Re:2013一注 技术作图中的关于防火阀的问题
luckyfi


发贴: 39



2014-03-08 23:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
2013技术作图中的设备一题,近期看到参考答案,提及排烟竖井与本层水平总管间不设防火阀,但按一般理解,不是应当阻止烟气从水平防火风区往竖向扩散吗?何解?
高规中有此规定此处可不设防火阀吗?我未查到。

恳请坛子里前辈帮助解答,感激!!!



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

luckyfi


发贴: 39
2014-03-12 21:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
luckyfi wrote:
2013技术作图中的设备一题,近期看到参考答案,提及排烟竖井与本层水平总管间不设防火阀,但按一般理解,不是应当阻止烟气从水平防火风区往竖向扩散吗?何解?
高规中有此规定此处可不设防火阀吗?我未查到。

恳请坛子里前辈帮助解答,感激!!!

补参考答案图片,有无好人帮忙分析一下,打问号的地方为啥不设排烟阀?



zgx88250


发贴: 11
2014-03-13 07:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
高规8.4.5,只在排烟支管上设置防火阀,排烟和通风系统是不同的。


irwinli


发贴: 71
2014-03-13 09:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 irwinli 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
问了2个做暖通的同事都说要设,因为按每个自然层一个防火分区是跨防火分区了,况且还是超高层,一个防火分区最多就2000平方,题目也说了标准屋面积是2000平方米。

listentolee


发贴: 25
2014-03-14 11:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我也认为此处要设,按规范条文说明理解

mh712222


发贴: 67
2014-03-14 15:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
排烟竖井与水平只管连接处要设排烟防火阀,13年的题目要求设排烟阀,所以不含竖井旁的排烟防火阀

boriscccc


发贴: 60
2014-03-25 13:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主看的是任的书吧?
他的书感觉很不严谨,错误很多,甚至前后矛盾。
你说的这个题后面还有个类似的题,参考答案只在机房出来的总管上设了一个排烟阀,进入易燃物品房间、活动室的支管都没设...


xieyuhong323


发贴: 100
2014-03-27 20:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这是排烟防火阀,没有要求在垂直水平交接处设。如果以穿越防火分区的理由设,竖井处要设,但是不一定非得设在那里啊,设在穿楼板处也可以啊,完全可以设在一个这张图上看不到的地方,所以,这道题此处可画可不画,不画没有错

1108130408006


发贴: 87
2014-04-08 23:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
竖井接出横管处,都要设防火阀啊。
排烟是270,排风、送风是70的。。。。。。。


建筑阿杜


发贴: 6
2014-04-10 16:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
答案是错的,不应完全相信书,很多出书的很没有良心

小草有声


发贴: 48
2014-04-16 10:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
防火阀是安装在中央空调送、排风或着单纯的室内送、排风管道上的,室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断,防火阀关闭,主要作用是为了一间房间起火后不让火源和烟通过管道串通到别的房间去。排烟防火阀的安装在排烟管道上的,排烟防火阀平时关闭,房间起火后排烟风机启动,同时排烟防火阀打开,对起火房间排烟,以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害,火势过大时,火苗会通过排风口进入排烟管道,此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断,排烟防火阀关闭,同时给出信号排烟风机关闭
题目是排烟防火阀,如果是防火阀一定要设。


淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-25 11:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我一直也认为2013技术作图中的设备一题中考的是设置排烟防火阀,其实考的是排烟阀,排烟阀在建规9.4.6中有提到,从里面理解排烟口才设。考友们分析下是不是?

sunshine118


发贴: 140
2014-04-25 12:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 sunshine118 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
各位:
1、楼梯间两个休息平台,都要做疏散照明灯?还是说只做一个平台就可以?
2、排烟:小于32m的二类高层是否如多层一样的规定(走道、房间、地下室、中庭)?

谢谢。


烟花的谎言


发贴: 146
2014-04-25 17:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
luckyfi wrote:
补参考答案图片,有无好人帮忙分析一下,打问号的地方为啥不设排烟阀?



排烟防火阀设置要求详见:高规8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。 竖向管井出确实不需要设置


manindark


发贴: 83
2014-04-25 19:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
13年考题是设排烟阀(这是一陷阱),所以出竖井处不设。

tommyzj


发贴: 114
2014-04-25 22:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
排烟就支管,新风穿越危险房间,水平与竖管要设

淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-25 22:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
据建规9.4.3的条文说明:
3 穿越防火分区的排烟管道设置防火阀的情况有两种:机械排烟系统水平不是按防火分区设置,或排烟风机和排烟口不在一个防火分区,管道在穿越防火分区处设置防火阀;竖向管道穿越防火分区时,在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。


给个机会吧


发贴: 225
2014-04-25 22:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
排烟阀就是排烟防火阀,我觉得按理解排烟竖井与水平排烟管应该要设防火阀,不然其他楼层着火了,火苗串进该层,咋整?

淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-25 22:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请看建规9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列要求。问了暖通的,说排烟阀平时关闭,有烟时打开,防火阀平时打开,达到温度时关闭。

淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-25 22:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
给个机会吧 wrote:
排烟阀就是排烟防火阀,我觉得按理解排烟竖井与水平排烟管应该要设防火阀,不然其他楼层着火了,火苗串进该层,咋整?

13年的题目只是考试时叫设排烟阀,没叫你设防火阀而已,考试只能考设备某些内容,不可能考全,比如13年就没考安全出口,难道实际也不用设置吗?


淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-25 23:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
给个机会吧 wrote:
排烟阀就是排烟防火阀,我觉得按理解排烟竖井与水平排烟管应该要设防火阀,不然其他楼层着火了,火苗串进该层,咋整?

还有建规9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列要求,上面这句话排烟阀和排烟防火阀是并列出现的,我原来想法也跟你一样,但昨天看到规范的提法,我觉得排烟阀和排烟防火阀是不同的概念。


淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-25 23:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
给个机会吧 wrote:
排烟阀就是排烟防火阀,我觉得按理解排烟竖井与水平排烟管应该要设防火阀,不然其他楼层着火了,火苗串进该层,咋整?

终于找到佐证,请考友们看看《建筑设计防火规范》条文说明10.3.12。2有关防火阀的分类表29,排烟阀不是排烟防火阀


淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-26 09:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
建​筑​防​排​烟​系​统​设​计​和​设​备​附​件​选​用​与​安​装​(​2​0​0​7​年​合​订​本​眨眼睛,大家自己看看,很多问题解决了

给个机会吧


发贴: 225
2014-04-26 09:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
早上起来看到了,查了一下,楼上的说的应该是对的,这考题陷进很深啊,建筑专业平常估计也很少接触的到

phoebeyyc


发贴: 21
2014-04-30 23:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
高规和建规中都是说排烟支管设排烟防火阀 题中问的是排烟阀 哪里应该设置排烟阀啊 没有找到依据

go to first page go to previous page  1   2  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.