Re:★ 2013 技术设计 讨论+答案 更新★
cdannie66


发贴: 641
2013-05-14 22:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
hyzj17 wrote:
两个楼梯 两个消防电梯 4个吧

没有4这个选项。5个。


hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 22:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
卫生间要设排烟吧!

卫生间是排风。。。个人理解就是卫生间重要的是味道不好,但不属于防火重要部位 所以不是排烟



红色气球


发贴: 39
2013-05-14 22:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
hyzj17 wrote:
没这条规范吧?规范写的是垂直风管与每层水平风管需要设 此题就是引出的地方

我不能确定规范有没有,我手上的复习资料(老师上课发的讲义)上是分了通风空调防火阀和排烟系统防火阀两类,后者写了排烟支管上应设防火阀



庆余年


发贴: 400
2013-05-14 22:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wl104 wrote:
说说怎么做的,木砖看样子是要放在节点4了,节点2的那个是木龙骨,又错一个,哎
4个节点全错,就对了螺钉,双层板,不知道老师能给6分啵

木砖当然是节点2,怎么可能是节点4.


cdannie66


发贴: 641
2013-05-14 22:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
pikapi wrote:
4

消梯前室

合用前室

两个楼梯间

单独楼梯间前室不用

超高层貌似都要吧


gdzandxz


发贴: 125
2013-05-14 22:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
卫生间不用排烟的

hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 22:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
没有4这个选项。5个。

有吧?不然我怎么选出来的?
我一开始没觉得那个独立的电梯是消防电梯,以为是货梯呢,所以一开始是选3个,后来发现没3的选项才知道那个是消防


249713961


发贴: 127
2013-05-14 22:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
没有4这个选项。5个。

有四这个选项的


wz12wy


发贴: 156
2013-05-14 22:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
拙舍 wrote:
是的都是3块

那块最多算无盖走廊,不能归为屋面,不然250的屋面做法怎么处理?


hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 22:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
超高层貌似都要吧

超过高层不一样的地方是,不管是不是满足自然排烟,也要设置机械排烟


249713961


发贴: 127
2013-05-14 22:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
节点那一节有没有这个题目?就是用木砖的是哪个节点?结果是2节点。有这个题吗?

拙舍


发贴: 128
2013-05-14 22:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
本来两个层高就相差300.有法处理的。

ericshenzhen


发贴: 117
2013-05-14 22:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wz12wy wrote:
那块最多算无盖走廊,不能归为屋面,不然250的屋面做法怎么处理?


给的平面图上专门把走廊顶标注是屋面了。


hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 22:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
红色气球 wrote:
我不能确定规范有没有,我手上的复习资料(老师上课发的讲义)上是分了通风空调防火阀和排烟系统防火阀两类,后者写了排烟支管上应设防火阀

我看的是教材,就是建工出版社出版的那个 大家用得最多的那个


wz12wy


发贴: 156
2013-05-14 22:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
拙舍 wrote:
本来两个层高就相差300.有法处理的。

3.90的可以处理,8.40的怎么处理?


249713961


发贴: 127
2013-05-14 22:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第二大题:节点那一节有没有这个选择题目?就是用木砖的是哪个节点?答案是2节点。有这个题吗?

拙舍


发贴: 128
2013-05-14 22:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
8。4那边有屋面吗?那边是个7.9米的金属雨棚。

hyzj17


发贴: 184
2013-05-14 22:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
249713961 wrote:
节点那一节有没有这个题目?就是用木砖的是哪个节点?结果是2节点。有这个题吗?

用木砖的就是节点2 我回来查图集了


wabo


发贴: 54
2013-05-14 22:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wabo 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
应急照明要求20m一个 所以我推算怎么疏散走道也得四个 所以就选6处+10个了 6处没含那个电梯前室 和新风机房(那个电梯没当成消防电梯)

nightant


发贴: 203
2013-05-14 22:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 nightant 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
右边那块不能算屋面吧?底下是大厅,开敞空间,不围合

249713961


发贴: 127
2013-05-14 22:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
hyzj17 wrote:
用木砖的就是节点2 我回来查图集了

我问的是选择题有没有这一题,不是问答案是多少的。我问的是选择题有这道题吗?


庆余年


发贴: 400
2013-05-14 22:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
249713961 wrote:
第二大题:节点那一节有没有这个选择题目?就是用木砖的是哪个节点?答案是2节点。有这个题吗?

具体怎么问的忘了,但肯定有道选择题提到过木砖。


wz12wy


发贴: 156
2013-05-14 22:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ericshenzhen wrote:
给的平面图上专门把走廊顶标注是屋面了。

除了15.600
3.900的是标了屋面,还有哪块?


拙舍


发贴: 128
2013-05-14 22:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
走廊上的屋面也算屋顶,我们画施工图时会标屋面几的。

庆余年


发贴: 400
2013-05-14 22:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wabo wrote:
应急照明要求20m一个 所以我推算怎么疏散走道也得四个 所以就选6处+10个了 6处没含那个电梯前室 和新风机房(那个电梯没当成消防电梯)

应急照明哪来20米一个?


(共16页)  
go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.