06-15 00:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
多规后面条文说明有针对安全出口的专门解释。
我也情愿是分段计算,这样条件宽松些,容易满足些。
可事实上不行,应是卖场内一点直接算到楼梯间,尽管有些苛刻,但规范就是这么规定的。


天韵5203


发贴: 184
2013-06-15 04:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
该问题经此番争论已不再存疑,感谢诸位学长。

天韵5203


发贴: 184
2013-06-15 04:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
bhfz wrote:
多规后面条文说明有针对安全出口的专门解释。
我也情愿是分段计算,这样条件宽松些,容易满足些。
可事实上不行,应是卖场内一点直接算到楼梯间,尽管有些苛刻,但规范就是这么规定的。

另,此距离算直线画圈测算即可,还是算折线取最不利数值。


天韵5203


发贴: 184
2013-06-15 05:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
一直以来高度重视消防安全是人性使然。认为在当代充满铜臭的基本建设行业中消防安全是仅存的良知。其它的所谓舒适,整洁,宽敞,明亮等等措施的设置,都是商家为了榨干消费者兜里最后一个硬币。唯独消防设施是无偿的且不分高低贵贱都可以享受而且是随时都要保证功能齐备不打折扣的。是生命至上的最好诠释,也是建筑师社会责任感的集中体现。

天韵5203


发贴: 184
2013-06-18 11:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
想到题目中要求内务办公和其他区块联通处要求设置门禁。我想这个门禁应该是常闭的,坚固的,实体的。试想这个东西是不是和防火墙上的常闭防火门有些道理上的相识呢?虽然门禁是使用角度的术语,不涉及具体的人员及物质安全,但实际上最终的目的还是安全二字。所以据此也可以推断出至少内务办公区可以兼顾功能流线的同时顺利成章的划分成一个防火分区是合适的。从面积上来说其他的区域也可以满足面积在5000以内。

天韵5203


发贴: 184
2013-06-22 21:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
bhfz wrote:
多规后面条文说明有针对安全出口的专门解释。
我也情愿是分段计算,这样条件宽松些,容易满足些。
可事实上不行,应是卖场内一点直接算到楼梯间,尽管有些苛刻,但规范就是这么规定的。




条文解释明确了一定的情况下疏散门也是安全出口。


CHD2013


发贴: 69
2013-06-22 22:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
天韵5203 wrote:


条文解释明确了一定的情况下疏散门也是安全出口。


仅当该疏散门符合安全出口定义时,该疏散门是安全出口。


千里路云


发贴: 145
2013-06-22 22:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
CHD2013 wrote:
仅当该疏散门符合安全出口定义时,该疏散门是安全出口。

说的好,注意建筑中悬挂的“安全出口”也许跟规范中的安全出口有一定区别,建筑中不可能把疏散门悬挂上“疏散门”,出于习惯上的区别而把疏散门挂上“安全出口”了,但此时的安全出口跟规范中的安全出口有时是不一样


天韵5203


发贴: 184
2013-06-23 05:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
真够复杂的

go to first page go to previous page  1   2   3   4   5  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.