傻蛋 wrote:
请翻看《建​筑​防​排​烟​系​统​设​计​和​设​备​附​件​选​用​与​安​装》第34页,里面有写排烟阀和排烟防火阀的各自作用和位置,去年考的是排烟阀,今年考的排烟防火阀

出题老师都是建筑师,他们不会看这本书出题,他们只根据高规出题,就好比二类高层喷淋一样,这道题很明显就是考的高规



傻蛋


发贴: 180
2014-05-14 20:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
下图可看出排烟防火阀和排烟阀作用是不一样的,位置也不样,水平管和立井交接处是需要设置排烟防火阀的




一苇扁舟


发贴: 130
2014-05-14 20:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
二级防水只设一道便可也就是各种瓦材,一级防水一般设两道也就是各种瓦材加防水层。防水垫层不能算防水层,大约是保护各种刚性防水层(瓦屋面)一种措施吧!

傻蛋


发贴: 180
2014-05-14 20:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
一苇扁舟 wrote:
二级防水只设一道便可也就是各种瓦材,一级防水一般设两道也就是各种瓦材加防水层。防水垫层不能算防水层,大约是保护各种刚性防水层(瓦屋面)一种措施吧!

楼上的,请问你和一苇以航之老师是什么关系?


湘鄂情


发贴: 137
2014-05-14 20:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我一想多了,把阳台板也当成雨篷,觉得都有挡雨的功能,也是犹豫了一会,看样子考试想多了也不好

墨儿妈


发贴: 42
2014-05-14 21:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
一苇扁舟 wrote:
二级防水只设一道便可也就是各种瓦材,一级防水一般设两道也就是各种瓦材加防水层。防水垫层不能算防水层,大约是保护各种刚性防水层(瓦屋面)一种措施吧!

有依据否?


gdzandxz


发贴: 125
2014-05-14 21:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
结构题数连梁,我一想多,就把一条直线上的连梁按照每6米一根来数了。考试看懂题目成了第一要义了。

jho00oo0


发贴: 187
2014-05-14 22:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
傻蛋 wrote:
请翻看《建​筑​防​排​烟​系​统​设​计​和​设​备​附​件​选​用​与​安​装》第34页,里面有写排烟阀和排烟防火阀的各自作用和位置,去年考的是排烟阀,今年考的排烟防火阀

你钻牛角尖了吧  这是建筑师出的考题  你觉得会有建筑师这么出题么  


cessy1203


发贴: 78
2014-05-14 22:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
一级防水是瓦才+防水层
二级防水是瓦才+防水垫层 我看过图集了


奔思凯勒


发贴: 225
2014-05-14 23:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cacbccccad
bbacddbbca
cccaccadbd
abaadbcbbd

考完才知道蛮多规范的理解还不到位,惭愧,只求神保佑能通过了,6年了唉


襄阳海哥


发贴: 8
2014-05-14 23:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我的答案:
CACBC BCCAD
BBDDD ABCCA
CBCAD CABDB
ADABD BCCBD


破仔裤


发贴: 187
2014-05-14 23:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼上哥们在理,去年考的是排烟阀。所以在干管是不需要加排烟阀!
今年考的是防火阀!那就必须在风机干管以及排烟干管街支管前加防火阀!
拍照截图取证那哥们。麻烦你打开任XX那本书的p131页。参考第四选择题!


meyers


发贴: 456
2014-05-15 00:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
破仔裤 wrote:
楼上哥们在理,去年考的是排烟阀。所以在干管是不需要加排烟阀!
今年考的是防火阀!那就必须在风机干管以及排烟干管街支管前加防火阀!
拍照截图取证那哥们。麻烦你打开任XX那本书的p131页。参考第四选择题!

那么你理解的题目给的防火阀一定是70度的常闭的咯~~因为280度不需要设在立管上的,那你支管排烟管上设的又是什么?难道不是280度排烟防火阀,也是70度防火阀?自相矛盾了


meyers edited on 2014-05-15 00:49
meyers


发贴: 456
2014-05-15 00:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
那么你理解的题目给的防火阀一定是70度的常闭的咯~~因为280度不需要设在立管上的,那你支管排烟管上设的又是什么?难道不是280度排烟防火阀,也是70度防火阀?自相矛盾了

再贴一道09年的真题,题目上明确要求给排烟管和送风管都设的是“防火阀”,(并未分别说防火阀和排烟阀);本题只是笼统的称呼了一下,因为不会给出两个图例,大家也知道排烟和送风都需要设防火阀


墨儿妈


发贴: 42
2014-05-15 08:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cessy1203 wrote:
一级防水是瓦才+防水层
二级防水是瓦才+防水垫层 我看过图集了

这个结论比较靠谱,虽然我没这么画,呵呵~~


破仔裤


发贴: 187
2014-05-15 09:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
排烟设火阀(280度),跟空调系统防火阀(70度)无关的。排烟阀平时关闭,失火打开,设在支管;空调防火阀平时打开,着火70度自动熔断关闭了,自然跟排烟系统无关。
两个系统是无关的。
但通常我们都统称为“防火阀”,说多了累,直接上图好了,去年的真题:排烟井立管处是不需要加的



麦耶君。您这图画的没错
可不可以把涉及布置防火阀的真题选项以及答案贴出来?
我没记错的话 去年真题问的是排烟防火阀


SOULKING


发贴: 61
2014-05-15 09:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 SOULKING 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
消火栓:间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱,所以走廊最少2个,这个不能和疏散理解混了啊~~~(消防电梯前室那个仅是给消防队员使用)


你可能没看到题目本身在走廊最左端已经射了一个消火栓了~~


meyers


发贴: 456
2014-05-15 09:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
破仔裤 wrote:
麦耶君。您这图画的没错
可不可以把涉及布置防火阀的真题选项以及答案贴出来?
我没记错的话 去年真题问的是排烟防火阀


排烟防火阀(280度)是防火阀的一种,用于排烟系统。排烟立管与干管不用设防火阀(但此处在通风系统里需要设70度防火阀)
排烟防火阀设置的位置只有干管与立管之间,以及穿越防火分区处;
而通风系统的防火阀设置位置很多,其中包括立管与干管之间。
你们理解的是只要有立管风口就应该设防火阀,那仅仅是针对通风系统,而此处排烟系统是毋须设置的。两种分管的区域都不一样,如何能混用?
某房间失火的时候,温度高于了280度,已形成火灾。排烟防火阀电动打开进行排烟,所以在支管上设的原因就是哪里失火开启哪里迅速排烟。排烟再设70度防火阀做什么呢?
同样,通风系统的防火阀,动作温度70度,失火了就立即关闭空调系统,包括新风等(否则会助燃)


meyers edited on 2014-05-15 09:44
yishierduli


发贴: 406
2014-05-15 09:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
墨儿妈 wrote:
这个结论比较靠谱,虽然我没这么画,呵呵~~


这是图集上的明文规定啊,
看了这个帖子我发现大家复习的用书都不太周全,2012年屋面防水等级和做法改变,是多么大的一个事情,居然好多人都没有关注。可能还是按照原来的老规范复习了。

其实论坛里有网友总结过规范变化内容的,网上也可以查到。
只要是新规范,考的概率极其大。

当然这个构造我也只是有印象,没有画完全对。


傻蛋


发贴: 180
2014-05-15 11:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
早上特意问了暖通的总工,排烟水平管和立管交接处必须设防火阀!(不光排烟,卫生间和清洁间的排风管水平管与立管交接处也要设防火阀!),支管和干管之间不一定要设排烟阀和防火阀,所以选择题肯定是选先风管再防火阀再立管那项,下图也说明了水平管和立管交接处必须设防火阀:


傻蛋 edited on 2014-05-15 11:48
狄荻


发贴: 298
2014-05-15 11:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
yishierduli wrote:
这是图集上的明文规定啊,
看了这个帖子我发现大家复习的用书都不太周全,2012年屋面防水等级和做法改变,是多么大的一个事情,居然好多人都没有关注。可能还是按照原来的老规范复习了。

这个我也没仔细看规范图集,但我对着选择题猜啊猜啊,猜对了。当时就是觉得,“防水垫层”听起来就不如“防水层”来得高级,肯定就是用在2级防水上的。。。


zeilaogu143


发贴: 18
2014-05-15 11:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
结合群主的答案,封上我的答案和意见,圈上的是不确定的,不确定的算错,我选择题大概是64分,不知道能否通过,考5年了。


震惊震惊震惊震惊


墨儿妈


发贴: 42
2014-05-15 13:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
新规范是考点,这个其实大家都知道。
但还是忽略了《屋面工程技术规范》GB50345-2012
汗~~


湘鄂情


发贴: 137
2014-05-15 13:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
构造那题出题人也未必清楚,太乱了

go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.