Re:一注技术作图-答案+图纸
eellshn


发贴: 1
2014-05-15 14:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
前室一个,走廊要设两个,否则办公室达不到两股水柱同时到达,不过我错了

meyers


发贴: 456
2014-05-15 14:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
傻蛋 wrote:
早上特意问了暖通的总工,排烟水平管和立管交接处必须设防火阀!(不光排烟,卫生间和清洁间的排风管水平管与立管交接处也要设防火阀!),支管和干管之间不一定要设排烟阀和防火阀,所以选择题肯定是选先风管再防火阀再立管那项,下图也说明了水平管和立管交接处必须设防火阀:


我贴下我们手上的建筑规范,也就是我们考试出题人的依据(设备、结构工程师也不会参与注册建筑师出题),再重新理解一下:
1.针对排烟阀和排烟防火阀的设置要求,在《建规》第9章《防烟与排烟》写明:

我们都看到了:排烟防火阀必须设在支管上;但未涉及竖向井道。
2.针对防火阀,在第10章《采暖、通风和空气调节》写明:


我们都注意到了,对,“防火阀”这个定义只在“采暖通风"章节才出现,第9章“防排烟章节里”一直都叫“排烟防火阀”,我们看到了在竖向井道需要设置,那为什么不在之前第9章写呢?明显前面“防排烟”不需要在这些地方设置嘛,听过贾老师的课应该都记得两个阀设置的位置截然不同,而且后面也明确了建筑规范提到的“防火阀”是70度的(除本规范另有规定外),280度的就叫排烟防火阀了(13年考的就是这个)。
再肢解一下14年这道题,考的排烟没错把,按规范画呗,采暖通风章节跟我无关,支管都设上,防排烟章节没提到竖井,所以竖向管井接水平不用设(那是通风的事情)。但题目没给“排烟防火阀”的图例啊,看选择,选项都有防火阀啊,噢,原来规范出现的“防火阀”仅为70度这一要求在“防排烟章节”没出现过,而且排烟防火阀是属于防火阀的一种(没有异议,有兄弟已经将图集都贴出来了)
建筑师出题就这水平,考建筑规范上有的。我想他有大院那些总工的水平,也就早就考上注册设备师了~


meyers edited on 2014-05-15 14:21

傻蛋


发贴: 180
2014-05-15 15:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
meyers wrote:
再次问了另一个暖通专业的,也是很明确的告知排烟立管和水平管交接处必须要设排烟防火阀(防火阀)!动作温度270度。(新风和排风也要在立管和水平管交接处设,但那动作温度为70度)。把《建筑设计防火规范》9.4.6条也给他看了,他说该条说的支管就是指和竖井里的主立管交接的每一层的水平管,当然要在这和立主管交接的交界处设支管的排烟防火 阀了



傻蛋


发贴: 180
2014-05-15 15:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
墨儿妈 wrote:
赞同!走廊现有的那个消火栓够不着右上角的办公室最远点,这就决定了走廊要另设两个。

右上角的办公室的扑救?我认为题目说了最少另设消火栓数,那我们可以设想在此防火分区内剖断线右侧有可以满足右上角办公室扑救的消火栓,所以这里加一个就满足要求了,再加上消防合用前室设的那1个,所以本题另设的最少消火栓数共为2个!


傻蛋 edited on 2014-05-15 17:47
gdzandxz


发贴: 125
2014-05-15 16:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
看了大家的分析,越看越没信心了。

zswl2009


发贴: 233
2014-05-15 16:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
排烟的防火阀是要加的,不过加的原因是主管转支管。参考地下室排烟那一年吧

soda_water


发贴: 25
2014-05-15 16:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
一楼楼地板要加梁么

meyers


发贴: 456
2014-05-15 16:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这考试,真的很厌倦了
就拿去年考的配电间的防火门来说,冯玲说开向走道的都是乙级门,但答案偏偏是甲级。
查高规一看:5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
足以说明出题人很多时候是不注意专业规范的。很多问题,就在考试上难以解释清楚,以前吃过亏不少了。


shjdwjw


发贴: 50
2014-05-15 16:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
傻蛋 wrote:
请注意,在走廊通往中庭的地方设了一道防火卷帘,把左右两侧分成了不同的两个防火分区,而消火栓的是不能跨越防火分区的。所以,卷帘左侧需要再加一个消火栓就够了。说到这里有同学要问了:那卷帘右侧中庭以及右上角的办公室的扑救呢?你当然可以在图上卷帘右侧的走廊上再设两个,但注意题目说了最少另设消火栓数,那我们可以认为在卷帘右侧到剖断线的地方可一个消火栓都不设,因为可以设想在此防火分区内剖断线右侧有可以满足右上角办公室扑救的消火栓。而卷帘左侧就不能设想,只能再加1个,所以本题另设的最少消火栓数为1个!

看了兄弟的说法,我又仔细查了一下图纸,没看到将走廊分为左右两端的防火卷帘啊,只有走廊和中庭分隔的防火卷帘。
另外,走廊不提是1个还是2个,这个争议太大。合用前室还需要加一个消火栓的,所以答案是2个或者3个,不可能是1个。


傻蛋


发贴: 180
2014-05-15 17:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
shjdwjw wrote:
看了兄弟的说法,我又仔细查了一下图纸,没看到将走廊分为左右两端的防火卷帘啊,只有走廊和中庭分隔的防火卷帘。
另外,走廊不提是1个还是2个,这个争议太大。合用前室还需要加一个消火栓的,所以答案是2个或者3个,不可能是1个。

楼上的,我的意思是走廊需另加一个,再加上消防前室那个, 共另加2个!


yxxyxxyxx


发贴: 20
2014-05-15 17:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
为什么大家在布新风和排烟的时候都不考虑中庭呢,虽然说风管应按防火分区布置,但规范里也有穿防火分区加防火阀的条文,另外我觉得题目里6-9层为中庭,每层层高四米,也就是说中庭层高16米,超了自然排烟的设置范围了,另外本设计层为顶层,这些条件应该不是没用的吧?
我这么考虑主要是因为34题问由新风机房提供的新风进入走廊内的新风干管,下列说法正确的是,B答案是经防火阀接新风支管送入办公,会议室的新风口,这个答案好像有点问题,应该是先接新风支管再接防火阀吧,所以选的D答案,经新风支管及防火阀送入中庭.


久违的痞子


发贴: 219
2014-05-15 17:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
yishierduli wrote:
这是图集上的明文规定啊,
看了这个帖子我发现大家复习的用书都不太周全,2012年屋面防水等级和做法改变,是多么大的一个事情,居然好多人都没有关注。可能还是按照原来的老规范复习了。

其实论坛里有网友总结过规范变化内容的,网上也可以查到。
只要是新规范,考的概率极其大。

当然这个构造我也只是有印象,没有画完全对。


这个是屋面规范上的规定,但还有一本坡屋面技术规程2011版的,也是最新版,里面提到30度以上的瓦坡屋面应设置防水垫层。
这不知道改怎么理解才好。


野生紫罗兰0410


发贴: 4
2014-05-15 18:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼上同志,看看坡屋面工程2011版,防水垫层包括哪三大类,你就明白了

久违的痞子


发贴: 219
2014-05-15 18:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我看了,按着这个意思,两本规范的定义不一样。哎——!
不过这样我的构造层次还是都对的,只是在一级防水的时候在瓦下多加了一道防水垫层,我看不影响选择题的选择。就不知道看图的时候要扣多少分。


meyers


发贴: 456
2014-05-15 18:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
yxxyxxyxx wrote:
为什么大家在布新风和排烟的时候都不考虑中庭呢,虽然说风管应按防火分区布置,但规范里也有穿防火分区加防火阀的条文,另外我觉得题目里6-9层为中庭,每层层高四米,也就是说中庭层高16米,超了自然排烟的设置范围了,另外本设计层为顶层,这些条件应该不是没用的吧?
我这么考虑主要是因为34题问由新风机房提供的新风进入走廊内的新风干管,下列说法正确的是,B答案是经防火阀接新风支管送入办公,会议室的新风口,这个答案好像有点问题,应该是先接新风支管再接防火阀吧,所以选的D答案,经新风支管及防火阀送入中庭.


你再看看题目。。。中庭的机械排烟。。。题目上已经画好放那里了。。


meyers


发贴: 456
2014-05-15 18:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
久违的痞子 wrote:
我看了,按着这个意思,两本规范的定义不一样。哎——!
不过这样我的构造层次还是都对的,只是在一级防水的时候在瓦下多加了一道防水垫层,我看不影响选择题的选择。就不知道看图的时候要扣多少分。


题目有这样一句备注:“防水垫层起防水,防潮的功能”。其实,看过坡屋面图集的朋友都知道,防水垫层的作用当然是这些,如果你出题考核考生,大可不必加此备注吧,毕竟屋面就防水和保温,瓦片固定这点能考的内容,但为什么出题人要加此备注呢?目的就在于限定该垫层的位置,这句备注的前面还有一句:防水垫层是设在瓦下,另外另外还有一句非常重要的,瓦单独作为一道防水,大家做题真的用到这两句备注了么?这里。。。,瓦需与防水垫层结合,方能作为一道防水,非常重要,原因就是瓦与瓦无论怎么连接,之间都有缝隙,单独做一道防水是不科学的。),对了,还有,防水垫层不仅能放在持钉层下,同时可以在持钉层上,图集上这种做法太多了,不胜枚举。
所以,我认为,每句话都透露出题人的意图,就是固定标准答案唯一性。我觉得,根据瓦一道防水,能推断出四节点都要设防水垫层。
再往下思考:一级:瓦+防水层;二级瓦+防水垫层。
很好,防水涂膜用在1.3;刚分析了,四道节点都有防水垫层,2.4节点的防水就用防水垫层能解决了。
这里我理解技术规定为何这样定义防水等级,意思大概是:2级防水坡屋面满足一道防水(瓦+防水垫层组合才能实现一道;这里的防水垫层的作用还不是具备真正防水层的,应征了出题人给的防水垫层的注解,并未说其是一道防水。这里备注一下,12年的屋面新规范,已修改了一、二级防水的规定:

有同学说,钉子固定会破坏防水垫层的完整性。也有道理,但题目给定的是自粘性聚合物沥青防水卷材,恰好这种卷材愈合能力很强,看节点2就能明白,节点2不用设细石混凝土持钉层,大家都认同吧(图集上这做法多了),那顺水条挂瓦条如何固定在基层上呢?对,势必要穿过节点2的防水垫层,正好应证了不必担心防水被破坏的想法了。更可以看看沥青瓦的图集,很多没有通过持钉层透过防水材料,直接固定在基层上的做法
继续看图集会发现,实际上防水垫层与瓦结合的时候,出现了有放在顺水条上的,也有顺水条下的(但都能放在持钉层上,估计跟选用的防水垫层材料有关),但无论如何,出题人的意思,我认为都是把大家往标答上靠拢,毕竟在图集没更新,靠技术规定来出题,答案可能不是唯一的,但这些限定条件,答案被他慢慢引入唯一性了。以上仅为个人意见,可以讨论学习~~~


meyers edited on 2014-05-15 19:09
yishierduli


发贴: 406
2014-05-15 19:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
archxi wrote:
哈哈,我把百叶窗算成两个了。然后忽略了天窗。。。居然也碰对了。。。


百叶为何是两个?
明明四个角上有小小的墙隔开


久违的痞子


发贴: 219
2014-05-15 20:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
希望出题人跟我们想的一样。
另外持钉层,我也同意你的看法,我选的是3个节点需要,节点2直接穿透防水垫层订在结构板上。


墨儿妈


发贴: 42
终于找到同道中人了,我老公今年也考了,他选的也是D


meyers


发贴: 456
2014-05-15 20:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
久违的痞子 wrote:
我正是这么认为的。我的题也是这么画的。
希望出题人跟我们想的一样。
另外持钉层,我也同意你的看法,我选的是3个节点需要,节点2直接穿透防水垫层订在结构板上。

这道题可能会让只记得找平-防水-保温的同学,不知道防水垫层真实构造做法的朋友们失望了



meyers edited on 2014-05-15 20:14
meyers


发贴: 456
2014-05-15 20:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
墨儿妈 wrote:
终于找到同道中人了,我老公今年也考了,他选的也是D

。。。。。连消火栓都可以假定为在截断线以外还有一个,而且还恰好能满足我们作答区域的扑救距离要求(虽我也做错了,但不得不承认答案就是这样)。
更何况是这样一个单独防火分区的中庭。。。我们也大可以认为在截断线以外啥都满足了~~中庭的机械排烟口已经给定就是出题人防止我们多想故意为之。
这题出题人应该考核的还仅仅是风机盘管+新风系统的送新风原理:新风单独送,新风进风等不通过风机盘管


meyers edited on 2014-05-15 20:36
1cm007


发贴: 62
2014-05-15 20:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
疑惑!
1.挡土墙能作为水池的侧壁吗;消防水池肯定不允许。浅水池应不应该考虑栏杆防护,虽然没设,但不知是否应该考虑;
2.高规:第8.4条设机械排烟的条件,房间面积超标还应满足有人停留和可燃物较多的条件和固定窗扇;如果不同时满足不应设机械排烟,所以只有走廊考虑机械排烟,且排烟口应居中布置,既照顾30米服务半径,与安全出口上映大于1.50米。
3.把钉子钉在混凝土屋面板觉得不可取,屋面板厚度和保护层厚度有限,不但破坏结构构件,且易产生毛细渗透现象,或者冻融破坏。个人理解4个节点都要做吃钉层。
4.感觉单用钉子是固定不住里,而且沥青瓦图例为什么要折起一角?所以我把顺水条扁着放,作为上下两片沥青瓦与屋面钉接的垫片。


青鱼的气息


发贴: 35
2014-05-15 20:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
看了这么多啊,你能总结个答案么??发上来大家再讨论下


meyers


发贴: 456
2014-05-15 20:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
青鱼的气息 wrote:
看了这么多啊,你能总结个答案么??发上来大家再讨论下

。。。。事实上,09J坡屋面图集相对之前,最大的变革,就是坡屋面必须要用一道防水垫层,用一级垫层就是一级屋面,二级防水等级的防水垫层就是二级屋面。
后面12年更新的两本屋面技术规定,也并未否认这一点,只是在屋面技术规定中国重新规定了瓦屋面的防水等级(单坡屋面技术规定并未提及)。4个节点都设防水垫层符合出题人出题的意图,而这也是最大区别于平屋面的地方(其他做法都相似)。


meyers edited on 2014-05-15 20:52
owenxin


发贴: 89
2014-05-15 21:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
构造的正确答案是DBDCDABDCA

go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.