钻牛角尖,用贾老师图示回答技术喷淋设几个,可有高人看看合理?
jshdz


发贴: 119



2012-05-18 08:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
首先我们搞清楚设喷淋原则,如下图:
引用贾老师课件)
然后我们看单个喷淋保护范围,如下:

再看看原题,9000分三个,答案是7.
如果觉得我分析有力,看看我的苦比的方案。http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=339432101&sty=1


jshdz edited on 2012-05-19 17:11

安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

sw1015


发贴: 254
2012-05-18 08:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
都成解数学题了 你说这题目出的有意义嘛?


醉卧流云


发贴: 153
2012-05-18 09:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
加强喷淋覆盖范围4.0以上,


jshdz


发贴: 119
2012-05-18 09:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
醉卧流云 wrote:
加强喷淋覆盖范围4.0以上,

不管怎么样,答案是唯一的:


jshdz edited on 2012-05-18 10:12
jshdz


发贴: 119
2012-05-18 14:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sw1015 wrote:
都成解数学题了 你说这题目出的有意义嘛?

有意义,喷淋真正的保护半径2545


庆余年


发贴: 400
2012-05-18 19:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
距墙超1米8.

jshdz


发贴: 119
2012-05-19 14:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
庆余年 wrote:
距墙超1米8.

你说的也有道理,哪位出来解释下,我觉得是单个覆盖


jshdz


发贴: 119
2012-05-19 17:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
有高人出来解释下

jshdz


发贴: 119
2012-05-24 08:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
jshdz wrote:
你说的也有道理,哪位出来解释下,我觉得是单个覆盖

有一边是不大于1800,还是应该是7个


jshdz edited on 2012-05-24 09:04
jshdz


发贴: 119
2012-05-24 09:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
有说是4450也行的

还有网友zhaohy123 wrote:
《自动喷水灭火系统规范》2005版,表7.1.2条,同一根配水支管上喷头的间距:房间矩形长边的边长可以为4.5米,与端墙的最大间距为2.2米。是否以此可以推断房间不需2个喷头?
我觉得应该是设7个


lgw218


发贴: 245
2012-05-24 16:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
jshdz wrote:
有一边是不大于1800,还是应该是7个

我觉得在狭长走道或大面积房间间布置要用3.6米间距来布置,而在小房间布置时主要考虑一个喷头能否同时覆盖整个房间,这时候就要按照喷头的有效保护半径2546MM来确定,33题那两个狭长房间就属于这情况,所以33题应该是7个喷淋。


lgw218


发贴: 245
2012-05-24 16:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
lgw218 wrote:
我觉得在狭长走道或大面积房间间布置要用3.6米间距来布置,而在小房间布置时主要考虑一个喷头能否同时覆盖整个房间,这时候就要按照喷头的有效保护半径2546MM来确定,33题那两个狭长房间就属于这情况,所以33题应该是7个喷淋。




lovesheep


发贴: 24
2012-05-25 11:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
喷淋距墙明显大于1.8m,平时这么做,消防会有意见吗
会不会对喷淋强度大小有要求


lovesheep


发贴: 24
2012-05-25 11:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
另外你提到的2546的数字,是根据喷淋之间3.6的最大距离得出,并未涉及到墙面相关,而距端墙1.8m,这个应该是强条吧

lgw218


发贴: 245
2012-05-25 12:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
lovesheep wrote:
另外你提到的2546的数字,是根据喷淋之间3.6的最大距离得出,并未涉及到墙面相关,而距端墙1.8m,这个应该是强条吧

距墙面距离还跟房间形状有关,不一定是1.8米,具体可以看这贴
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=339433500&sty=1&tpg=2&age=30&ppg=10