请教楼主两个问题主要针对 13年的题 1.应急照明灯包括安全照明吗?电梯里岂不要设? 2办公室算不算人员密集场所,要不要加疏散照明? 3楼梯间的疏散照明灯设几个?一个还是两个? |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-05 16:22
nic7777 wrote: 不超过一百米,强电间和弱电间不是必设。 防烟楼梯间本来就不设烟感。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-05 16:24
zui1983 wrote: 是排烟防火阀。(题目要求不含机房的排烟防火阀) |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-05 16:27
moodyken wrote: 任老师自己出的题,不建议串联,注意题目要求,2013年明确分别接主管。按规范,送风要穿越才设。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-05 16:33
moodyken wrote: 没超。27米左右,按走道中线。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-05 16:39
zui1983 wrote: 同意,新风不是用来消防的。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-05 16:43
arcmxj wrote: 1、消防电梯轿厢厂家设了,另外,消防电梯着火在一楼; 2、办公室算不算人员密集场所,模棱两可,也没答案; 3、满足照度,一个就够。 |
bale2012
发贴: 15 |
2014-05-05 18:31
《建规》中对应急照明灯安装距离未明确指出,《消防应急灯具》中也只对应急照明灯相关参数做了规定,不过可以参照《高规》中地面最低照度不得低于0.5lux为标准,至于说对0.5lux这个参数不明,那只有依据不同场所的火灾危险性及发生火灾后可能产生的燃烧产物影响视线程度进行估算! |
bale2012
发贴: 15 |
2014-05-05 18:33
sijean wrote: 题目中窗户的面积符合自然采光吧 我也认为应该设两个 超了60米阿 我也按中心线算得 |
zui1983
发贴: 34 |
2014-05-05 21:03
sijean wrote: 哦。我看你标记的是绿圈,我以为你指的是一般的防火阀,看来是笔误吧? |
nic7777
发贴: 238 |
2014-05-05 21:19
sijean wrote: 谢谢楼主的回复,不超100米强弱电间不设烟感哪里有写呢? 另外《火灾自动报警系统设计规范》写了超高层除了游泳池、溜冰场和卫生间外都设烟感。 |
zui1983
发贴: 34 |
2014-05-05 23:05
sijean wrote: 我的意思是如果总面积超了200,是每个房间都加排烟? |
mosquito05
发贴: 130 |
2014-05-06 01:11
Sijean 你2013年的技术作图没有通过吗? |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-06 12:56
mosquito05 wrote: 见笑了,场地和技术都没过。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-06 13:01
bale2012 wrote: 也行,选择题是1-2个。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-06 13:07
zui1983 wrote: 管线在房间内设了风口,算穿越。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-06 13:10
nic7777 wrote: 不客气。也没有地方写非要设。 题目是说一类高层,没说是超高层吧。 |
sijean
发贴: 779 |
2014-05-06 13:12
zui1983 wrote: 是要危险性大的加。 |
seven_narcissus
发贴: 7 |
2014-05-06 15:00
楼主好厉害! |
nic7777
发贴: 238 |
2014-05-06 16:40
sijean wrote: 2013年题目千真万确说的是超高层,请楼主明察 |
nic7777
发贴: 238 |
2014-05-06 16:44
不好意思多发了一遍 |
nic7777
发贴: 238 |
2014-05-06 16:50
还想请教楼主,关于走廊设排烟口的问题,看您总结的日字型超75米设两个。这个75米是指日字型的哪段长度?是不是不包括日字型中间那段横线呢?谢谢!不知道是否表述清楚 |
|