Re:建筑设备作图分析与总结
mao1mao1


发贴: 39
2013-10-09 08:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主太厉害了,一分耕耘一分收获

白狐侠


发贴: 148
2013-10-09 16:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我也觉得光看历年试题根本不够,就像今年设备作图跳跃性的考了一个消防电梯,虽然考场上我也想出来了,但是最后还是只得了35分。个人只有节点大样不会,其他感觉良好,怎么只拿35,实在心痛。设备考完我几乎就忘完了,现在来拣,看来真的要总结和延升。挺楼主。


YQC88


发贴: 33
2013-10-10 20:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主分析总结很到位,谢了!


水精灵丫丫


发贴: 3
2013-12-02 15:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主可以发我一份吗,感激不尽,49337033@qq.com

白狐侠


发贴: 148
2013-12-03 09:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
经典贴 我mark下先

sijean


发贴: 779
2014-02-05 16:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
2013-设备作图




sijean


发贴: 779
2014-02-05 16:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
去年考试,看到题目才发觉好多东西没记清、理解,还是要理解了记忆。
春节放假总结:建筑设备作图关键要记的从预防到灭火的8类设施(探测、喷淋、应急照明、排烟、送风、防火阀、防火门、消防栓)布置,通过理解记忆,记牢并能反三。
形象记忆——所有设施布置都是为考虑与火灾死神打一战来布置的:
1、  火灾探测器(烟感)——侦查敌情:防患于未燃,要全面,除有水的房间都要,间距15米;
2、  喷淋——自卫反击:探测了有火,就要喷,成本高要分重点;一类高层很重要,都要布(水很多房间就不用了,5平米以下卫生间水不够,配电室怕短路不用);二类高层要省钱,重要的地方布(办客活库自走);
3、  应急照明——引导撤离:喷水了,看得见才好撤,人多(各种厅)撤到通道、楼梯沿路都要设,机房等还要工作(安排撤离和救火的房间还要亮);
4、  排烟——空中掩护:撤的时候就怕烟多,烟多的地方(超12米中庭,20米走廊,地下50米大房间和可燃物多的房间(地下难进风,有排还得有送),地上100平米大房间)都要排烟;
5、  送风——休养生息:撤到楼梯及消防电梯前室(合用也算),就基本安全,送点风,喘口气;
6、  防火门——孤立敌军:大家安全了,防止火势蔓延,赶紧关门防火。甲(机房、设备、可燃、另一分区——会加大火势),乙(疏散门,通中庭门——会引火烧身),丙(管井门——有引火可能)
7、  防火阀——瓮中捉鳖:大家安全了,防止火势蔓延,关防火阀,不要通过风管引火到其他地方(穿机房墙,垂直水平现浇)
8、  消防栓——大反攻:人也安全,火也堵住,开始反攻,冲出消防电梯,端起水枪(所以消防电梯前室、合用前室都要),冲进走廊,狭路相逢,双枪无敌!(30米,两股水柱)


简乐l


发贴: 19
2014-02-08 11:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主还有13年的真题,珍惜不错啊,支持一下!可以加你QQ一起讨论吗?我的QQ7106464

简乐l


发贴: 19
2014-02-08 11:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请问楼主有13年的标准答案和解题思路吗?

sijean


发贴: 779
2014-02-10 17:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
解题思路:
1、机械排烟房间:根据总结4“烟多的地方(超12米中庭,20米走廊,地下50米大房间和可燃物多的房间(地下难进风,有排还得有送),地上100平米大房间)”,答案:B
2、设排烟阀:排烟阀主要是怕把火从分管引入主管,所以分管连主管均要设,排烟竖井是封闭的,所以不必设防火阀(注意区别送风防火阀,因为风是送房间的,所以横竖交叉防火阀)答案:5+1(走道)A
3、正压送风:根据总结5“楼梯及消防电梯前室(合用也算)歇口气”,答案:(2个楼梯、两个前室)B
4、火灾探测器:根据总结1“要全面,除有水的房间都要”,答案:A
5、应急灯:根据总结3“人多(各种厅)撤到通道、楼梯沿路都要设,机房等还要工作”;答案:(1个走道,两个楼梯,3个前室,2个配电间,着火了新风机房不工作)8,C
6、应急灯数量:最少,除走道7个,B
7、室内消防栓:根据总结8“冲出消防电梯,端起水枪(所以消防电梯前室、合用前室都要),冲进走廊,狭路相逢,双枪无敌”,答案:A
8、室内消防栓:根据总结8“冲出消防电梯,端起水枪(所以消防电梯前室、合用前室都要),冲进走廊,狭路相逢,双枪无敌”,答案:2个,B
9、防火门:根据总结6“甲(机房、设备、可燃、另一分区——会加大火势),乙(疏散门,通中庭门——会引火烧身),丙(管井门——有引火可能)”,答案:9个,C
10、同上,实际上是提醒你,排烟井没门。



sijean


发贴: 779
2014-02-10 17:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
防火阀要注意:机房、防火分区都要设。
排烟防火阀:温度高(280度),分管连主管设;抽风,水平连垂直独立排烟井不必设;
通风防火阀:温度低(70度),送风,垂直水平交,变形缝,危险大可燃物多,主管连分管不设;


ljt_1978


发贴: 23
2014-02-10 22:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
高规9.4.1条 超高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。
13年考题为超高层,按条文意思楼梯间内是否也应设探测器呢?求楼主及高人指点!


ljt_1978


发贴: 23
2014-02-10 22:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主的答案是标答吗?
第5题,设计应急照明的部位是否应为10处?(两个消防电梯间内是否应设)

高规9.2.1.1条 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。应设应急照明。


ljt_1978 edited on 2014-02-10 22:12
ljt_1978


发贴: 23
2014-02-10 22:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
[09年地下室防火阀设置
通往丙类易燃品库房的送风管穿越活动室(总要房间)外墙时为何不加防火阀?


sijean


发贴: 779
2014-02-10 22:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ljt_1978 wrote:
高规9.4.1条 超高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。
13年考题为超高层,按条文意思楼梯间内是否也应设探测器呢?求楼主及高人指点!

Good Question!
楼梯间是疏散通道的一部分,楼梯间如着火,报警系统运行已无意义(甚至助燃),所以个人理解楼梯间设置探测器意义不大,甚至有危害,一报警,大家向楼梯间一撤,结果反而被烧。
关键还是消防楼梯间不能放可以烧的东西,所以不用布置报警及喷淋。


ljt_1978


发贴: 23
2014-02-10 23:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
谢谢楼主解惑,规范默认楼梯间内不会着火 呵呵!

sijean


发贴: 779
2014-02-11 07:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ljt_1978 wrote:
楼主的答案是标答吗?
第5题,设计应急照明的部位是否应为10处?(两个消防电梯间内是否应设)

高规9.2.1.1条 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。应设应急照明。

b]ljt_1978老弟真是善于思考,问题提的一针见血,把我们似懂非懂,考试时候又犹豫不决的问题,提了出来,相信花点时间,把它弄通,很有益于我们对规范的理解。
看了b]ljt_1978老弟提的问题,本来十点半准备睡觉的,搞到11点半也没想好,睡到床上又想了想,半梦半醒之间,不知道想的对不对,今早一早回答。
规范的理解关键还是在于——为什么要这样定,相关词语理解要有上下语境;题目的理解在于出题者想考什么;
1、应急照明是为了疏散的时候看得见,所以消防电梯间肯定要设;
2、规范中的消防电梯间是什么呢?根据上下文应该是电梯井及电梯门口等候但面积不够前室的部分,应急照明设梯井没必要(轿厢内的应急照明,厂家设了,另外轿厢一般停在一层),应急照明应该是在电梯门口等候但面积不够前室的部分。
3、从题目考点来看,第5、6题都是问的应急灯布置,而且应该是问最少布置,所以标准层梯井没必要(轿厢内的应急照明,厂家设了,另外轿厢一般停在一层)。


sijean


发贴: 779
2014-02-11 07:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ljt_1978 wrote:
[09年地下室防火阀设置
通往丙类易燃品库房的送风管穿越活动室(总要房间)外墙时为何不加防火阀?

高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-05
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区处。
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
由于送风在丙类易燃品库房,活动室是终端,未“穿越”,不会将火引导其他地方,所以不必设。


ljt_1978


发贴: 23
2014-02-11 19:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sijean wrote:
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-05
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区处。
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
由于送风在丙类易燃品库房,活动室是终端,未“穿越”,不会将火引导其他地方,所以不必设。

感谢sijean兄的热心回复,我的意思是向库房送风的管道穿过了活动室墙体。库房的火会引向活动室或者走道的火会引向活动室


sijean


发贴: 779
2014-02-12 08:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ljt_1978 wrote:
感谢sijean兄的热心回复,我的意思是向库房送风的管道穿过了活动室墙体。库房的火会引向活动室或者走道的火会引向活动室

没有啊,库房、活动室都在尽端。



ljt_1978


发贴: 23
2014-02-12 19:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
说的不是一张图,此图中通往库房的风管穿越了活动室。


ljt_1978 edited on 2014-02-12 19:23
sijean


发贴: 779
2014-02-12 21:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
西北角,已经设了防火阀了。
管道由东向西穿越活动室,假如活动室着火,西北角防火阀关闭,并不会把火进入库房。
而且穿越管上并无送风口,实际上是封闭的,相当于已经关闭了。
并不是有一个穿越,所有的地方都要设防火阀,在穿越的方向设即可。


sijean edited on 2014-02-13 08:55
ljt_1978


发贴: 23
2014-02-12 22:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sijean wrote:
西北角,已经设了防火阀了。
管道由西向东穿越活动室,假如活动室着火,西北角防火阀关闭,并不会把火进入库房。
而且穿越管上并无送风口,实际上是封闭的,相当于已经关闭了。
并不是有一个穿越,所有的地方都要设防火阀,在穿越的方向设即可。

楼主有深度!


白千层


发贴: 109
2014-02-13 10:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 白千层 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
惭愧, 如果这般认真,估计早过了。。

纸飞机的翅膀


发贴: 22
2014-02-13 22:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
关于设排烟的房间问题:
按照高规8.4.1.2条来看:
地上房间:面积超过100平米,且经常有人停留;面积超过100平米,且可燃物较多;面积超过100平米,且设固定窗的房间。
这样理解对么?


(共19页)  
go to first page go to previous page  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.