Re:2014技术作图结构题梁柱有几根的sketchup模型分析标答
傻蛋


发贴: 180



2014-05-16 11:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第三题: 建筑结构

任务描述:
南方某小学教学楼建于7度抗震设防区,采用现浇钢筋混凝土框架结构,右图为其二层平面,根据现行规范、任务条件、任务要求和图例,按技术经济合理的原则,在图上完成二层平面结构的抗震设计内容。

任务条件:
·建筑层数与层高
A·C轴:2层,首层层高4.5m,二层层高7.2m。
D-F轴:3层,各层层高均为4.5m。
·框架柱截面尺寸均为600x600。
·框架梁高为跨度的1/10,且D-F轴间框架梁高度不应大于900。
·填充墙为砌体,墙厚200。
·建筑门洞高度均为2500,双扇门洞宽1500,单扇门洞宽1000。
·除注明外,外窗高均为2600,窗台高1000。

任务要求:
·完善框架柱布置,使框架结构体系满足小学校抗震设防乙类的要求。
·布置防震缝,使本建筑形成两个平面及竖向均规则的抗侧力结构单元。
·布置后浇带,不再设置除防震缝外的变形缝。
·布置水平系梁,A-C轴间(不包括C轴),在墙高超过4.0m的填充墙半高位置,或宽度大于2000的窗洞顶处布置截面为200x300的钢筋混凝土水平系梁(梁高应满足跨度1/20的要求)。
·布置构造柱,A-C轴间(不包括C轴),在水平系梁两端无法支承于结构柱的位置,长度超过600的墙体自由端【注】以及墙体交接处,布置200x200的构造柱,构造柱的布置应满足水平系梁梁高的要求。

根据作图结果,先完成第1页上第21-30题作图选择题的作答,再用2B铅笔填涂答题卡上第21-30题的答案。
注:高度超过2000的墙体洞口两端墙均视作自由端。

答案:如下图(图中红色的为系梁和构造柱),系梁南北向3根,东西向也为3根,构造柱6——7轴间为1根,7——8轴间为7根



另外,按题目要求数左边这个模型的开两大窗这个面(A轴面)有水平系梁1根,梁低标高为3.6。右边模型按题目要求数开两大窗这个面(A轴面)有2根,梁底标高分别为3.6,3.15。显然左边模型这样的设置才对,才合理!



傻蛋 edited on 2014-05-17 14:29

安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

ant20142014


发贴: 7
2014-05-16 11:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请教下4.500标高那个楼面的的框架主梁在哪里?


傻蛋


发贴: 180
2014-05-16 11:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼上的,我这模型没表示,因为不关它的事


shjdwjw


发贴: 50
2014-05-16 11:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我是按照4根作答的,现在看起来3根也很有道理。出题人啊,你到底想怎样?

cdannie66


发贴: 641
2014-05-16 13:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
南北向5根

yishierduli


发贴: 406
2014-05-16 13:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
内墙不需要布连梁吗?

傻蛋


发贴: 180
2014-05-16 14:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
内部的我没表示,只讨论开两大窗这里到底算1根还是2根梁,如果是1根,那东西向总共就是3根,如果算2根,那东西向就是4根梁,南北向肯定是3根!

傻蛋 edited on 2014-05-16 14:46
cdannie66


发贴: 641
2014-05-16 14:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
傻蛋 wrote:
内部的我没表示,只讨论开两大窗这里到底算1根还是2根梁,如果是1根,那东西向总共就是3根,如果算2根,那东西向就是4根梁,南北向肯定是1根!

南北向怎么才一根呢?三个横墙呢


傻蛋


发贴: 180
2014-05-16 14:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdannie66 wrote:
南北向怎么才一根呢?三个横墙呢

不好意思,刚才写错了,南北也是3根!


Halcyon_young


发贴: 447
2014-05-16 14:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主画的对

Halcyon_young


发贴: 447
2014-05-16 14:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
左边那图对,右边那图高差处剪力太大,不如左图合理

mdf80913


发贴: 53
2014-05-16 15:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
据结构的说法 半高不一定是正中间

mdf80913


发贴: 53
2014-05-16 15:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。
3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
5 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。


jho00oo0


发贴: 187
2014-05-16 16:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
画了也没用啊 这题主要得看出题人的意思 不过我估计可能最后评分标准选3,4都不扣分 毕竟选3和4都有点道理 无语啊我

傻蛋


发贴: 180
2014-05-16 16:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
选4根应该就错了,水平系梁当然是水平贯通为好,而不是高低起伏,半高也就是大概在中间的样子,不是说一定就是分成一半!

Halcyon_young


发贴: 447
2014-05-16 16:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
傻蛋 wrote:
选4根应该就错了,水平系梁当然是水平贯通为好,而不是高低起伏,半高也就是大概在中间的样子,不是说一定就是分成一半!

支持


Halcyon_young


发贴: 447
2014-05-16 16:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
构造柱应该是1、4,可惜我把C轴数进去了,选的2、5,语死早了

傻蛋


发贴: 180
2014-05-16 17:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Halcyon_young wrote:
构造柱应该是1、4,可惜我把C轴数进去了,选的2、5,语死早了

错,应该是1,7 你忘了加大于2米高的门洞旁长度大于600MM的自由端边的构造柱了吧


jho00oo0


发贴: 187
2014-05-16 17:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
傻蛋 wrote:
错,应该是1,7 你忘了加大于2米高的门洞旁长度大于600MM的自由端边的构造柱了吧

构造柱应该无疑问 1,7


傻蛋


发贴: 180
2014-05-16 17:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我顶~!

canlanyiji


发贴: 128
2014-05-16 17:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
水平系梁有疑问啊,我觉得南北向的应该是5根,外墙被框架柱分开了,应该分开算,加上内墙南北向的一根,2+2+1=5根

canlanyiji


发贴: 128
2014-05-16 18:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
结构书上也说过,应该柱贯通不是梁贯通,这里框架柱应该是贯通的,但是构造柱处应该梁贯通,所以东西方向的是三根,南北方向5根

傻蛋


发贴: 180
2014-05-16 18:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 傻蛋 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼上的说的也有道理啊,到底在同一个面上,同一个高度的结构柱两边的梁算一根还是两根啊?(题目说直线连续,同一高度的算一根)

manindark


发贴: 83
2014-05-16 20:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我的答案和傻蛋一样,你分析得很有道理。但愿出题人也是这么想的。

manindark


发贴: 83
2014-05-16 20:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
按照往年的题目,框架柱两侧同标高的梁算一根。
半高位置只能是个大概。层高7.2米,2层顶梁高未知,因此墙高也是不确定的,但大于4米是肯定的。


go to first page go to previous page  1   2   3  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.