Re:备战2013,复习记录。
Jackynancy


发贴: 1200
2013-01-13 14:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
还有 配电间 前室 需要排烟么
我没有找到相关条文


帅哥2012


发贴: 832
2013-01-13 19:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Jackynancy wrote:
帅哥 请教个问题 喷头 需要设置在 前室 合用前室吗?
依据在哪里?

需要设喷头。
高规里有条文:

7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。


帅哥2012 edited on 2013-01-13 19:56

帅哥2012


发贴: 832
2013-01-13 19:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Jackynancy wrote:
还有 配电间 前室 需要排烟么
我没有找到相关条文

前室要看是开敞前室还是封闭前室,封闭前室要设排烟,开敞的不用设。

9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m的内走道;任一层建筑面积大于5000m2的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中长度大于40.0m的疏散走道。



帅哥2012


发贴: 832
2013-01-13 20:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
本应该这几天复习场地的,但张清的书还没有到,就把9年的方案标答和类标答,以及10年的剖面都打印出来,贴了一墙。
对方案用不同颜色的笔画出分区,按照功能关系图画出流线,对照评分标准在图面上标出扣分的地方。剖面对照平面图,标出每一条落下的线是什么。




Jackynancy


发贴: 1200
2013-01-13 20:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
帅哥2012 wrote:
需要设喷头。
高规里有条文:

如果是对的 请看2010年设备 第3道选择题 答案是B
作图的答案里前室也没有布置


mengren659


发贴: 15
2013-01-13 20:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请各位不吝赐教。
如停50辆车应设几个出口,两个出口的间距是多少?《城市道路交通规化设计规范》与《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》不一样,应遵循哪本规范呀?


Jackynancy


发贴: 1200
2013-01-13 20:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
第2问 今天做了下 正卡在合用前室要不要设置排烟口?


Jackynancy


发贴: 1200
2013-01-13 20:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
帅哥2012 wrote:
本应该这几天复习场地的,但张清的书还没有到,就把9年的方案标答和类标答,以及10年的剖面都打印出来,贴了一墙。
对方案用不同颜色的笔画出分区,按照功能关系图画出流线,对照评分标准在图面上标出扣分的地方。剖面对照平面图,标出每一条落下的线是什么。




学习了 张老师的 2012版的我有了
不知道2013版的除了多了2012的真题 还有其他精华的
内容没 麻烦帅哥看后分享下 谢谢


帅哥2012


发贴: 832
2013-01-13 20:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Jackynancy wrote:
如果是对的 请看2010年设备 第3道选择题 答案是B
作图的答案里前室也没有布置

2010年的是二类高层,适用这个条文:
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。


帅哥2012


发贴: 832
2013-01-13 20:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Jackynancy wrote:
此问源于 2009的题
第2问 今天做了下 正卡在合用前室要不要设置排烟口?

这个前室已经设机械加压送风防烟了,不设排烟,在走廊设排烟。


rqmp


发贴: 21
2013-01-13 21:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
希望早日看到楼主的节点复习策略
与楼主共同复习!


NINIKLE420


发贴: 9
2013-01-13 23:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
群已经加不进去了。帅哥你能可以给我传份中外建筑图集和节点图片,以及作图科目标准答案和评分标准。万分谢过。1093468376@qq.com

jions_ji


发贴: 64
2013-01-14 10:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子

在经历了,几次与技术作图擦肩而过的及格边缘线后,感觉如玉老师所言,剖面确实是需要仔细和准确,回想下自己的考试如果再面上多个一两分,可能就不会这么纠结了。
周末也画了画,2011年的剖面,没照照片,看了楼主的剖面,有几个问题和楼主讨论,见附图。
另一个问题,题目要求是窗洞顶,窗洞低的标高标注,我看到楼主还标注了题目要求之外的一些标高。
1,7.640标高那个,看了选择题,明白了,之前大意了
2,入口处应该有个雨水管的看线
3,楼梯段梁的那个问题,05年的我看错了,应该是3轴-4轴见的间距是楼梯板的跨度为4.5m


jions_ji edited on 2013-01-14 13:26
aircocomin


发贴: 5
2013-01-14 15:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请楼主给我发一份2012年的技术和场地真题和评分标准,这两门一直在58,59徘徊,不知道问题出在哪里?再次感谢~~ 邮箱地址:6250283@qq.com

821255


发贴: 485
2013-01-14 16:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
帅哥2012 wrote:
关于场地最后一题的评分标准:从评分标准看,有4个选择题是关于建筑所在地块的,共计22分,如果选择地块错误,则全扣分。而如果一个建筑安排错地方,相应地其他建筑也会出错。这样10多分就没了。另外还用:1、遗漏建筑物每栋-3分,2、形状、尺寸、转向每处-1,3、保留 建筑未保留或退线不够每处-1,,4、主次出入口位置错误或未布置-2 5、行政广场、停车场、室外展场未布置或面积不足每处-1分 6、道路设计不完整-1至-3分 7、标注不全每处-1,8、退线不足每处-1.。从以上严格的评分标准看,如果一个建筑安排错了位置,得分上双是很难了。所以这道题想得分必须把所有建筑都安排对位置。看来前4题多得分才是王道。

同感啊。最后一道题压力不小,因为答案是唯一的


帅哥2012


发贴: 832
2013-01-14 20:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
jions_ji wrote:

1、屋脊上面那块确实落下一条看线。
2、雨水管看线,这个真的没想到,我觉得评分时不会扣分吧。
3、楼梯梁最好还是画上吧,画上没有错。


帅哥2012


发贴: 832
2013-01-14 20:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
821255 wrote:
同感啊。最后一道题压力不小,因为答案是唯一的

所以前3题的正确率要保证是关键。


ellyn


发贴: 25
2013-01-14 20:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 ellyn 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
帅哥2012 wrote:
昨天画了一遍2003年和2004年的剖面,指南上2003年的剖面缺少挡土墙的定位尺寸,应该是距3轴1500.二层平面上的虚线屋面线缺少后面那栋的屋脊线。2003年的屋脊标高需要列一个方程才能解出来,后栋建筑的可视线容易出错,屋面和楼梯较容易,底层楼梯容易落下挡土墙,餐厅窗户的窗台高度容易从室外量起,应该从室内量,因为室内外有高差,所以容易出错。2004年的剖面书里没有,是从网上下载打印出来的,其难点在于两坡屋面的人字梁部分,需要立体思维的思考,另外在屋顶平面没有剖切线的定位尺寸,怎么能定位剖切到屋面的具体位置呢,希望画了这道题的网友给指点下。从2004年的剖面看,2009年的剖面与其及其相似,尤其是屋面的人字梁部分。所以有必要分部位地总结一下这10年来的剖面形式。比如都有哪些样式的屋顶、天窗,屋面梁。楼梯有哪些形式等等,记得高人“玉抛子”就曾经总结过。我在第三轮的复习中也要总结一遍。

关于03年的剖面有个问题想讨论下,答案中关于剖到几根梁的问题,涉及到建筑的结构布置,答案中楼板最长的跨度达到了8.1,中间没有设梁,是否有问题?


帅哥2012


发贴: 832
2013-01-14 20:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ellyn wrote:
关于03年的剖面有个问题想讨论下,答案中关于剖到几根梁的问题,涉及到建筑的结构布置,答案中楼板最长的跨度达到了8.1,中间没有设梁,是否有问题?

03年有道选择题是6道结构梁、4道过梁。有跨度8.1米的板吗,我没有找到呢。


ellyn


发贴: 25
2013-01-14 20:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 ellyn 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
帅哥2012 wrote:
03年有道选择题是6道结构梁、4道过梁。有跨度8.1米的板吗,我没有找到呢。

嗯,从屋脊到标高1.5米卧室的外墙,屋面板跨度8.1米,中间没有架梁。(不知什么问题,我这边不能上传图片),这样说不知道是否清楚。


帅哥2012


发贴: 832
2013-01-14 21:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ellyn wrote:
嗯,从屋脊到标高1.5米卧室的外墙,屋面板跨度8.1米,中间没有架梁。(不知什么问题,我这边不能上传图片),这样说不知道是否清楚。

到隔墙处是8.1米,到屋脊处不到8米,可以做。


帅哥2012 edited on 2013-01-14 21:08
ellyn


发贴: 25
2013-01-14 21:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 ellyn 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
帅哥2012 wrote:
到隔墙处是8.1米,到屋脊处不到8米,可以做。

楼主说的对,确实不到8米。又看了玉掀子的图,他也是做了梁的,这肯定也和标答对不上了。现在不是纠结哪个是标答,是想搞清楚,加梁到底是什么标准,跨度小于8米就可以不加梁吗?


智慧水


发贴: 39
2013-01-14 22:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
帅哥,,我是13年开始考一注的考生,,,能发我一份您的中外建筑图集和真题,,以及您觉得好的资料吗?~~~

新手上路,,
有前辈赐教,,不胜感激,,

先谢过~~~


智慧水


发贴: 39
2013-01-14 22:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
智慧水 wrote:
帅哥,,我是13年开始考一注的考生,,,能发我一份您的中外建筑图集和真题,,以及您觉得好的资料吗?~~~

新手上路,,
有前辈赐教,,不胜感激,,

先谢过~~~

发现木有留下邮箱,,额,,嘿嘿,,84859325@qq.com


jions_ji


发贴: 64
2013-01-15 09:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
帅哥2012 wrote:
1、屋脊上面那块确实落下一条看线。
2、雨水管看线,这个真的没想到,我觉得评分时不会扣分吧。
3、楼梯梁最好还是画上吧,画上没有错。


1,图面水平栏杆段,100厚的翻边,是否需要呢?
2,楼梯梁这一年的画了没问题,有些年头的就比较危险了,因为可能就涉及到让你数梁的根数的问题。


jions_ji edited on 2013-01-15 09:35
(共102页)  
go to first page go to previous page  27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.