克朗dpbq
发贴: 807
|
2014-05-11 13:43
第一题选择题,题目原话“最大可建范围线与AB段距离”。 感觉出题人不严谨。 如果是“可建范围线与AB段最大距离”,那肯定是49米。 我选的是49米。 高层面积是1830平方米。 54X20+40X20-1/2X10X10(西北切角)=1830 (斜线考试没有错,勾小图忘记了,好像搞反了)
病房楼45.5米,刚好是5.5的医技,10层4米的病房。离北面保留9米。
1个出入口,49辆车。 北面靠公园广场设3米宽人行出入口。 距离公园大于20米 残疾人车位在西北角。 另外值得讨论的是: 原图有停车场内车道大于等于7米的要求,图例有侧方位停车,车道是4米,故判断图例是干扰项。 北面临近公园门口有公园门卫建筑,规范要求退6米。如果在这个位置布置停车肯定会被判错。 南面如果布置侧方位停车,个人觉得是没问题的,应该都是正确的。但因为侧方位停车车长方向是8米,如果集合路口刚好也是4辆,停车数量一样是49辆。管理用房稍微离残疾人停车远了点。 如果出入口是在中间,南面布置侧方位停车,会少一辆,48辆,应该不算大错误吧。 (还有右进右出的车行方向标书,考试是画了的,草图没表达)
都是4%的坡,99.00往左先下4%共2.5米,再上4%坡,其他都是顺应地形。 图纸要求画3#、4#楼台地的挡土墙,刚急着上传忘记了。 3#楼的挡土墙变换点再北面入口,4#楼挡土墙变换点除了北面入口,在东面中间位置还有一个。(挡土墙的虚线在高的一侧) (leoshi812说我坡向搞错了,确实是,坡向应该是朝低的方向)
感觉这题有点太容易了,会不会搞错了? 烧制车间应该算有明火的,距离应该大于30米,我成品库房离它只有25米。有网友说明确了民用建筑的,那就不存在这个问题。 我的构思是这样的,北面是工厂,原料和粗坯要从广场运入,成品从这来运出,四个车间类的建筑应该靠北面。货运出入口就放这边了。 参观的流线是展厅——雕绘——烧制——工艺师——服务楼,所以粗坯、成品最北,雕绘、烧制靠近展厅,雕绘最靠近展厅。 南面是湖滨,不适宜把观众出入口放在这边,东面是住宅区也不适合。只有西面,对应的是工业园区。 东面是住宅,工艺师的房子靠这边,而且北面是湖滨,西面是地块的景观中心,应该是最合适额,本来想三栋依次排的,后面发现有点紧凑,所以有一栋就往西边了一点,北面可以留出更好的景观面。 剩下的服务楼刚好留下的位置只有西南面了。 观众集散广场在展厅前面,面积符合,停车场靠近服务楼,离主入口也较近,方便使用,面积符合。
克朗dpbq edited on 2014-05-11 20:24
安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs
或扫码下载:
|