建筑师张思浩
发贴: 1655
|
2014-04-09 10:38
liucj2008 wrote: 您对2004年医院的答案很好,由于至今未见到标答,现有两个问题请教一下: 1. 到底如何才做到病房全南向而不扣分?矩形、简单的形式表达能够做到吗? 2. 您手术室面积超出任务书太多了,如果以现在的扣分趋势,这扣分可会很严重的。您怎么想?
答: 1.用最简单的平面图形去满足方案作图试题要求,这是我给大家的一贯建议,因为这种考试只重功能不论形式。我主张此题用矩形轮廓不旋转来解答,肯定能做出及格答案。快速设计作图考试答案不必要、也不可能做到完美无缺,抓大放小是必须的。14间病房全部朝南放不下,可以有多种办法解决问题。我认为就让2间病房朝东(居住类建筑的次好朝向),明知可能扣分,节省了时间,对争取考试及格更为有利。何况朝东的病房平面稍加处理也可以作出朝向东南的窗口来。 2.我做的手术室面积确实比题目要求大了不止10%,可以改小一些。但是考试时间太紧,往往来不及仔细调整。关于面积控制,从历年评分情况看,只要主要功能房间面积不是明显地小,就不是问题。某些房间做大了肯定不会扣分,尽管题目要求无论总面积还是单间均不得超10%。试想,如果总面积做大了10%,怎么可能把这超出部分正好平均分配给每间房间?此时,单间超出10%的限额几乎是必然的。所以建议大家考试时控制好总面积和各分区面积后,不要在大量单间的面积控制上过于纠结,以致来不及完成答卷。2013年评分表似乎有苛求于细节的倾向,我认为有悖于注册资格考试的宗旨,有许多不合理的地方。我相信,考试组织者如果明白事理,会改进他们的评分办法的。
|