Re:建筑设备作图分析与总结
sijean


发贴: 779
2014-04-24 15:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
reinyoyo wrote:
这题中庭设两个排烟口的依据是什么呢?

1个应该也不错,没考点。看排风机的功率了。


manindark


发贴: 83
2014-04-24 20:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
S兄,关于13年竖井和排烟管连接处设不设防火阀还想和你探讨。
以下是建规9.4.3的条文说明:
3 穿越防火分区的排烟管道设置防火阀的情况有两种:机械排烟系统水平不是按防火分区设置,或排烟风机和排烟口不在一个防火分区,管道在穿越防火分区处设置防火阀;竖向管道穿越防火分区时,在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。



sijean


发贴: 779
2014-04-24 22:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
manindark wrote:
9.4.3 机械排烟系统的设置应符合下列规定: 1 横向宜按防火分区设置; 2 竖向穿越防火分区时,垂直排烟管道宜设置在管井内; 3 穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀。排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》GB 15931 的有关规定。
我理解是这样
1、竖井中应穿越楼层(防火分区),应该设,但题目要求是在管道上设,另外,平面竖井上画个防火阀看着也不像标答;
2、条文说明:“在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。”是水平支管与垂直风管,相当于分管连总管,所以要设。
3、总管上没风口,防火阀隔离了分管,设了也不错,不设也不能算错,经济原则,选最少。



烟花的谎言


发贴: 146
2014-04-25 11:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sijean wrote:
解题思路:

4、火灾探测器:根据总结1“要全面,除有水的房间都要”,答案:A



看了辅导教材,听冯玲老师讲课说 火灾探测器(烟感)在超高层建筑中除了小于5平米的卫生间外都要布置,2012年出题卫生间大于5平米要布置,为何2013年卫生间大于5平米却又不布置了?奇怪的问题~楼主能解释下吗?


烟花的谎言 edited on 2014-04-25 12:02
淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-25 12:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
2013设备考的是排烟阀,不是防火阀。但排烟阀怎么设置规范没说,但建规9.4.6里面提有这个概念,可以猜下怎么设。

sijean


发贴: 779
2014-04-25 14:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
烟花的谎言 wrote:
看了辅导教材,听冯玲老师讲课说 火灾探测器(烟感)在超高层建筑中除了小于5平米的卫生间外都要布置,2012年出题卫生间大于5平米要布置,为何2013年卫生间大于5平米却又不布置了?奇怪的问题~楼主能解释下吗?

卫生间大于5平米要布置烟感,是老规范,新规范不设,2012年的也没布。


manindark


发贴: 83
2014-04-25 16:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼上的是把喷淋和烟感记混了。

nic7777


发贴: 238
2014-04-25 16:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sijean wrote:
9.4.1 建筑高度超过100m 的高层建筑,除游泳池、溜冰池、卫生间外,均应设火灾自动报
警系统。
超过5平方米,设喷淋,不要混了。冯老师,多设也没错。

楼主防烟楼梯间不设烟感吗?可9.4.1里没有说不设呀?


manindark


发贴: 83
2014-04-25 16:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
淘宝乐咯咯 wrote:
2013设备考的是排烟阀,不是防火阀。但排烟阀怎么设置规范没说,但建规9.4.6里面提有这个概念,可以猜下怎么设。

所说极是,看来还是我审题不细,排烟阀和排烟防火阀是两个概念。排烟阀只是控制排烟口开启的,所以任书的答案是对的,6个。


nic7777


发贴: 238
2014-04-25 17:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sijean wrote:
排烟出机房那段是总管,剩下的全是支管,一个防火阀把穿机房,总支相交的地方都控制住了。
规范要求排烟支管设防火阀,是怕支管上的高温烟气进入总管。
规范要求穿机房设防火阀,是怕总管上的高温烟气进入机房。
排烟竖井不设防火阀,是排烟竖井里没东西可烧,排烟井是抽风,不会将高温烟气带入其他楼层。
送风水平垂直相交要设防火阀,是怕竖井的高温气体送到水平管里。
穿变形缝两侧设防火阀,是怕风管被变形拉裂时,不会把高温气体,送变形缝处房间。

做题要理解为什么设,条文为什么这么定,而不是死背条文。



楼主你好,请问这个是哪年的题?09年不是这道呀


nic7777


发贴: 238
2014-04-25 17:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
runwill2010 wrote:
请教楼主2009 设备题


这道题不是09年的呀,真题里也没发现有这道


烟花的谎言


发贴: 146
2014-04-25 17:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
manindark wrote:
所说极是,看来还是我审题不细,排烟阀和排烟防火阀是两个概念。排烟阀只是控制排烟口开启的,所以任书的答案是对的,6个。


排烟防火阀设置要求详见:高规8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。 竖向管井出确实不需要设置


nic7777


发贴: 238
2014-04-25 19:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sijean wrote:
M兄,我同意1、两部消防电梯,看剪力墙也应该是;
2、内部环形走廊的形状分为“口”字形,和“日”字形,“口”字形长度超过60米,即要两个排烟口,但“日”字形由于中部加了连通,可以做到68米以上才需个排烟口,2013和2012的内走廊均是“日”形,排烟口可放于电梯厅,距离可通过中部电梯厅来算。所以只要一个。
总管和竖井处不必设防火阀,送风才要,所以是6个防火阀。

请问楼主日子型68以上需要排烟口哪里有写的?还有二类高层中庭那道题的空调机房和合用前室为什么不设烟感呢?谢谢!


淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-25 21:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
烟花的谎言 wrote:
排烟防火阀设置要求详见:高规8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。 竖向管井出确实不需要设置


13年考题标准层建筑面积2000平米,一层就是一个防火分区,据建规9.4.3的条文说明:
3 穿越防火分区的排烟管道设置防火阀的情况有两种:机械排烟系统水平不是按防火分区设置,或排烟风机和排烟口不在一个防火分区,管道在穿越防火分区处设置防火阀;竖向管道穿越防火分区时,在各防火分区水平支管与垂直风管的连接处设置防火阀。 如果题目是要求设防火阀, 竖向管井处需要设置。


nic7777


发贴: 238
2014-04-25 23:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sijean wrote:
解题思路:
1、机械排烟房间:根据总结4“烟多的地方(超12米中庭,20米走廊,地下50米大房间和可燃物多的房间(地下难进风,有排还得有送),地上100平米大房间)”,答案:B
2、设排烟阀:排烟阀主要是怕把火从分管引入主管,所以分管连主管均要设,排烟竖井是封闭的,所以不必设防火阀(注意区别送风防火阀,因为风是送房间的,所以横竖交叉防火阀)答案:5+1(走道)A
3、正压送风:根据总结5“楼梯及消防电梯前室(合用也算)歇口气”,答案:(2个楼梯、两个前室)B
4、火灾探测器:根据总结1“要全面,除有水的房间都要”,答案:A
5、应急灯:根据总结3“人多(各种厅)撤到通道、楼梯沿路都要设,机房等还要工作”;答案:(1个走道,两个楼梯,3个前室,2个配电间,着火了新风机房不工作)8,C
6、应急灯数量:最少,除走道7个,B
7、室内消防栓:根据总结8“冲出消防电梯,端起水枪(所以消防电梯前室、合用前室都要),冲进走廊,狭路相逢,双枪无敌”,答案:A
8、室内消防栓:根据总结8“冲出消防电梯,端起水枪(所以消防电梯前室、合用前室都要),冲进走廊,狭路相逢,双枪无敌”,答案:2个,B
9、防火门:根据总结6“甲(机房、设备、可燃、另一分区——会加大火势),乙(疏散门,通中庭门——会引火烧身),丙(管井门——有引火可能)”,答案:9个,C
10、同上,实际上是提醒你,排烟井没门。


楼主这道题问的是排烟阀的设置,而不是防火阀。能给讲讲怎么设的吗?而且以前从来没考过排烟阀吧?


淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-26 09:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
建​筑​防​排​烟​系​统​设​计​和​设​备​附​件​选​用​与​安​装​(​2​0​0​7​年​合​订​本​眨眼睛,大家自己看看,很多问题解决了

nic7777


发贴: 238
2014-04-26 11:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
淘宝乐咯咯 wrote:
建​筑​防​排​烟​系​统​设​计​和​设​备​附​件​选​用​与​安​装​(​2​0​0​7​年​合​订​本​眨眼睛,大家自己看看,很多问题解决了

请教楼上的这个什么啊?您有电子版的吗?我要要一份,谢谢啦!


metal2013


发贴: 28
2014-04-26 11:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请教楼主一个问题:高规第8.3.4条 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。 什么情况下才可合用一个风道呢?

nic7777


发贴: 238
2014-04-26 11:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
继续请教楼主几个问题,(1)09年地下室那道真题为什么前室和合用前室都不设喷淋呢?
(2)既然消防电梯不是安全出口,为什么消防电梯的前室设置安全出口标志灯,疏散指向性标志灯呢?
(3)2012年那道题图上特意写了走廊的两个可开启外窗净面积2平米,这个条件想要提示什么?并且这道题中选择题6问了走廊的排烟口总数几个?在曹纬俊主编的那本书中解答这道题的提示是最远点外窗超过30米,不能自然排烟,排烟井处设一个排烟口。他提到的30米是规范哪里有写的呢?
不好意思,最近问题有点多,希望可以得到解答!非常感谢!


灵儿2002


发贴: 16
2014-04-26 12:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
13年的题目里,三个前室是不是都需要加压送风的?
这个是超高层,书里说,建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,防烟楼梯间、消防电梯间前室、合用前室不论有无外窗,均应设置加压送风防烟。


淘宝乐咯咯


发贴: 20
2014-04-26 13:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
nic7777 wrote:
请教楼上的这个什么啊?您有电子版的吗?我要要一份,谢谢啦!

百度文库有


EvilzerG


发贴: 50
2014-04-26 21:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
修习,mark

sijean


发贴: 779
2014-04-26 22:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
1、任务要求和选择题都没有说要设;
2、举例说明,合用前室是要的;
3、8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。
8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应
小于3.00m2。
8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
8.2.2.3 长度不超过60m 的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。


sijean


发贴: 779
2014-04-26 22:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
灵儿2002 wrote:
13年的题目里,三个前室是不是都需要加压送风的?
这个是超高层,书里说,建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,防烟楼梯间、消防电梯间前室、合用前室不论有无外窗,均应设置加压送风防烟。

防烟楼梯间前室不用。


wtm12cn


发贴: 50
2014-04-27 00:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
帖子看完,佩服。有几个知识点之前在帖子里不多见,源于听课笔记,怕记错了,请楼主过下目,帮确认下,a排烟口距门>1.5m。b总面积大于200平的地下室,每个房间都需做排烟。c疏散照明沿走道均匀布置,拐弯、交叉、地面高低变化、消防设施上需设。d消火栓设置位置宜靠近疏散部位。e温感5m一个,每防火分区设手动按钮,25m间距设扬声器。另,楼主再说说地下室考点呗

(共19页)  
go to first page go to previous page  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.