![]() ![]() 发贴: 163 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 问题继续,消防栓到底是几个,3个,还是2个(前室的消防栓计入走道的数量吗)? |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() endeavor wrote: 关于前室的消防栓,旧规范是不计入消火栓数量,只供消防员自救的。新规范计入消火栓数量。意思很明确,就是比旧规范,走廊上的消火栓可以少画一个。以上是我的理解。 |
luhui0905
![]() 发贴: 2 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 通风、空调机房,排烟机房,配电房是甲级防火门;消防控制室,灭火设备室,消防水泵房是乙级防火门。 |
那就是青藏高原
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 592 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() endeavor wrote: 2017年版组委会教材P281的说法自相矛盾!有时是3个,有时是2个! |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() luhui0905 wrote: 找到答案了: 配电间:建筑专业甲级,电气专业通房间甲级通往走道乙级。题意无要求就按甲级。 消防水泵房:在建筑里合用为甲级门,单独建造为乙级门。考试不会考单独,就按甲级做。 |
一注考生
![]() ![]() ![]() 发贴: 330 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 总结的很棒 赞一个 |
JACKYQQ
![]() 发贴: 93 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 二类高层 前室或合用前室要设置喷淋。新规范没有说这里可以不设 |
yanhaog
![]() ![]() ![]() 发贴: 214 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 这么认真做事的好同学不多了,真心点赞 |
桂林山水甲天甲
![]() ![]() 发贴: 140 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 顶你没商量 |
ygpenty1
![]() ![]() ![]() 发贴: 243 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 烟感没有说水泵房不设吧?尤其是消防水泵房。 |
dongxu13
![]() 发贴: 22 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 必须顶1 个。 |
xman0311
![]() 发贴: 2 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 一类高层自喷,楼梯间、前室都要设吗 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ygpenty1 wrote: 水房间不设 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() xman0311 wrote: 无论一二类,所有楼梯间都不设; 一类前室要设喷淋,二类前室不设。 |
tcb2
![]() ![]() 发贴: 159 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 二类的进排风机房要设喷淋和烟感吗 |
千年古刹
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 667 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() tcb2 wrote: 设。 建议大家先对照表格看,如有疑问自己查规范发上来,也算是为大家做点贡献 |
lxdbxqt
![]() 发贴: 41 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 你好,防烟楼梯间及其前室都需要防烟吧!建筑设计防火规范修改版图示8-8页。 |
建筑小狮
![]() ![]() ![]() 发贴: 280 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 二类高层的火灾报警没列出来,都设是一类高层 |