Re:《技术作图》设备题消防图示 |
endeavor
发贴: 163 |
2017-05-03 10:01
问题继续,消防栓到底是几个,3个,还是2个(前室的消防栓计入走道的数量吗)? |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-03 10:08
endeavor wrote: 关于前室的消防栓,旧规范是不计入消火栓数量,只供消防员自救的。新规范计入消火栓数量。意思很明确,就是比旧规范,走廊上的消火栓可以少画一个。以上是我的理解。 |
luhui0905
发贴: 2 |
2017-05-03 10:16
通风、空调机房,排烟机房,配电房是甲级防火门;消防控制室,灭火设备室,消防水泵房是乙级防火门。 |
那就是青藏高原
发贴: 592 |
2017-05-03 11:25
endeavor wrote: 2017年版组委会教材P281的说法自相矛盾!有时是3个,有时是2个! |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-03 11:57
luhui0905 wrote: 找到答案了: 配电间:建筑专业甲级,电气专业通房间甲级通往走道乙级。题意无要求就按甲级。 消防水泵房:在建筑里合用为甲级门,单独建造为乙级门。考试不会考单独,就按甲级做。 |
一注考生
发贴: 330 |
2017-05-03 12:01
总结的很棒 赞一个 |
JACKYQQ
发贴: 93 |
2017-05-04 14:44
二类高层 前室或合用前室要设置喷淋。新规范没有说这里可以不设 |
yanhaog
发贴: 214 |
2017-05-04 16:41
这么认真做事的好同学不多了,真心点赞 |
桂林山水甲天甲
发贴: 140 |
2017-05-05 15:51
顶你没商量 |
ygpenty1
发贴: 243 |
2017-05-06 23:50
烟感没有说水泵房不设吧?尤其是消防水泵房。 |
dongxu13
发贴: 22 |
2017-05-09 09:55
必须顶1 个。 |
xman0311
发贴: 2 |
2017-05-09 10:14
一类高层自喷,楼梯间、前室都要设吗 |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-09 13:00
ygpenty1 wrote: 水房间不设 |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-09 13:02
xman0311 wrote: 无论一二类,所有楼梯间都不设; 一类前室要设喷淋,二类前室不设。 |
tcb2
发贴: 159 |
2017-05-09 13:05
二类的进排风机房要设喷淋和烟感吗 |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-09 13:10
tcb2 wrote: 设。 建议大家先对照表格看,如有疑问自己查规范发上来,也算是为大家做点贡献 |
lxdbxqt
发贴: 41 |
2017-05-10 15:21
你好,防烟楼梯间及其前室都需要防烟吧!建筑设计防火规范修改版图示8-8页。 |
建筑小狮
发贴: 280 |
2017-05-10 17:01
二类高层的火灾报警没列出来,都设是一类高层 |
k_xl2002
发贴: 158 |
2017-05-10 17:24
就按这个来背! |
|