![]() ![]() ![]() |
![]() |
首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
一张图看全【技术作图消防题】知识点——5月11晚上更新 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() lxdbxqt wrote: 高>50m公建、高>100m住宅:无论有无外窗,防烟楼梯间、消防电梯的前室、合用前室都需要加压送风。楼梯间前室不需要。 |
一帆童
![]() ![]() 发贴: 184 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 千年古刹 wrote: 二类高层前室怎么弄啊 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 一帆童 wrote: 二类高层前室、合用前室 是否需要设置喷淋,规范没明确,有争议,根据题意和选择题做题。 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 建筑小狮 wrote: 火灾报警有分一二类?给个规范截图呗 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() oojoo wrote: 防火规范直接说前室要加压送风?哪里有,给个规范截图呗 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 一帆童 wrote: 防烟不是对一二类。 ≤50m公建、≤100m住宅:只对无外窗、阳台的楼梯、前室加压送风。楼梯、前室均无外窗,只需要对楼梯间加压送风 |
翰林_LHJ
![]() ![]() ![]() 发贴: 284 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 新防火规范只有一句:通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。 还有通往邻室和通往走道之分? |
oojoo
![]() ![]() ![]() 发贴: 349 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 千年古刹 wrote: 我说得不严谨了,原文是指应该有防烟设施,考题在交通核内就是机械加压送风了。8.5.1第一条就是。前几年考试惯例答案是楼梯间加压,前室可不加。现在矛盾了,不知道咋办 |
oojoo
![]() ![]() ![]() 发贴: 349 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 千年古刹 wrote: 防火规范8.5.1明确说,防烟楼梯间及前室应有防烟设施。咋整? |
JACKYQQ
![]() 发贴: 93 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 新规中,高度不大于50米的公共建筑 厂房 仓库及高度不大于100米的住宅 如果防烟楼梯间不设排烟设施,那么前室或合用前室需满足以下两条件中之一即可: 1.前室或合用前室采用敞开的凹廊和阳台 2..前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且开启窗面积满足自然排烟口面积要求(即前室每层2平米,合用前室每层3平米) |
一注考生
![]() ![]() ![]() 发贴: 330 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 楼梯间是否设置感烟探测器? 前室是否设置感烟探测器? 卫生间是否设置感烟探测器? |
飞花
![]() ![]() 发贴: 134 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 顶啊 |
dinghan_719
![]() 发贴: 1 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 如果有回复就通知您 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 翰林_LHJ wrote: 这条在电气专业规范里,可能不必理会,考试时以题意为准 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() oojoo wrote: 前室不加, 看我最新版的。如有争议按题意,不必100%正确,该放弃放弃 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 一注考生 wrote: 卫生间不设,楼梯间 前室都设,看表格。 |
oojoo
![]() ![]() ![]() 发贴: 349 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 千年古刹 wrote: 防烟楼梯间只在前室加烟感 |
|
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |