D调的晕
![](images/star2.gif)
发贴: 162
|
2014-03-17 10:21
![收藏这篇帖子](http://abbs.cn/images/icons/icon_favorite.gif)
dxg2004_cn_cn wrote: 不说优点只拍砖:一层B轴线无柱子,二层却有?大 法庭、中法庭墙体都不在柱子轴线上?新闻发布长宽比3.1太大?信访大厅与大厅设计条件不需要联系,羁押所应有专用厕所,二层小法庭办公部分袋形走廊超20米了,6米楼梯间进深对于4.2米层高显然不够
墙体压控制是否会被扣分?黎老师的也是这样做的,另外05年的考试对于通风和采光没有特别要求,而其它的年份却要求甚严?
很感谢你的详细看图的指正,有问题才有交流的机会,才有共同进步 非常感谢 我会改进的:)
1.结构的问题(柱子对位)一层是大厅 想开敞但是结构估计做不到 这个有欠考虑。以后会注意柱子对位。 2.***和中法确实有这个问题 我在做的时候有考虑到了,只能说我的柱网不是太合理。改进。 3.信访和大厅不需联系 我做的时候开了个门,主要是多加上去的 有注意这边的条件,自己多加的(感觉上) 4.羁押有布厕所 只是没有和羁押走廊联通 应该紧挨着,我放在楼梯下方,这个注意 流线问题,安全问题。 5.袋型走道超22米我也有意识到了 这个是也要注意,避免消防疏散的碰雷 平时也是 6.这个是二层法院 可以不做封闭楼梯间 就是敞开式的 6米就够跑。
感谢以上问题的指正 以后注意 这些也很重要 一起加油!
现在的总图都有一条 (在建筑控制线内布置建筑)个人理解可以压线小于等于,通风采光对于这种建筑类型应该不是太重要,如果场地允许 可以做分散式布局 我觉得完全可以做到全明设计。
|