技术作图中的配电室是哪级防火门
tarzan912912


发贴: 39



2014-04-03 11:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请各位高人指点下,我复习中发现有些书中的一类高层核心筒中的配电室门并没有标注防火等级,有些书是标注的甲级防火门。我有些晕,感觉上应该是甲级吧。请指教,谢谢


安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

tommyzj


发贴: 114
2014-04-03 14:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
同问


建筑阿杜


发贴: 6
2014-04-03 23:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这个有人知道吗?是否应该是丙级?请大师回答


卡卡木


发贴: 261
2014-04-04 16:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
是老任的书么?

ss追梦人


发贴: 23
2014-04-04 16:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我来回答你吧,高层要用甲级,,非高层乙级就可以了,

tarzan912912


发贴: 39
2014-04-08 13:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我看的书里也是高层,好几道题都没算防火门,连丙级都不是。都只是把空调机房标为甲级。求解,和原因

tarzan912912


发贴: 39
2014-04-08 13:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
连论坛里最火的建筑设备作图贴里的手绘图中也未标明防火门

liucj2008


发贴: 147
2014-04-08 14:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ss追梦人 wrote:
我来回答你吧,高层要用甲级,,非高层乙级就可以了,

有依据吗?翻遍规范,关于民建中的配电室并未有要求,有要求的是变配电所。


烟花的谎言


发贴: 146
2014-04-08 21:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
高层一类建筑 的 配电间 门设置 要求不低于丙级 ,但是这两年考题选择题答案一般已经内定为甲级的了,所以判断是否甲级 先暂不计算配电间的门 数量,看看丙级门的答案是否可以吻合便可判断~

xiegang_gg


发贴: 83
2014-04-09 11:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
高层配电室 甲级 民用建筑设计通则8.3.2

liucj2008


发贴: 147
2014-04-09 12:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xiegang_gg wrote:
高层配电室 甲级 民用建筑设计通则8.3.2

8.3.2 配变电所防火门的级别应符合下列要求:
1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;
2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;
3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;
4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

请注意是“配变电所”!


manindark


发贴: 83
2014-04-12 23:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
考题中的配电室门甲、乙、丙三种类型都出现过。关键看出题人怎么想,所以要结合着选择题看。
正常是这样的
1。楼层电管井门应该是丙级的,而实际考题中往往表述为配电室;
2。高层中变配电室开向走道的门是乙级,开向其它房间的门是甲级,但首层及地下层的均为甲级;
3。变配电室开向室外的门是丙级;
4。以上是电气规范的说法,而高规中说配电室的门就是甲级。
晕不晕?


yjzcjzs3011


发贴: 122
2014-04-13 14:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
liucj2008 wrote:
有依据吗?翻遍规范,关于民建中的配电室并未有要求,有要求的是变配电所。


这还用规范么,设计院图纸不都是这样么
看来一注考试的要求还真是必须的,没个一两年的工作经验就去考试,那真是瞎掰,就是考个证


yjzcjzs3011


发贴: 122
2014-04-13 14:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
现在才发现,高人之所以能记规范记得清楚,在于他们根本就没记

凌阁艳影


发贴: 147
2014-04-16 17:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
建规2013
6.2.6 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和不低于1.50h 的楼板与其他部位分隔。
通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门;
消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。


wangdongv7


发贴: 60
2014-04-18 22:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
建规2013? 这个还是未发行版本吧~