Re:一注技术作图-答案+图纸
zlj20040421


发贴: 92
2014-05-14 15:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
天窗怎么能算窗呢?那是屋顶呀

墨儿妈


发贴: 42
2014-05-14 15:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
tarzan912912 wrote:
第8题应该选D 二楼透过C2窗还能看见后面的挡板 应该是6处!!!

大家的理解都不一样,中国语言博大精深,太丰富了!



meyers


发贴: 456
2014-05-14 15:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
tarzan912912 wrote:
第8题应该选D 二楼透过C2窗还能看见后面的挡板 应该是6处!!!

万一C2是磨砂窗呢



狄荻


发贴: 298
2014-05-14 15:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
tarzan912912 wrote:
第8题应该选D 二楼透过C2窗还能看见后面的挡板 应该是6处!!!

你平时画立面图时画窗玻璃后面的家具吗?


贝聿铭


发贴: 42
2014-05-14 15:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 贝聿铭 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第一题题目要求井字梁六等分,和天窗的墙不是正好对位的,应该有一小段楼板

shjdwjw


发贴: 50
2014-05-14 15:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第四题和第八题没有必要较真,我认为就是按照画出来的数就好了,出题人还玩脑筋急转弯?
天窗没有编号,我是按透明屋面考虑的,所以就是4个。
透过玻璃窗能看到后面的栏板?真夸张,你画立面或者剖面图的时候,玻璃后面的门什么的你也画出来?就是5个嘛。


shjdwjw


发贴: 50
2014-05-14 15:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
贝聿铭 wrote:
第一题题目要求井字梁六等分,和天窗的墙不是正好对位的,应该有一小段楼板

A、B轴线之间的距离是11850,除6正海是1975,天窗的尺寸是3650,正好是1975x2-150x2,没有楼板的。


wenwen2222


发贴: 43
2014-05-14 15:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
37我选D的,因为每支排烟支管上应设防火阀。
结构也是3根,3根(4根是不是把C轴数进去了)
构造柱,1 和7


shjdwjw


发贴: 50
2014-05-14 15:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wenwen2222 wrote:
37我选D的,因为每支排烟支管上应设防火阀。
结构也是3根,3根(4根是不是把C轴数进去了)
构造柱,1 和7

4根是因为A轴的6-7轴窗上直接就要有连梁,而7-8轴连梁是在4m,不在一个标高不能算作一根


0795


发贴: 401
2014-05-14 16:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 0795 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
shjdwjw wrote:
4根是因为A轴的6-7轴窗上直接就要有连梁,而7-8轴连梁是在4m,不在一个标高不能算作一根

6-7轴上的窗户是多高? 那里还需要梁啊, 糟糕,我本来画了的,但是一看题目那个窗户远远大于1.5高,我想的是直接都顶到框架梁了啊


傻蛋


发贴: 180
2014-05-14 16:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wenwen2222 wrote:
37我选D的,因为每支排烟支管上应设防火阀。
结构也是3根,3根(4根是不是把C轴数进去了)
构造柱,1 和7

注意,支管和主管之间设的应该是排烟阀,平时关闭着火时打开,而防火阀应该设置在水平管和立管之间,平时打开着火时熔断关闭,所以37该选C,你又错一道了


傻蛋


发贴: 180
2014-05-14 16:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
0795 wrote:
6-7轴上的窗户是多高? 那里还需要梁啊, 糟糕,我本来画了的,但是一看题目那个窗户远远大于1.5高,我想的是直接都顶到框架梁了啊
既然6-7轴都可以设置在窗上大概半高的位置,为什么7-8轴的就不能和它设一样高呢?

抗震规范
13.3.3 砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:
  4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。

从规范看,半高只是个大概,只要设置系梁后上下墙高不大于了4米就可;从设计来说,水平系梁宜在同一高度以形成一个横向的整体,从题目文字来说,是说“在半高位置或窗上设梁”,没写“和”,所以暗示了系梁和窗过梁和在一起了设,所以本题标答应为:南北三根,东西也三根!


傻蛋 edited on 2014-05-14 16:30
owenxin


发贴: 89
2014-05-14 16:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第20题是防水垫层。不可能是保温层,题干写的清楚。2和4是没有要求做保温的。

傻蛋


发贴: 180
2014-05-14 16:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
owenxin wrote:
第20题是防水垫层。不可能是保温层,题干写的清楚。2和4是没有要求做保温的。

4节点要做保温,所以选保温,你又错了


meyers


发贴: 456
2014-05-14 16:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
傻蛋 wrote:
注意,支管和主管之间设的应该是排烟阀,平时关闭着火时打开,而防火阀应该设置在水平管和立管之间,平时打开着火时熔断关闭,所以37该选C,你又错一道了

恐怕37该选D吧,你说的很对,排烟的防火阀是设在直管与主管之间,但在水平管与立管之间是不需要设防火阀的,排烟系统的防火阀是280度。空调系统才需要在水平和立管交接处设70度防火阀。所以接排烟口之前一定是风管,而不是防火阀。


傻蛋


发贴: 180
2014-05-14 16:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
恐怕37该选D吧,你说的很对,排烟的防火阀是设在直管与主管之间,但在水平管与立管之间是不需要设防火阀的,排烟系统的防火阀是280度。空调系统才需要在水平和立管交接处设70度防火阀。所以接排烟口之前一定是风管,而不是防火阀。

排烟口是接风管,再经防火阀到立管啊,选C
注意,本题排烟管、排风管的水平管和立管交接处都要设置防火阀,如果你排风li管到清洁间和卫生间是走的两个方向,需要在那里设两个!加上排烟立管旁一个,新风机房前一个,共4个防火阀!最少也要3个!


meyers


发贴: 456
2014-05-14 16:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
傻蛋 wrote:
排烟口是接风管,再经防火阀到立管啊,选C
注意,本题排烟管、排风管的水平管和立管交接处都要设置防火阀,如果你排风li管到清洁间和卫生间是走的两个方向,需要在那里设两个!加上排烟立管旁一个,新风机房前一个,共4个防火阀!最少也要3个!


排烟口是不用在立管设防火阀的,只在干管连支管处才设。你把排烟和空调搞混淆了


傻蛋


发贴: 180
2014-05-14 16:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
排烟口是不用在立管设防火阀的,只在干管连支管处才设。你把排烟和空调搞混淆了

你怎么没看清楚我说的话呢?支管和主管之间设的应该是排烟阀,平时关闭着火时打开,而防火阀应该设置在水平管和立管之间,平时打开着火时熔断关闭,所以37该选C!是你吧排烟阀和防火阀搞混了!


meyers


发贴: 456
2014-05-14 17:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
傻蛋 wrote:
你怎么没看清楚我说的话呢?支管和主管之间设的应该是排烟阀,平时关闭着火时打开,而防火阀应该设置在水平管和立管之间,平时打开着火时熔断关闭,所以37该选C!是你吧排烟阀和防火阀搞混了!

排烟设火阀(280度),跟空调系统防火阀(70度)无关的。排烟阀平时关闭,失火打开,设在支管;空调防火阀平时打开,着火70度自动熔断关闭了,自然跟排烟系统无关。
两个系统是无关的。
但通常我们都统称为“防火阀”,说多了累,直接上图好了,去年的真题:排烟井立管处是不需要加的


meyers edited on 2014-05-14 17:19
Yuyu13


发贴: 1166
2014-05-14 17:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
多说无益!静待分数吧!

tarzan912912


发贴: 39
2014-05-14 17:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
狄荻 wrote:
你平时画立面图时画窗玻璃后面的家具吗?

这个考试时真不好说,题目问能看到几处,C2是落地窗。我觉得看得到外面的栏板,也许我想多了。开始我也选5处,看答案里还有6选项,又找了找图里有没有,也许这题真是6处


火龙1217


发贴: 160
2014-05-14 18:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 火龙1217 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
排烟设火阀(280度),跟空调系统防火阀(70度)无关的。排烟阀平时关闭,失火打开,设在支管;空调防火阀平时打开,着火70度自动熔断关闭了,自然跟排烟系统无关。
两个系统是无关的。
但通常我们都统称为“防火阀”,说多了累,直接上图好了,去年的真题:排烟井立管处是不需要加的



对 这题选D ,题目问的很明确===排烟口如何接到排烟井===那么排烟口在什么管上?答案当然是在支管上,那么支管上设什么?答案当然是排烟防火阀(这点请去高规8.4.5仔细睁大眼睛看看)所以答案应该是先防火阀 然后排烟管 然后竖井,高规中无任何文字说明竖井需要加防火阀。。。。。。


火龙1217


发贴: 160
2014-05-14 18:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 火龙1217 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
07年那题消火拴是满足了所有房间距离要求的,今年这个只加一个,放哪里都不满足距离要求

题目中走廊上已经有一个了,这个你明确没?那么合用前室没有异议必须增加一个,好了,这时题目问的是最少最少最少跟2007年题目一样,那么在咱们能看到的平面范围内下面的会议室在这部分平面中那是必须有2个消火栓,所以必须在走廊增加1个,在以外看不到的地区增加,会议室不满足,那么好了至于你们说的办公室,那在以外的区域加就可以了,所以选择题就是2个。。。。。。。。那么再说说2007年的,首先这个图区域小,那么加一个到哪里都满足单个间距了,这是再以外的区域有一个既能满足,所以答案选得是1个(评分标准也很细,图上多画不算错,但是选择题多选扣分)


墨儿妈


发贴: 42
2014-05-14 18:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
owenxin wrote:
第20题是防水垫层。不可能是保温层,题干写的清楚。2和4是没有要求做保温的。

兄弟,还迷着呢,节点4是二级防水沥青瓦保温屋面,要做保温的~~
跟我犯了同样的错误,没看清题!


傻蛋


发贴: 180
2014-05-14 18:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
排烟设火阀(280度),跟空调系统防火阀(70度)无关的。排烟阀平时关闭,失火打开,设在支管;空调防火阀平时打开,着火70度自动熔断关闭了,自然跟排烟系统无关。
两个系统是无关的。
但通常我们都统称为“防火阀”,说多了累,直接上图好了,去年的真题:排烟井立管处是不需要加的


请翻看《建​筑​防​排​烟​系​统​设​计​和​设​备​附​件​选​用​与​安​装》第34页,里面有写排烟阀和排烟防火阀的各自作用和位置,去年考的是排烟阀,今年考的排烟防火阀


go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.