Re:建筑设备作图分析与总结 |
mao1mao1
发贴: 39 |
2013-10-09 08:36
楼主太厉害了,一分耕耘一分收获 |
白狐侠
发贴: 148 |
2013-10-09 16:38
我也觉得光看历年试题根本不够,就像今年设备作图跳跃性的考了一个消防电梯,虽然考场上我也想出来了,但是最后还是只得了35分。个人只有节点大样不会,其他感觉良好,怎么只拿35,实在心痛。设备考完我几乎就忘完了,现在来拣,看来真的要总结和延升。挺楼主。 |
YQC88
发贴: 33 |
2013-10-10 20:44
楼主分析总结很到位,谢了! |
水精灵丫丫
发贴: 3 |
2013-12-02 15:32
楼主可以发我一份吗,感激不尽,49337033@qq.com |
白狐侠
发贴: 148 |
2013-12-03 09:54
经典贴 我mark下先 |
sijean
发贴: 779 |
2014-02-05 16:31
2013-设备作图 |
简乐l
发贴: 19 |
2014-02-08 11:16
楼主还有13年的真题,珍惜不错啊,支持一下!可以加你QQ一起讨论吗?我的QQ7106464 |
简乐l
发贴: 19 |
2014-02-08 11:22
请问楼主有13年的标准答案和解题思路吗? |
sijean
发贴: 779 |
2014-02-10 17:53
防火阀要注意:机房、防火分区都要设。 排烟防火阀:温度高(280度),分管连主管设;抽风,水平连垂直独立排烟井不必设; 通风防火阀:温度低(70度),送风,垂直水平交,变形缝,危险大可燃物多,主管连分管不设; |
ljt_1978
发贴: 23 |
2014-02-10 22:00
高规9.4.1条 超高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。 13年考题为超高层,按条文意思楼梯间内是否也应设探测器呢?求楼主及高人指点! |
ljt_1978
发贴: 23 |
2014-02-10 22:09
楼主的答案是标答吗? 第5题,设计应急照明的部位是否应为10处?(两个消防电梯间内是否应设) 高规9.2.1.1条 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。应设应急照明。
ljt_1978 edited on 2014-02-10 22:12
|
ljt_1978
发贴: 23 |
2014-02-10 22:31
[09年地下室防火阀设置 通往丙类易燃品库房的送风管穿越活动室(总要房间)外墙时为何不加防火阀? |
ljt_1978
发贴: 23 |
2014-02-10 23:05
谢谢楼主解惑,规范默认楼梯间内不会着火 呵呵! |
sijean
发贴: 779 |
2014-02-12 08:59
ljt_1978 wrote: 没有啊,库房、活动室都在尽端。 |
ljt_1978
发贴: 23 |
2014-02-12 19:15
说的不是一张图,此图中通往库房的风管穿越了活动室。
ljt_1978 edited on 2014-02-12 19:23
|
sijean
发贴: 779 |
2014-02-12 21:57
西北角,已经设了防火阀了。 管道由东向西穿越活动室,假如活动室着火,西北角防火阀关闭,并不会把火进入库房。 而且穿越管上并无送风口,实际上是封闭的,相当于已经关闭了。 并不是有一个穿越,所有的地方都要设防火阀,在穿越的方向设即可。
sijean edited on 2014-02-13 08:55
|
ljt_1978
发贴: 23 |
2014-02-12 22:52
sijean wrote: 楼主有深度! |
白千层
发贴: 109 |
2014-02-13 10:44
惭愧, 如果这般认真,估计早过了。。 |
纸飞机的翅膀
发贴: 22 |
2014-02-13 22:44
关于设排烟的房间问题: 按照高规8.4.1.2条来看: 地上房间:面积超过100平米,且经常有人停留;面积超过100平米,且可燃物较多;面积超过100平米,且设固定窗的房间。 这样理解对么? |
|