dodogo666
发贴: 163
|
2006-05-26 21:05
第二题:结构布置
经过查阅图书,并请教了总工,得到的结构题答案:
21. 1~4轴有几个开间 9 22. A~D轴有几个开间 8 23. A轴外筒上有几根连梁 9 24. 电梯间内有几根剪力墙的连梁(内筒的除外) 6 25. 内筒有几根平行连梁 6 26. 内筒除电梯间外,平行bc轴的剪力墙有几根 4 27. cd轴和2x3轴之间有几根内外筒之间的连梁 6 28. 外筒有几根角柱 0 29. 内筒有几根角柱 0 30. 连接内外筒的梁中有几根斜梁(转角梁)4个
结构的几个争议问题我分述如下:
1。外筒角柱问题--------
a). 角柱不同于暗柱:角柱,是指在柱子的两个不同方向上每个方向只有1个连接。角柱不同于剪力墙端
头的暗柱,新的规范里,剪力墙端头的暗柱被称做“边缘(加固)构件”。
b). 按筒中筒结构,本题四角布置四个L型剪力墙这在结构上是最合理的。再者,如果每个角部都布置三
个柱子的话,则外筒开间无法统一,外筒开间数变成10和11,在选择题里这也找不到答案。
所以,只能布置L剪力墙,外筒角柱只能是0个(若这四个剪力墙并不严格地当做是角柱的话,那就是4个
)。
2。内筒角柱问题------
内筒是个实腹筒体,不需要设置角柱;我查看了《高层建筑结构实用设计方法》里面关于筒体结构的实例
,基本没有加角柱的。
所以,本题的内筒角柱数量,也是0个。
3。关于电梯厅剪力墙连梁的问题-------
结构的老总说,每两段相对的剪力墙,加上连梁对结构有利,但是,少加些或者不加,也可以。 题目并
没有提供不加的理由,所以,6对剪力墙全部加上,共6根。
4。内筒除电梯间外,平行bc轴的剪力墙------
由于可以考虑不抗震,所以,有些人觉得楼梯间墙可以不用剪力墙。但普通的做法,都是加剪力墙的。 且从结构来说,加上有利。内筒的竖向,有H型剪力墙。横向加上两部楼梯间墙的四片剪力墙的话,内筒
两个方向的刚度差异变小,这对内筒的抗扭是很有利的。
至于左右两个电梯间的另两片墙,如果加上了剪力墙,反而破坏了内筒的对称性。所以,不加剪力墙。
5。斜梁问题-----
4根最合理,12根的话,内筒角部梁太多,钢筋布置不下,要打架。:)
|