Re:2014技术作图,鼓足勇气发图,求高手评分。 |
烤煎煮尸
发贴: 566 |
2014-05-13 21:46
水平还不足,功夫还没下到家,发图,高手评分。 安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载: |
烤煎煮尸
发贴: 566 |
2014-05-13 21:51
烤煎煮尸 wrote: |
cdannie66
发贴: 641 |
2014-05-13 21:52
新风管接错了。排风没有?通风也错了 |
zhaoji0092
发贴: 262 |
2014-05-13 21:53
冷凝水排蹲不吃,不是能直接排放要间接排 |
lilizab
发贴: 39 |
2014-05-13 21:59
剖面一层能看到一个门 只有走廊、会议、办公做喷淋 这些是我错的……LZ也错了= =
lilizab edited on 2014-05-13 22:13
|
ooooyeah
发贴: 71 |
2014-05-13 22:00
可以进第二轮,不过,你的设备还得下下功夫,太差了,剖面不错 |
lilizab
发贴: 39 |
2014-05-13 22:02
剖面真是超整齐啊……画了多久? |
Junkspace
发贴: 1382 |
2014-05-13 22:04
会议室的喷淋头数量是21还是24,我怎么觉得应该是24个呀 |
0795
发贴: 401 |
2014-05-13 22:05
井字梁把楼梯栏杆挡住了哦 |
hzyhzm
发贴: 7 |
2014-05-13 22:28
cdannie66 wrote: 喷淋也错了,办公室也不应该排烟 |
hzyhzm
发贴: 7 |
2014-05-13 22:30
Junkspace wrote: 21个 |
klacksonsuper
发贴: 747 |
2014-05-13 22:30
lilizab wrote: 需要标这么多标高吗?我记得只用标楼层,屋面,天窗,女儿墙,楼梯平台的标高。 |
klacksonsuper
发贴: 747 |
2014-05-13 22:32
hzyhzm wrote: 办公室他没画排烟。 |
1108130408006
发贴: 87 |
2014-05-13 22:35
B-C轴的喷淋,大部分房间有问题 |
1108130408006
发贴: 87 |
2014-05-13 22:38
新风口没画啊。。。。。。。。。 新风管咋连了风机盘管的送风口上了。。。。 晕了。。 |
1108130408006
发贴: 87 |
2014-05-13 22:39
那个冷凝水管,连到拖布池,不能直接排。。。。。 |
1108130408006
发贴: 87 |
2014-05-13 22:41
那后浇带应该是那一夸1/3处,一米左右宽 |
jiangfanjk
发贴: 59 |
2014-05-13 22:41
看的出来,LZ的设备一窍不通啊 |
zj800828
发贴: 407 |
2014-05-13 22:45
构造跟选择题出入很大 |
ONLYTNT
发贴: 15 |
2014-05-13 23:09
哦,大于20%,在2014年建筑工业出版社的建筑材料与构造教材里,全题都是第230页至247页,再就是2012年的屋面工程技术规范里有 |
ONLYTNT
发贴: 15 |
2014-05-13 23:12
自己搞错了,单层一级合成高分子涂膜是1.5厚,用在复合防水层是1.2厚 |
烤煎煮尸
发贴: 566 |
2014-05-17 19:16
就这烂水平,大家觉得能给几分 |
0795
发贴: 401 |
2014-05-19 22:36
1108130408006 wrote: 为什么? 怎么连接啊 在吊顶上连么 |
|