lxdbxqt wrote: 高>50m公建、高>100m住宅:无论有无外窗,防烟楼梯间、消防电梯的前室、合用前室都需要加压送风。楼梯间前室不需要。 |
一帆童
发贴: 184 |
2017-05-10 17:47
千年古刹 wrote: 二类高层前室怎么弄啊 |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-10 17:47
一帆童 wrote: 二类高层前室、合用前室 是否需要设置喷淋,规范没明确,有争议,根据题意和选择题做题。 |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-10 17:49
建筑小狮 wrote: 火灾报警有分一二类?给个规范截图呗 |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-10 17:51
oojoo wrote: 防火规范直接说前室要加压送风?哪里有,给个规范截图呗 |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-10 17:52
一帆童 wrote: 防烟不是对一二类。 ≤50m公建、≤100m住宅:只对无外窗、阳台的楼梯、前室加压送风。楼梯、前室均无外窗,只需要对楼梯间加压送风 |
翰林_LHJ
发贴: 284 |
2017-05-10 18:19
新防火规范只有一句:通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。 还有通往邻室和通往走道之分? |
oojoo
发贴: 349 |
2017-05-10 19:13
千年古刹 wrote: 我说得不严谨了,原文是指应该有防烟设施,考题在交通核内就是机械加压送风了。8.5.1第一条就是。前几年考试惯例答案是楼梯间加压,前室可不加。现在矛盾了,不知道咋办 |
oojoo
发贴: 349 |
2017-05-10 19:15
千年古刹 wrote: 防火规范8.5.1明确说,防烟楼梯间及前室应有防烟设施。咋整? |
JACKYQQ
发贴: 93 |
2017-05-11 14:01
新规中,高度不大于50米的公共建筑 厂房 仓库及高度不大于100米的住宅 如果防烟楼梯间不设排烟设施,那么前室或合用前室需满足以下两条件中之一即可: 1.前室或合用前室采用敞开的凹廊和阳台 2..前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且开启窗面积满足自然排烟口面积要求(即前室每层2平米,合用前室每层3平米) |
一注考生
发贴: 330 |
2017-05-11 14:12
楼梯间是否设置感烟探测器? 前室是否设置感烟探测器? 卫生间是否设置感烟探测器? |
飞花
发贴: 134 |
2017-05-11 17:02
顶啊 |
dinghan_719
发贴: 1 |
2017-05-11 17:35
如果有回复就通知您 |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-11 21:35
翰林_LHJ wrote: 这条在电气专业规范里,可能不必理会,考试时以题意为准 |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-11 21:38
oojoo wrote: 前室不加, 看我最新版的。如有争议按题意,不必100%正确,该放弃放弃 |
千年古刹
发贴: 667 |
2017-05-11 21:39
一注考生 wrote: 卫生间不设,楼梯间 前室都设,看表格。 |
oojoo
发贴: 349 |
2017-05-11 22:07
千年古刹 wrote: 防烟楼梯间只在前室加烟感 |
|