首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:2013超市疏散问题的详细讨论 |
亚马逊亚马逊
发贴: 184 |
2013-06-04 09:27
2013超市木已成舟,从坛子里的图来看,发现大家对超市疏散问题意见不一,不妨请大家一起讨论一下。 安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载: |
亚马逊亚马逊
发贴: 184 |
2013-06-04 16:02
看了很多人在近3600平米的卖场里,一部疏散楼梯都没有布置,完全借用其他分区的楼梯疏散,显然没有一点的安全疏散和防火分区的概念。对安全出口和疏散距离的概念基本含混不清,这样的建筑设计,显然和题目第6条要求差距很大! 历年考题,题干里没有任何一年像今年一样,专门一条写疏散,为什么?因为你做的是大商业! |
亚马逊亚马逊
发贴: 184 |
2013-06-04 16:29
有人把整个卖场似乎理解为一间大房间了,这是错误的。应该是一个单独的防火分区。 |
上海ARCTIAN
发贴: 182 |
2013-06-04 17:50
首先,卖场空间肯定不是一个防火分区,那样分防火分区显然你没有实际工作经验,这种一般都是中间一分为二分防火分区的,不可能按卖场一个分区其他一个分区的。 分区内的疏散楼梯当然是可以作为疏散用的啊 疏散和功能不冲突的,起火了谁管你流线交叉不交叉啊。分区只要不影响实际使用可以很随意。 |
peeshen
发贴: 193 |
2013-06-04 19:43
亚马逊亚马逊 wrote: 哪个大师教你的? 防火分区控制在5000,每个防火分区至少两个安全出口,难道防火分区不能跨功能分区,我看你是理解错了 今年的平面至少是两个防火分区,但你要划三个以上也是可以的,但那不是自己找别扭吗? |
亚马逊亚马逊
发贴: 184 |
2013-06-05 09:21
卖场借用办公区做的疏散,你走廊宽度能满足吗? |
轻松生活
发贴: 38 |
2013-06-05 14:31
我认为自动坡道可以做疏散用,有不同意见的说个理听听。 |
cqgqm
发贴: 1147 |
2013-06-05 17:47
轻松生活 wrote: 紧急情况可以 但不能作为主要疏散工具 |
上海ARCTIAN
发贴: 182 |
2013-06-06 21:17
纯疏散考虑是可以的 最大12° 大概小于1:8 所以既是上下连通口又可以做疏散通道用,但绝对不是安全出口 前提是防火分区的面积要保证 |
CHD2013
发贴: 69 |
2013-06-07 00:35
222
CHD2013 edited on 2013-06-07 00:39
|
上海ARCTIAN
发贴: 182 |
2013-06-07 17:16
当然能卖场和其他完全分开当然是最理想状态,但是如果周边做了仓库,办公,商铺,还要非要卖场单独一个防火分区。就有点钻牛角尖了。 |
peeshen
发贴: 193 |
2013-06-07 20:04
上海ARCTIAN wrote: 老手 |
最后一哆嗦
发贴: 736 |
2013-06-08 11:54
各位:规范明确说了,为商场服务的办公等附属用房可以和商场共用疏散的。这一条要牢记。本年度超市的疏散问题,个人认为在满足疏散距离的前提下,有四周的楼梯宽度总和够了就可以了,你可以和规范组电话沟通的。 |
|
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|