(6) 防火阀: A. 排烟支管 通风、空气调节系统的风管道应设 B. 管道穿越防火分区处。 C. 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。 D. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 E. 穿越变形缝处的两侧。 09的 防火阀 分别属于ABC?? |
Jackynancy
发贴: 1200 |
2013-02-08 10:08
|
Jackynancy
发贴: 1200 |
2013-02-08 10:10
07 消火栓 答案是一个 任的书是2个 理由是 同层有2股水柱同时到达 这个矛盾不? 我有糊涂了? |
xiao蜻蜓
发贴: 167 |
2013-02-08 22:02
新年快乐,哥们,你一定能通过 |
sijean
发贴: 779 |
2013-02-10 11:16
Jackynancy wrote: 排风支管才要防火阀,送风的在走廊就不要了,毕竟排风更易串火。 |
sijean
发贴: 779 |
2013-02-10 11:20
Jackynancy wrote: 07的办公标准层,应该有3个,两股水柱同时到达,前室还要一个,因为办公室着火时,前室的乙级防火门是关着的,有消防水管则关不上,所以前室的不能算。 |
sijean
发贴: 779 |
2013-02-10 11:21
xiao蜻蜓 wrote: 谢谢蜻蜓兄,大年初一就看到你的吉言,真高兴啊! 祝你也一起通过! |