病房和疗养用房是否退12米的理解,请大家拍砖!
mabob2009


发贴: 128



2014-05-12 13:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我的理解:
1、病房和疗养用房退12米的初衷应该是防止卫生视线和减弱噪音的干扰,对于本题,北侧是两层的已建建筑,高度约为11米,而拟建病房楼首层为医技用房,首层高度为5.5米,干扰的话也就干扰二层北侧局部病房,其余的9层病房不会受到干扰,题目要求最大化和最高,为了二层一侧的个别房间免受干扰而减少南侧活动场地得不偿失;
2、另外,对于规范规定的“不宜小于12米”的用语为“不宜”,“不宜”与“不应”“必须”或“严禁”相比较的严格程度低,表示容许稍有选择,在条件许可时首先应这样做;
结论:因此结合上述两点判断,在影响卫生视线不严重的情况下可不考虑12米的要去,按照9米消防退距执行,满足两栋病房楼间距最大且层数最多的题目要求。

(引用其他考友及个人观点补充,纯属探讨学习)



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:


人气 标题 作者 字数 发贴时间
772 病房和疗养用房是否退12米的理解,请大家拍砖! mabob2009 343 2014-05-12 13:21
2 Re:病房和疗养用房是否退12米的理解,请大家拍砖! mabob2009 5 2014-05-12 14:18
0 Re:病房和疗养用房是否退12米的理解,请大家拍砖! lewyee 17 2014-05-12 16:57