任务描述:
某医院根据发展需要。在东南角已拆除的旧住院部原址上,新建一幢70张病床和手术室的三层病房楼。 任务要求: 要求设计该楼中第二层的内科病区和第三层的手术室。 ·二层内科病区要求:应以护士站为中心,合理划分护理区与医务区两大区域,详见内科病区主要功能关系图。各房间名称、面积、间数、内容要求详见表一。 ·三层手术室要求: 应合理划分手术区与医务区两大区域,严格按洁污分流布置,进入医务区、手术区应经过更衣、清洁。详见手术室主要功能关系图。各房间名称、面积、间数、内容要求详见表一。 ·病房楼要求配备两台医梯,一台污物电梯,一台餐梯(内科病区设置),二个疏散楼梯(符合疏散要求)。 ·病房必须全部南向布置,不得随意改变开间尺寸。 ·除卫生间、手术室、处置室等外,其余房间应自然通风采光。 ·不应布置为过于异形的平面。 ·病房含卫生间(内设坐便器,淋浴,洗手盆)。 ·层高:二层(内科)3.9m,三层(手术室)4.5m, ·结构:采用钢筋混凝土框架结构。 场地描述: ·场地平面见总平面图,场地平坦,比例尺1:500。 ·应考虑新病房楼与原有总平面布局的功能关系。 制图要求: ·在总平面图上画出新设计的病房楼,并完成与道路的连接关系,注明出入口。同时画出病房楼与原有走廊相连的联系廊,以及绿化布置。 ·按1:100比例画出二层内科病区平面图,三层手术室平面图,在平面图中表示出墙,窗,门(表示开启方向),其它建筑部件及指北针。 ·画出承重结构体系,上下各层必须结构合理。 ·标出各房间名称,主要房间的面积(表一、表二中带*号者),并标出二层,三层各层的建筑面积,各房间面积及层建筑面积允许误差在规定面积的±10%以内。 ·标出建筑物的轴线尺寸及总尺寸。 ·尺寸及面积均以轴线计算。 规范及要求: ·本设计要符合现行的有关规范。 ·走廊宽不得小于2.7m,病房门宽不得小于1.2m。 ·手术室走廊宽不得小于2.7m,门宽不得小于1.2m。 ·病房开间与进深不小于3.6mX6m。(未含卫生间) ·手术室房间尺寸:小手术室 4mX6m。 中手术室 4.8mX6m。 大手术室 6mX8m。 ·病房主要楼梯开间宽度不得小于3.6m。 ·医梯与污物电梯井道平面尺寸不得小于2.4mX3m
一苇以航之 edited on 2014-04-04 07:56
|