ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛 » 注册考试  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
Re:一注技术作图-答案+图纸
真想锤死自己


发贴: 16
2014-05-14 00:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
设备那题,冷凝水要排到洗拖把那个池子里面,污水,废水,总有异味的吧,虽然没压力,回水管是回冷媒,也不适合。
送新风的那题,新风接到新风口不是不行,问题是没有经过防火阀(防火阀的要求是,人员密集或者火宅危险性大的房间要设置,怕着火时,烟气从风管蔓延进去),所以可选的答案好像只能街道送风管了???
排烟那道,题目给出了每个窗户可开启1平方,所有房间都满足自然排烟2%的要求了,只剩下走到要排烟了。消火栓除了走道要满足距离,房间内任何一点也要满足,所以走道要放2个,合用前室放一个。。。
喷淋那题搞不清楚,我也画了新风机房,但是前室和卫生间确实不用画,但是我也画了,听天由命了。。。


狄荻


发贴: 298
2014-05-14 00:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
真想锤死自己 wrote:
设备那题,冷凝水要排到洗拖把那个池子里面,污水,废水,总有异味的吧,虽然没压力,回水管是回冷媒,也不适合。

排烟那道,题目给出了每个窗户可开启1平方,所有房间都满足自然排烟2%的要求了,只剩下走到要排烟了。消火栓除了走道要满足距离,房间内任何一点也要满足,所以走道要放2个,合用前室放一个。。。


冷凝水,我开始也在污水,废水两个中犹豫,觉得两个不分优劣,最后选了拖布池,因为以前看过一道题,住宅空调的冷凝水排到了卫生间地漏,觉得和这个拖布池类似--也就是说,虽然地漏或拖布池最终要接入排水管,但中间经过了一道,就算是间接排入,避免了直接接入可能引起问题的排水管。

排烟那个,会议室自然面积不满足2%,计算下就能得出数字


狄荻 edited on 2014-05-14 00:46

meyers


发贴: 456
2014-05-14 01:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
我怎么算的满足房间面积的2%啊?4个窗户,每扇1.6平米



meyers


发贴: 456
2014-05-14 02:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
真想锤死自己 wrote:
我觉的,构造那题没一道对的
关于平瓦 小于32度 可挂可钉可什么什么的 参09J202-1 K2面 设计说明
构造一 找平 防水 保温 持钉 顺水 挂瓦 平瓦 参09J202-1 K4面 KA1KA2
构造二 找平 防水垫层 顺水 挂瓦 平瓦 参09J202-1 K4面 KA3KA4
关于沥青瓦 参09J202-1 L2面 设计说明 里面讲明以钉为主
构造三 保温 找平 防水 持钉 钉沥青瓦 参09J202-1 L3面 例子L7L8
构造四 保温 持钉 防水垫层 钉沥青瓦 参09J202-1 L3面 例子L1L2

至于图集里,都是防水垫层,我是这么理解的,和大家探讨一下
首先图集里所有的防水垫层只在两个位置出现
1.是在细石混凝土下一层(这个是防水做法,细石混凝土起到吃钉子,保护防水,压住保温,不让滑下吹走)
2.单单放在找平上,上面没有细石混凝土(这个是垫层做法)这个时候只是防止瓦片缝隙漏水做的补救。
所以,我觉的你答案里防水垫层用的太泛滥了

关于钉子的问题,真不好说,因为构造2明显可以不做细石混凝土,只要在防水垫层上继续顺水挂瓦绑扎瓦片就是了,所以我觉的还是选3和4吃钉子

同意,节点2不用设细石混凝土(题目说明选最经济的做法)


火龙1217


发贴: 160
2014-05-14 06:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 火龙1217 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
同意,节点2不用设细石混凝土(题目说明选最经济的做法)

钉子题目是问的是瓦材需要被钉子固定的 不是用了钉子的节点 平瓦是挂的


火龙1217


发贴: 160
2014-05-14 06:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 火龙1217 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
消火栓:间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱,所以走廊最少2个,这个不能和疏散理解混了啊~~~(消防电梯前室那个仅是给消防队员使用)

他的意思是走廊原始有一个了,这题2007出过,凌乱了


cdannie66


发贴: 641
2014-05-14 07:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
拖布池有频繁使用功能,怎么排?要大家了


pettysun


发贴: 4
2014-05-14 07:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4C,还有天窗。7D,两栏杆,三栏板,包括挡墙顶的。

cdannie66


发贴: 641
2014-05-14 07:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
2014-05-14 09:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sihanbg wrote:
走廊上应该要有2个。如果只设一个的话。那右上方的的办公室消火栓只有一个到达了。

最左边上的消火栓到那个右上方办公室距离超了。

赞同!走廊现有的那个消火栓够不着右上角的办公室最远点,这就决定了走廊要另设两个。


狄荻


发贴: 298
2014-05-14 09:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
地漏与拖布池不同。地漏是不用的。拖布池有频繁使用功能,怎么排?要大家了

恩,所以我也是不确定的,我只是对污水管和废水管这两个难以判断,这两个有什么区别呢,二选一的话


狄荻


发贴: 298
2014-05-14 09:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
我怎么算的满足房间面积的2%啊?4个窗户,每扇1.6平米

我记得题目里仿佛说每个窗户开启1平米,4个就是才4平


狄荻


发贴: 298
2014-05-14 09:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
关于钉子,我选的沥青瓦用钉子,平瓦确实不能直接钉入是挂的,那种顺水条挂瓦条上的小钉子们应该不是出题意图

jho00oo0


发贴: 187
2014-05-14 09:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
狄荻 wrote:
恩,所以我也是不确定的,我只是对污水管和废水管这两个难以判断,这两个有什么区别呢,二选一的话

冷凝水都不能接密闭雨水管 更不用说废水管了 冷凝水要有空气隔断措施和其余排水管分开的


墨儿妈


发贴: 42
2014-05-14 09:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
狄荻 wrote:
恩,所以我也是不确定的,我只是对污水管和废水管这两个难以判断,这两个有什么区别呢,二选一的话

无论什么水管,排水,雨水,废水,都有导管气味或水的可能~唯独拖布池不会导管~


墨儿妈


发贴: 42
2014-05-14 10:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
深夜sun wrote:
1.办公室喷淋画少了吧,横向三排才够吧 2.走廊三个消火栓。27米,走廊只设一个的话有些位置不满足。3。剖面13根梁,和楼主一样了。4、基础没提,不知道是不是需要表示啊?

算错了,办公室确实应该是3排,呜呜~~


gdzandxz


发贴: 125
2014-05-14 10:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
凡是数数的题目真实不太好数,漏一个、二个是常有的事

joserosales


发贴: 18
2014-05-14 10:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
phoebeyyc wrote:
标高9.7的那里 题中说是玻璃平天窗


一个天窗要分成三个?天窗应该算是一个整体窗吧?
我觉得应该选3个(2门+1窗)
不知道这样理解对不对
同样的还有屋面。。。到底是屋顶到底算1个还是2个。。。纠结。


meyers


发贴: 456
2014-05-14 10:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
joserosales wrote:
一个天窗要分成三个?天窗应该算是一个整体窗吧?
我觉得应该选3个(2门+1窗)
不知道这样理解对不对
同样的还有屋面。。。到底是屋顶到底算1个还是2个。。。纠结。


剖到的有2个门+百叶窗C3+题目给的9.700天窗 答案是4个


墨儿妈


发贴: 42
2014-05-14 10:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
gdzandxz wrote:
凡是数数的题目真实不太好数,漏一个、二个是常有的事

数错一个3分,两个就是6分。


中信杜金鹤


发贴: 62
2014-05-14 10:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
phoebeyyc wrote:
标高9.7的那里 题中说是玻璃平天窗

如果是,真是文字游戏了


中信杜金鹤


发贴: 62
2014-05-14 10:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我是按选项布置的喷淋,没有卫生间

中信杜金鹤


发贴: 62
2014-05-14 10:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
joserosales wrote:
一个天窗要分成三个?天窗应该算是一个整体窗吧?
我觉得应该选3个(2门+1窗)
不知道这样理解对不对
同样的还有屋面。。。到底是屋顶到底算1个还是2个。。。纠结。


分成仨????
不能这样无耻吧


moodyken


发贴: 70
2014-05-14 10:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 moodyken 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
shit,我把看到的栏杆和栏板又数错了,把栏板漏了。栏板是要算两个吗?

joserosales


发贴: 18
2014-05-14 11:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
剖到的有2个门+百叶窗C3+题目给的9.700天窗 答案是4个

唔,又想了想,貌似应该是阁下说的这样。


go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.