Re:就方案作图考试问题致有关专家和决策人的公开信
建筑师张思浩


发贴: 1655
2014-03-31 15:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wjp751206 wrote:
张老师您好,我的陈列室长、宽比超1:2,可行?另外请老师指点还有哪些问题,多谢老师了

看来你的初等数学还得下点功夫。许多房间过于狭长不好用,所以方案作图考试有“长宽比不大于2(2:1)”的要求。你做的博物馆陈列室,长宽比是1.5,完全没问题。此外,并非所有房间都要控制长宽比,我认为陈列室平面狭长些也没问题。

此外,面积超过120平米的大房间要开两个疏散口,陈列室里的参观者不得向藏品库疏散。你的4个天井完全可以合并成1个。总图最好把道路布置一下,有1个疏散口开到水里不妥。


建筑师张思浩 edited on 2014-03-31 15:49
zhiyekanke


发贴: 5
2014-04-01 08:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
张老师你好。学生我连续考 建筑知识2年均差几分,求张老师发2013建筑知识题。谢谢。


wjp751206


发贴: 441
2014-04-01 17:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
建筑师张思浩 wrote:
张老师您好,您说的“陈列室里的参观者不得向藏品库疏散”是指陈列室向藏品通道开门那处吗?谢谢



wjp751206


发贴: 441
2014-04-01 17:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
另外有老师的关于12年博务馆的文章吗,想看看老师怎么做的

建筑师张思浩


发贴: 1655
2014-04-01 19:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wjp751206 wrote:
张老师您好,您说的“陈列室里的参观者不得向藏品库疏散”是指陈列室向藏品通道开门那处吗?谢谢

观众疏散不得进入藏品库,这是重要原则。陈列厅开向藏品库的门是内部工作人员布展专用的。
我对这题的解析请打开以下链接:
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=339451003&sty=3&keywords=2012%C4%EA%B7%BD%B0%B8%D7%F7%CD%BC


wjp751206


发贴: 441
2014-04-03 09:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
张老师您好,您说得“观众疏散不得进入藏品库,这是重要原则。陈列厅开向藏品库的门是内部工作人员布展专用的。”,学生这么改可行,麻烦老师了


建筑师张思浩


发贴: 1655
2014-04-03 09:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wjp751206 wrote:
张老师您好,您说得“观众疏散不得进入藏品库,这是重要原则。陈列厅开向藏品库的门是内部工作人员布展专用的。”,学生这么改可行,麻烦老师了

应当可以。


wjp751206


发贴: 441
2014-04-08 08:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
张老师您好,学生昨天做了13年超市,想请老师指点,谢谢




建筑师张思浩


发贴: 1655
2014-04-08 11:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wjp751206 wrote:
张老师您好,学生昨天做了13年超市,想请老师指点,谢谢


大体可以,但卖场面积可能不够。细节自己对照评分表检查一下吧。一个明显问题是部分卖场和库区走道没有按要求加宽。卖场20个区块划分可能不尽符合题意。


建筑师张思浩 edited on 2014-04-08 11:04
wjp751206


发贴: 441
2014-04-08 21:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
张老师您好:学生有三个问题:
1、安全疏散:二层卖场区的安全疏散总宽度最小为9.6m,卖场区内任意一点至最近安全出口的直线距离最大为37.5m,那么一层卖场区也有上述要求吗?
2、面积表中的最后一项:交通面积是否还要分配给卖场区一部份
3、顾客人流主入口是否应开向西侧主干道
谢谢


boy0532


发贴: 22
2014-04-09 05:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
张老师说得太好了,一定顶起来!

建筑师张思浩


发贴: 1655
2014-04-09 08:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
1.一层卖场区同样需要满足这些安全疏散要求,只是无需通过楼梯,疏散总宽度容易满足。二层9.6m总宽度是对卖场所有疏散楼梯梯段宽度总和的最低限度要求。最大疏散距离在一二层卖场区要求相同。
2.面积表中的“交通”项有“不含顾客大厅和卖场内交通”的注明。
3.建筑设计要求第1条说:“建筑主出、入口朝向城市主干道”。


(共16页)  
go to first page go to previous page  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.